Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Problem z wypalaniem eko groszku


Kasia93

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam wszystkich mam od niedawna piec defro eko lux 15 kw i mam problem z wypalaniem wegla. Nie spala się on tak jak powinien  już próbowałam różnych ustawień z Internetu i nic. Piec mam ustawiony w pidzie i mam problem jak zwieksze mu przerwe między podawaniem to wtedy nie może osiągnąć temperatury i ciągle pracuje. Pomóżcie 

Opublikowano

Na tym polega Pid

 

Na ciaglej pracy, ktora jest bardziej efektywna

 

Sterownik pilnuje azeby kocioł sie nie odstawial

 

Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka

 

 

 

A jakie masz ustawienia

Opublikowano

Na trybie nadzoru mam

czas podawania 1 sekunda 

Przerwa podawania 7 minut 

Czas pracy wentylatora 10 sekund 

Czas przerwy wentylatora 7 minut 

Siła nadmuchu 35 bieg

 

Parametry mocy 

Min praca podajnika 1 s

Maksymalna praca podajnika 3 s

Minimalna przerwa podawania 40 s

Maksymalna przerwa podawania 80 s

Minimalna obroty 80 s

Maksymalne  obroty 310 

 

Opublikowano

Spadek temp. Cwu moze miec zwiazek z nastepujaca sytuacja

Jesli czujnik temp jest zamontowany na wyjsciu cieplej wody tzn. Jest przymocowany do rury na wyjsciu wowczas jesli nie pobiera sie wody to temp. Wody w tym miejscu spada (ja mam taka sytuacje)


Prawidlowo czujnik temp. powinien byc zamontowany w kapilarze ktora wchodzi bojlera czyli mierzymy temp. Wewnatrz
Oczywiscie tu tez jest spadek temp. Ale nie tak szybki jak w w.w przypadku

Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

A jaka temp. Masz na kotle ???

 

Wrzuc fotke paleniska i popiolu

 

Ile masz kaloryferow

 

Ile litrow ma bojler

 

Czy masz glowice termostatyczne na kaloryferach ??

 

 

Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka

 

 

 

 

 

 

Opublikowano

Jeżeli dobrze odczytuje ze sterownika to masz bardzo mocny nadmuch 96%.
Spróbuj zmniejszyć, stanowczo tak na 25%

Opublikowano

Pytanie tylko jak wpisac te 25%

Kolezanka napisala wyzej maksymalne obroty 310 i pytanie czy to sa maksymalne

Jak wspomnial wczesniej kolega zbyt mocny nawiew wychladza kociol i robi dodatkowo kalafiory


Ps. Wyczysc super dokladnie ten kociol bo to tez obniza efektownosc wymienika

Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Dziwny ten nadmuch... U mnie nigdy nie widziałem żeby w PID dmuchalo mocniej niż 40%. Spróbuj zrobić testy nadmuchu, w menu ustawień jest taka opcja.

Wysłane z mojego JSN-L21 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Te 96% to jest wartosc PID (z zakresu 1-100%) a nie wentylator.

Opublikowano

Ze w tym danym momencie nadmuch pracuje z moca 96% z 310 ustawionych przez kolezanke

Wniosek 310 zamienic na 210 i zobaczyc efekt powinno slabiej wiac

Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Jak wyzej.

 

Ja stawialbym na przytkany palnik (otwory, kanal, klapka, itd).

Opublikowano

Jak wyglada palenisko

Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Jak sterujesz temperatura w pokojach ???

Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Porostu odkrecam grzejnik mało lub na połowę albo na całość i tak to wygląda mam starsze grzejniki i zawory są takie że nie mogę założyć głowic i tak to wygląda. Dom kupiłam stary i wyremontowalam ogrzewanie było już zrobione tylko wymienilam piec 

Opublikowano

A ile masz pomp 1 do cwu i 1 do co ???

Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano
1 godzinę temu, mkaczko napisał:

A ile masz pomp 1 do cwu i 1 do co ???

Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
 

 

1 godzinę temu, mkaczko napisał:

Tak mam po 1
 

Porostu odkrecam grzejnik mało lub na połowę albo na całość i tak to wygląda mam starsze grzejniki i zawory są takie że nie mogę założyć głowic i tak to wygląda. Dom kupiłam stary i wyremontowalam ogrzewanie było już zrobione tylko wymienilam piec 

Opublikowano

To masz 1 pompe czy 2 pompy ???

Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Czyli

Kaloryfery parter otwarcie 2/5
Kaloryfery 1 pietro otwarcie 1\2
Lazienka 3/5

Uruchomiony tryb autolato granica 12 stopni

Do sterowania temperatura wykorzystaj termostat pokojowy (jesli nie masz to koniecznie zastanow sie nad kupnem) wowczas termostat bedzie wlanczac i wylanczac pompe co, w okresach przejsciowych bardzo poprawi sie komfort (u mnie sie sprawdzilo ale sterowanie pompa jest czasowe a nie temperaturowe)

rozimie ze nie masz zawory 3d albo 4d dziwne ze pokazalo sie na ekranie ze zawor wylaczony chyba ze masz cos



Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka