Kasia93 Opublikowano 20 Października 2019 #1 Opublikowano 20 Października 2019 Witam wszystkich mam od niedawna piec defro eko lux 15 kw i mam problem z wypalaniem wegla. Nie spala się on tak jak powinien już próbowałam różnych ustawień z Internetu i nic. Piec mam ustawiony w pidzie i mam problem jak zwieksze mu przerwe między podawaniem to wtedy nie może osiągnąć temperatury i ciągle pracuje. Pomóżcie
mkaczko Opublikowano 20 Października 2019 #2 Opublikowano 20 Października 2019 Na tym polega Pid Na ciaglej pracy, ktora jest bardziej efektywna Sterownik pilnuje azeby kocioł sie nie odstawial Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka A jakie masz ustawienia
Kasia93 Opublikowano 20 Października 2019 Autor #3 Opublikowano 20 Października 2019 Na trybie nadzoru mam czas podawania 1 sekunda Przerwa podawania 7 minut Czas pracy wentylatora 10 sekund Czas przerwy wentylatora 7 minut Siła nadmuchu 35 bieg Parametry mocy Min praca podajnika 1 s Maksymalna praca podajnika 3 s Minimalna przerwa podawania 40 s Maksymalna przerwa podawania 80 s Minimalna obroty 80 s Maksymalne obroty 310
Kasia93 Opublikowano 20 Października 2019 Autor #4 Opublikowano 20 Października 2019 12 godzin temu, mkaczko napisał: A powiedz mi bardzo powoli mi rośnie tem na bojlerze i mam tak że nikt nie używa wody A temperatura spada
mkaczko Opublikowano 20 Października 2019 #5 Opublikowano 20 Października 2019 Spadek temp. Cwu moze miec zwiazek z nastepujaca sytuacjaJesli czujnik temp jest zamontowany na wyjsciu cieplej wody tzn. Jest przymocowany do rury na wyjsciu wowczas jesli nie pobiera sie wody to temp. Wody w tym miejscu spada (ja mam taka sytuacje)Prawidlowo czujnik temp. powinien byc zamontowany w kapilarze ktora wchodzi bojlera czyli mierzymy temp. Wewnatrz Oczywiscie tu tez jest spadek temp. Ale nie tak szybki jak w w.w przypadkuWysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
mkaczko Opublikowano 20 Października 2019 #6 Opublikowano 20 Października 2019 A jaka temp. Masz na kotle ??? Wrzuc fotke paleniska i popiolu Ile masz kaloryferow Ile litrow ma bojler Czy masz glowice termostatyczne na kaloryferach ?? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Kasia93 Opublikowano 21 Października 2019 Autor #7 Opublikowano 21 Października 2019 Nie mam głowic na grzejnikach A kaloryferow mam 12 bojler 150
aikon91 Opublikowano 21 Października 2019 #8 Opublikowano 21 Października 2019 Jeżeli dobrze odczytuje ze sterownika to masz bardzo mocny nadmuch 96%. Spróbuj zmniejszyć, stanowczo tak na 25%
mkaczko Opublikowano 21 Października 2019 #9 Opublikowano 21 Października 2019 Pytanie tylko jak wpisac te 25% Kolezanka napisala wyzej maksymalne obroty 310 i pytanie czy to sa maksymalne Jak wspomnial wczesniej kolega zbyt mocny nawiew wychladza kociol i robi dodatkowo kalafioryPs. Wyczysc super dokladnie ten kociol bo to tez obniza efektownosc wymienikaWysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
cichy85 Opublikowano 21 Października 2019 #10 Opublikowano 21 Października 2019 Dziwny ten nadmuch... U mnie nigdy nie widziałem żeby w PID dmuchalo mocniej niż 40%. Spróbuj zrobić testy nadmuchu, w menu ustawień jest taka opcja. Wysłane z mojego JSN-L21 przy użyciu Tapatalka
PioBin Opublikowano 21 Października 2019 #11 Opublikowano 21 Października 2019 Te 96% to jest wartosc PID (z zakresu 1-100%) a nie wentylator.
cichy85 Opublikowano 21 Października 2019 #12 Opublikowano 21 Października 2019 Te 96% to jest wartosc PID (z zakresu 1-100%) a nie wentylator.Czyli? Co oznacza ta wartość 96%?Wysłane z mojego JSN-L21 przy użyciu Tapatalka
mkaczko Opublikowano 21 Października 2019 #13 Opublikowano 21 Października 2019 Ze w tym danym momencie nadmuch pracuje z moca 96% z 310 ustawionych przez kolezankeWniosek 310 zamienic na 210 i zobaczyc efekt powinno slabiej wiacWysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
PioBin Opublikowano 21 Października 2019 #14 Opublikowano 21 Października 2019 Jak wyzej. Ja stawialbym na przytkany palnik (otwory, kanal, klapka, itd).
Kasia93 Opublikowano 22 Października 2019 Autor #15 Opublikowano 22 Października 2019 12 godzin temu, mkaczko napisał: Zmieniłam te ustawienie z 310 na 210 i tak to wyglada
Kasia93 Opublikowano 22 Października 2019 Autor #16 Opublikowano 22 Października 2019 Nie wiem już jak to ustawic A czemu mam tam na zdjęciu co wcześniej dodałam że jeden zawór wbudowany i jest on wylaczony
mkaczko Opublikowano 22 Października 2019 #17 Opublikowano 22 Października 2019 Jak wyglada paleniskoWysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Kasia93 Opublikowano 22 Października 2019 Autor #18 Opublikowano 22 Października 2019 Dalej robią się zbrylenia Ale nie już takie duże póki co obserwuje cały czas
mkaczko Opublikowano 22 Października 2019 #19 Opublikowano 22 Października 2019 Jak sterujesz temperatura w pokojach ???Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Kasia93 Opublikowano 22 Października 2019 Autor #20 Opublikowano 22 Października 2019 Porostu odkrecam grzejnik mało lub na połowę albo na całość i tak to wygląda mam starsze grzejniki i zawory są takie że nie mogę założyć głowic i tak to wygląda. Dom kupiłam stary i wyremontowalam ogrzewanie było już zrobione tylko wymienilam piec
mkaczko Opublikowano 22 Października 2019 #21 Opublikowano 22 Października 2019 A ile masz pomp 1 do cwu i 1 do co ???Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Kasia93 Opublikowano 22 Października 2019 Autor #22 Opublikowano 22 Października 2019 1 godzinę temu, mkaczko napisał: A ile masz pomp 1 do cwu i 1 do co ??? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka 1 godzinę temu, mkaczko napisał: Tak mam po 1 Porostu odkrecam grzejnik mało lub na połowę albo na całość i tak to wygląda mam starsze grzejniki i zawory są takie że nie mogę założyć głowic i tak to wygląda. Dom kupiłam stary i wyremontowalam ogrzewanie było już zrobione tylko wymienilam piec
mkaczko Opublikowano 22 Października 2019 #23 Opublikowano 22 Października 2019 To masz 1 pompe czy 2 pompy ???Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Kasia93 Opublikowano 22 Października 2019 Autor #24 Opublikowano 22 Października 2019 Mam 2 pompy ogólnie jedna do cwu i jedna do co
mkaczko Opublikowano 22 Października 2019 #25 Opublikowano 22 Października 2019 CzyliKaloryfery parter otwarcie 2/5Kaloryfery 1 pietro otwarcie 1\2Lazienka 3/5Uruchomiony tryb autolato granica 12 stopniDo sterowania temperatura wykorzystaj termostat pokojowy (jesli nie masz to koniecznie zastanow sie nad kupnem) wowczas termostat bedzie wlanczac i wylanczac pompe co, w okresach przejsciowych bardzo poprawi sie komfort (u mnie sie sprawdzilo ale sterowanie pompa jest czasowe a nie temperaturowe)rozimie ze nie masz zawory 3d albo 4d dziwne ze pokazalo sie na ekranie ze zawor wylaczony chyba ze masz cosWysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Rekomendowane odpowiedzi