dandzin Opublikowano 9 Października 2019 #1 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2019 Witam .Posiadam Kocioł na ekogroszek sas efekt 14 kw jest zawór 4 d dwie pompy co i cwu, układ otwarty .Ostatnio spuściłem wodę z instalacji aby do montować jeden grzejnik potem napełniłem instalacje i od tej pory mam problem z układem cwu czyli słychać przelewanie wody ,głośno chodzi pompa cwu oraz jak grzeje cwu w priorytecie to wode dogrzewa mi 4 stopnie w około 50 minut a w zeszłym sezonie dogrzewała w 25 minut .Co robić jak odpowietrzyć - układ nie ma żadnych odpowietrzników w kotłowni .Dodam że zbiornik jest 200 litrów oddalony od kotła 2 metry a rurki do zbiornika idą po suficie . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mkaczko Opublikowano 9 Października 2019 #2 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2019 A czy masz przy zbiorniku cwu odpowietrznikMialem taka sama sytuacje, dopiero odkrecenie gornej czesci odpowietrznika pozwolilo w pelni odpowietrzyc ukladWysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gmaj22 Opublikowano 9 Października 2019 #3 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2019 Odpowietrzysz na śrubunku za pompą CWU a najlepiej na zaworze przy rurze zasilającej przy bojlerze (jeśli i tam jest śrubunek) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gmaj22 Opublikowano 9 Października 2019 #4 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2019 15 minut temu, dandzin napisał: układ nie ma żadnych odpowietrzników w kotłowni info dla @mkaczko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mkaczko Opublikowano 9 Października 2019 #5 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2019 To kolega ma zonkaWysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dandzin Opublikowano 9 Października 2019 Autor #6 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2019 51 minut temu, gmaj22 napisał: Odpowietrzysz na śrubunku za pompą CWU a najlepiej na zaworze przy rurze zasilającej przy bojlerze (jeśli i tam jest śrubunek) Zadnych zaworów nie ma przy zbiorniku są tylko śrubunki .Nitka cwu wygląda następująco z kotła wychodzi trójnik w bok do zaworu 4d a w górę do cwu, następnie jest zawrór odcinający filtr pompa ,zawór zwrotny rura zasilająca do zbiornika ,zbiornik ,rura powrotna i przed trójnikiem powrotu jest zawór odcinający .Tak to wygląda bo zbiornik był do kotła dorabiany kilka dni póżniej po uruchomieniu kotła.To gdzie próbować odpowietrzać i czy odpowietrzać na włączonej pompie cwu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mkaczko Opublikowano 9 Października 2019 #7 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2019 Na filtrzeWysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gmaj22 Opublikowano 9 Października 2019 #8 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2019 Na śrubunku rury zasilającej do zbiornika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dandzin Opublikowano 10 Października 2019 Autor #9 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2019 Na śrubunku to rozumie a pompa cwu ma pracować czy nie w trakcie odpowietrzania na śrubunku i jeżeli rury zasilające idą po suficie to w/w srubunek jest niżej niż sufit to troszke wody najpierw spadnie z zasilania dopiero potem powinno wypychać przez wężownice zbiornika powietrze lub wodę tak? jestem lakiem całkiem dlatego takie pytania ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mkaczko Opublikowano 10 Października 2019 #10 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2019 Jak odpowietrzalem pompe to byla wlaczona Ale potem jak odpowietrzalem to pompa byla wylaczona, i to zadzialaloWysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gmaj22 Opublikowano 10 Października 2019 #11 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2019 13 godzin temu, dandzin napisał: jeżeli rury zasilające idą po suficie to w/w srubunek jest niżej niż sufit to troszke wody najpierw spadnie z zasilania Czyli jest inaczej niż na szkicu.... wskazany odpowietrznik w najwyższym punkcie przed obniżeniem rury do wężownicy. Inaczej pozostaje odpowietrzyć na śrubunku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dandzin Opublikowano 10 Października 2019 Autor #12 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2019 Dziś odpowietrzyłem na srubunku troche powietrza było, ale nie za wiele jutro zobaczymy jak bedzie grzało.Na razie dziekuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Digitrax Opublikowano 11 Października 2019 #13 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2019 W taki sposób winien być podłączony zbiornik CWU do instalacji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dandzin Opublikowano 11 Października 2019 Autor #14 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2019 Grzeje lepiej po odpowietrzeniu przez śrubunek ale jak grzeję wodę w priorytecie to dalej strasznie przelewa i bulgocze -masakra no i jak przez pompe przechodzi to jest głośno.Dziś fachowcy montują i tyle a żeby przyjechali coś pomóc to kicha.Co robić ? Może zostawić i ch..j., w poprzednim roku było super a teraz zachciało mi się dodatkowego grzejnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dandzin Opublikowano 14 Listopada 2019 Autor #15 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2019 Witam .Panowie problem z zapowietrzonym układem cwu ciąg dalszy .Mianowicie spuściliśmy całkowicie wodę ze zbiornika cwu i układu co przerobilismy z układu otwartego na zamknięty w najwyższym punkcie w łazience na 1 piętrze załozyliśmy odpowietrznik automatyczny , na rurze zasilającej zbiornik cwu przy suficie piwnicy w najwyższym punkcie założylismy odpowietrznik ręczny bo na automa nie było miejsca i napełnilismy układ przez dwa dni pracowało dosyc dobrze na pompach równoległych a dziś jak się załączyła pompa cwu to szarpło utworzyły jakby zawirowania popchała jakby bąbel który krążył po układzie cwu i czasami wpadał na pompe co po 15 minutach się uspokoiło po dogrzaniu wody cwu do zadanej pompa sie wyłączyła i powstało zawirowanie przed pompą co i wpadło przez pompe do układu co .Panowie co z tym problemem zrobić ,.Czy w/w problem nie jest ze startu pompy cwu i szarpnięć jej a pracuje na 1 na stałych obrotach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...