smoku88 Opublikowano 6 Października 2019 #1 Opublikowano 6 Października 2019 Witam mam pytanie w domu u rodziców jest piec węglowy i zbiornik cwu do podgrzewania wody i żeby podgrzać wode jest zawór kulowy który trzeba otworzyć a po nagrzaniu zamknąć żeby woda się nie wystudziła i mam pytanie czy jest możliwość przerobienia tego żeby wywalić ten zawór i zautomatyzować to jakoś żeby samo sobie podgrzewało tą wode jak w piecu bedzie się paliło?Myślałem żeby zastosować pompke i jakiś sterownik tylko nie wiem czy pompka nie będzie przepuszczała wody i czy się woda nie wychłodzi. Z góry dziękuje za wszystkie odpowiedzi
Gość Visitor1230 Opublikowano 6 Października 2019 #2 Opublikowano 6 Października 2019 Kupujesz prosty sterownik https://allegro.pl/oferta/sterownik-pompy-cieplej-wody-uzytkowej-sp100c-5646069094 Na sasilaniu wezownicy boilera montujesz pompe a za pompa zawor zwrotny. Jeden czujnik ze sterownika do boilera a drugu do kotla. Ustawiasz zadana boilera na sterowniku. Jezeli kociol bedzie wygaszony i mial temp. nizsza niz Boiler to sterownik nie zalaczy pompy boilera. Edit: pierwszy sterownik jest zly bo nie ma czujnika CO https://allegro.pl/oferta/cs-12-sterownik-do-zasobnika-bojlera-wymiennika-5285208200?reco_id=89e2f198-e82b-11e9-ad4a-246e9683afa8&sid=0e7a5475e04eefd78184d559df6fb9f87c889ad5ac94196dac75ac99722370c3&bi_s=archiwum_allegro&bi_c=Product&bi_m=reco&
smoku88 Opublikowano 6 Października 2019 Autor #3 Opublikowano 6 Października 2019 Dzięki za odpowiedz