Witam,

Mam problem z cyrkulacją CWU. Po odkreceniu kranu, długo trzeba czekać na ciepłą wodę. Wymieniłem pompę na LFP Erga i nic to nie dało. Efekt ten sam.
Już mi ręce opadają. Instalacja jest nowa. Tak myśle co mógł instalator pomylić bo zarzeka się ze to niemożliwe.
Słychać jak pompa chodzi i tłoczy wodę. Patrząc na zdjęcie to pod pompą rurka jest lodowata natomiast powyżej pompy nad zaworem zwrotnym jest ciepła.
Wiec jak dobrze rozumuję to pompa powinna pchać wodę a ta rurka pod pompą w którymś momencie powinna zrobić się chociaż delikatnie ciepła jak już okrąży wszystko.

IMG_20190811_112424.jpg

Opublikowano

Zawor zwrotny w dobra strone?

Na wyjsciu cieplej wody ze zbiornika jest zawor termostatyczny?

Opublikowano

Zawór jak i pompa strzałkami do zbiornika. 

Na wyjściu ze zbiornika nie ma takiego zaworu. 

Myślę co to może być. Może mam gdzieś rurki źle spięte np. Cyrkulację z zimna woda bo rurka poniżej pompy jest lodowata. 

Opublikowano

Może być zapowietrzony obieg cyrkulacji - jak jest zaw zwrotny prawidłowo założony to poluzuj przyłącze pompy przed ZZ i spuść trochę wody - oczywiście nie na podłogę a do podstawionego wiadra i zobaczysz czy nie leci powietrze.

Opublikowano

Dobrze. Zaraz to zrobię. 

Czy może być np. Taka sytuacja ze rurki mam złe połączone? Jaki byłby efekt? Ja myślę że jak cyrkulacja działa prawidłowo to pod pompa rurka powinna być chociaż letnia a nie lodowata. 

Opublikowano

Ok. Zrobiłem tak ja poleciles. Zeszło dużo powietrza i zaczęła lecieć ciepła woda ta rurka dolna. Spuscilem tak 3 wiadra. Skrecilem z powrotem i było ok ale teraz chyba znowu zapowietrzone, bo rurka zimna. Da się to odpowietrzyc samymi kranami czy trzeba tam przy pompie do skutku? 

Opublikowano (edytowane)

Cyrkulacja wpieta jest w każdy punkt w domu. Bodajże 5 punktów. 

Z kranu nie leci powietrze ale np. Prysznic odpaliłem może raz na 10 sekund z każdej słuchawki. Instalacja 2 dni temu uruchomiona.

Woda z wodociągu. 

Edytowane przez maciejtoya
Opublikowano (edytowane)

Musiałbyś to narysować razem z przekrojami rur do CW i cyrkulacji.

Moim zdaniem jest tych rur od cyrkulacji za dużo.

PS

Cyrkulacja ma sens jak odległość, liczona po rurze CW, od bojlera jest większa niż 6m.

Edytowane przez sambor
Opublikowano (edytowane)

Hallo!

Miałem kiedyś podobną sytuację...

pompka cyrkulacyjna musiała pracować co najmniej na 4, bo inaczej nie przepchnęła sprężynki w zaworze zwrotnym. Dlatego może słychać,że pcha wodę...

Pozdro

Edytowane przez dorecho
Opublikowano (edytowane)

Odkrecilem jeszcze raz pod zaworem zwrotnym pompę i spuscilem wodę. Momentalnie ciepła i nie było powietrza.

Jak mam wszystko zamontowane to ta rurka pod spodem ciągle zimna. 

Naszlo mnie, że może zawór zwrotny nie jest otwierany przez pompę. Sprawdzałem wczoraj palcem ten zawór i się otwierał. 

Ustawiony bieg mam na maksa ale do podobnych wniosków dochodzimy. Może jutro wymienię zawór. 

Edytowane przez maciejtoya
Opublikowano (edytowane)

Zrób pompę na max, bo palec otwierał jednak pompka może nie...Chyba nie będę już montował  ZZ z e sprężynka do cyrkulacji cwu.

Edytowane przez dorecho
Opublikowano
22 minuty temu, dorecho napisał:

Chyba nie będę już montował  ZZ z e sprężynka do cyrkulacji cwu.

Jak ten zz pracuje normalnie w strone przeplywu 'od dolu do gory" to sprezynke mozna wyrzucic. Ja tak zrobilem.

Opublikowano (edytowane)

Pompka chodzi na Maxa. Na 7 biegu. 

Otworzyłem wszystkie baterie w domu i spuscilem cały zbiornik cwu tak aby się odpowietrzylo wszystko. 

Jak to nic nie da to już nie wiem co mogę zrobić. 

Kusi mnie jeszcze wymiana zaworu. 

Informacyjnie rurka cyrkulacji to pp 25 mm przy pompie mam 20 mm. 

Edytowane przez maciejtoya
Opublikowano

Spora ta rura od cyrkulacji, a jakie są rury do zasilania CW?

Spuszczanie baterii nic nie da, raczej trzeba spuszczać przez cyrkulację.

Na początek jak masz czym to usuń ten ZZ i daj zamiast niego kawałek rury lub jakąś złączkę- wtedy zobaczysz czy bez ZZ działa, jak działa to jak już koledzy radzili wyrwij z ZZ sprężynę i taki wstaw z powrotem.

Opublikowano
52 minuty temu, maciejtoya napisał:

Jak to nic nie da to już nie wiem co mogę zrobić

Sprobuj jak wyzej sambor pisze.

A ze glupio jeszcze zapytam. Ta rurka powrotu z cyrkulacji to napewno w dobre miejsce podlaczona do zbiornika? Jak wcisniesz paluchem zz (o ile sie da na cisnieniu) to powinien niezly prysznic cieplej byc.

Opublikowano

No jak teraz odpaliłem pompę to z bojler rura od ciepłej wody robi się gorąca czyli tak jakby pompa pchala ta ciepła wodę (lub pchala do pewnego momentu). Natomiast rurka od cyrkulacji poniżej pompy jest zimna. 

U mnie wylot ciepłej wody na dom jest na wysokości 145 cm od posadzki. Natomiast wylot z bojler na 120 cm. 

Może to ma tez znaczenie. 

Tak sobie też myślę żeby zamontować odpowietrznik automatyczny na cyrkulacji przed wylotem do bojlera.

Pompka teraz chodzi na 7 biegu ale jest dość głośna. 

IMG_20190811_211906.jpg

Opublikowano
6 minut temu, maciejtoya napisał:

Tak sobie też myślę żeby zamontować odpowietrznik automatyczny na cyrkulacji przed wylotem do bojlera

To dopiero będą problemy!

Wysokości wejść i wyjść nie mają znaczenia do prawidłowej pracy cyrkulacji

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.