maciejtoya Opublikowano 11 Sierpnia 2019 #1 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2019 Witam, Mam problem z cyrkulacją CWU. Po odkreceniu kranu, długo trzeba czekać na ciepłą wodę. Wymieniłem pompę na LFP Erga i nic to nie dało. Efekt ten sam. Już mi ręce opadają. Instalacja jest nowa. Tak myśle co mógł instalator pomylić bo zarzeka się ze to niemożliwe. Słychać jak pompa chodzi i tłoczy wodę. Patrząc na zdjęcie to pod pompą rurka jest lodowata natomiast powyżej pompy nad zaworem zwrotnym jest ciepła. Wiec jak dobrze rozumuję to pompa powinna pchać wodę a ta rurka pod pompą w którymś momencie powinna zrobić się chociaż delikatnie ciepła jak już okrąży wszystko. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PioBin Opublikowano 11 Sierpnia 2019 #2 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2019 Zawor zwrotny w dobra strone? Na wyjsciu cieplej wody ze zbiornika jest zawor termostatyczny? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciejtoya Opublikowano 11 Sierpnia 2019 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2019 Zawór jak i pompa strzałkami do zbiornika. Na wyjściu ze zbiornika nie ma takiego zaworu. Myślę co to może być. Może mam gdzieś rurki źle spięte np. Cyrkulację z zimna woda bo rurka poniżej pompy jest lodowata. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 11 Sierpnia 2019 #4 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2019 Może być zapowietrzony obieg cyrkulacji - jak jest zaw zwrotny prawidłowo założony to poluzuj przyłącze pompy przed ZZ i spuść trochę wody - oczywiście nie na podłogę a do podstawionego wiadra i zobaczysz czy nie leci powietrze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciejtoya Opublikowano 11 Sierpnia 2019 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2019 Dobrze. Zaraz to zrobię. Czy może być np. Taka sytuacja ze rurki mam złe połączone? Jaki byłby efekt? Ja myślę że jak cyrkulacja działa prawidłowo to pod pompa rurka powinna być chociaż letnia a nie lodowata. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 11 Sierpnia 2019 #6 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2019 Nie koniecznie, jak jest korek powietrza w rurze to rura jest zimna. Jak będzie lecieć z pompy ciepła woda to miałeś zapowietrzenie, jak cały czas zimna to źle podłączone. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciejtoya Opublikowano 11 Sierpnia 2019 Autor #7 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2019 Ok. Zrobiłem tak ja poleciles. Zeszło dużo powietrza i zaczęła lecieć ciepła woda ta rurka dolna. Spuscilem tak 3 wiadra. Skrecilem z powrotem i było ok ale teraz chyba znowu zapowietrzone, bo rurka zimna. Da się to odpowietrzyc samymi kranami czy trzeba tam przy pompie do skutku? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 11 Sierpnia 2019 #8 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2019 Gdzie masz wpiętą tą cyrkulację? A z kranu czasem leci powietrze ? Masz własną wodę czy z wodociągu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciejtoya Opublikowano 11 Sierpnia 2019 Autor #9 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2019 Cyrkulacja wpieta jest w każdy punkt w domu. Bodajże 5 punktów. Z kranu nie leci powietrze ale np. Prysznic odpaliłem może raz na 10 sekund z każdej słuchawki. Instalacja 2 dni temu uruchomiona. Woda z wodociągu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 11 Sierpnia 2019 #10 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2019 Musiałbyś to narysować razem z przekrojami rur do CW i cyrkulacji. Moim zdaniem jest tych rur od cyrkulacji za dużo. PS Cyrkulacja ma sens jak odległość, liczona po rurze CW, od bojlera jest większa niż 6m. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dorecho Opublikowano 11 Sierpnia 2019 #11 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2019 Hallo! Miałem kiedyś podobną sytuację... pompka cyrkulacyjna musiała pracować co najmniej na 4, bo inaczej nie przepchnęła sprężynki w zaworze zwrotnym. Dlatego może słychać,że pcha wodę... Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciejtoya Opublikowano 11 Sierpnia 2019 Autor #12 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2019 Odkrecilem jeszcze raz pod zaworem zwrotnym pompę i spuscilem wodę. Momentalnie ciepła i nie było powietrza. Jak mam wszystko zamontowane to ta rurka pod spodem ciągle zimna. Naszlo mnie, że może zawór zwrotny nie jest otwierany przez pompę. Sprawdzałem wczoraj palcem ten zawór i się otwierał. Ustawiony bieg mam na maksa ale do podobnych wniosków dochodzimy. Może jutro wymienię zawór. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dorecho Opublikowano 11 Sierpnia 2019 #13 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2019 Zrób pompę na max, bo palec otwierał jednak pompka może nie...Chyba nie będę już montował ZZ z e sprężynka do cyrkulacji cwu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciejtoya Opublikowano 11 Sierpnia 2019 Autor #14 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2019 Zawór ma napis Pn16 DN25. Co to oznacza? Minimalne ciśnienie otwierania to 16 bar? Pompa pracuje na masz 10 bar. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 11 Sierpnia 2019 #15 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2019 Wszystko Ok - PN -to max ciśnienie robocze w bar, DN- średnica nominalna w mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciejtoya Opublikowano 11 Sierpnia 2019 Autor #16 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2019 No to już nie mam pomysłu. Myślałem że może Pompka wytwarza za małe ciśnienie ale teraz to już nic nie wiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PioBin Opublikowano 11 Sierpnia 2019 #17 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2019 22 minuty temu, dorecho napisał: Chyba nie będę już montował ZZ z e sprężynka do cyrkulacji cwu. Jak ten zz pracuje normalnie w strone przeplywu 'od dolu do gory" to sprezynke mozna wyrzucic. Ja tak zrobilem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dorecho Opublikowano 11 Sierpnia 2019 #18 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2019 Pompkę masz na minimum / na zdjęciu/, rozumiem,że zmieniłeś....na max ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciejtoya Opublikowano 11 Sierpnia 2019 Autor #19 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2019 Pompka chodzi na Maxa. Na 7 biegu. Otworzyłem wszystkie baterie w domu i spuscilem cały zbiornik cwu tak aby się odpowietrzylo wszystko. Jak to nic nie da to już nie wiem co mogę zrobić. Kusi mnie jeszcze wymiana zaworu. Informacyjnie rurka cyrkulacji to pp 25 mm przy pompie mam 20 mm. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 11 Sierpnia 2019 #20 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2019 Spora ta rura od cyrkulacji, a jakie są rury do zasilania CW? Spuszczanie baterii nic nie da, raczej trzeba spuszczać przez cyrkulację. Na początek jak masz czym to usuń ten ZZ i daj zamiast niego kawałek rury lub jakąś złączkę- wtedy zobaczysz czy bez ZZ działa, jak działa to jak już koledzy radzili wyrwij z ZZ sprężynę i taki wstaw z powrotem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PioBin Opublikowano 11 Sierpnia 2019 #21 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2019 52 minuty temu, maciejtoya napisał: Jak to nic nie da to już nie wiem co mogę zrobić Sprobuj jak wyzej sambor pisze. A ze glupio jeszcze zapytam. Ta rurka powrotu z cyrkulacji to napewno w dobre miejsce podlaczona do zbiornika? Jak wcisniesz paluchem zz (o ile sie da na cisnieniu) to powinien niezly prysznic cieplej byc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciejtoya Opublikowano 11 Sierpnia 2019 Autor #22 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2019 No jak teraz odpaliłem pompę to z bojler rura od ciepłej wody robi się gorąca czyli tak jakby pompa pchala ta ciepła wodę (lub pchala do pewnego momentu). Natomiast rurka od cyrkulacji poniżej pompy jest zimna. U mnie wylot ciepłej wody na dom jest na wysokości 145 cm od posadzki. Natomiast wylot z bojler na 120 cm. Może to ma tez znaczenie. Tak sobie też myślę żeby zamontować odpowietrznik automatyczny na cyrkulacji przed wylotem do bojlera. Pompka teraz chodzi na 7 biegu ale jest dość głośna. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciejtoya Opublikowano 11 Sierpnia 2019 Autor #23 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2019 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 11 Sierpnia 2019 #24 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2019 6 minut temu, maciejtoya napisał: Tak sobie też myślę żeby zamontować odpowietrznik automatyczny na cyrkulacji przed wylotem do bojlera To dopiero będą problemy! Wysokości wejść i wyjść nie mają znaczenia do prawidłowej pracy cyrkulacji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dorecho Opublikowano 11 Sierpnia 2019 #25 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2019 Na nowym zdjęciu nadal nie widać,że pompka jest na 7 /max/. Chyba założe okulary... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...