freegun Opublikowano 14 Czerwca 2009 #1 Opublikowano 14 Czerwca 2009 Witam forumowiczow a zarazem mam pytanie czy rozdzielacz ktory zrobil mi instalator bedzie dzialal poprawnie. i jak mozana prosze o poprawke zebym mogl mu pokazac... Cytuj
yozik Opublikowano 14 Czerwca 2009 #2 Opublikowano 14 Czerwca 2009 Na razie niewiele widac ale wygląda to rozsądnie. Więcej szczegółów. Cytuj
freegun Opublikowano 14 Czerwca 2009 Autor #3 Opublikowano 14 Czerwca 2009 Jak widac na zdjeciu jest tam zawor 3 drogowy do niego ma byc podpiete zasilanie a na dole powrot. A nie ma tam zadnych zaworow spustowych aani nic jest tylko miejsce na 2 termometry ....A w dodatku w razie zmiany zaworu 3 drogowego trzeba bedzie wszystko ciac i lutowac. w razie zmiany pompy wode spuscic z ukladu..... Cytuj
yozik Opublikowano 14 Czerwca 2009 #4 Opublikowano 14 Czerwca 2009 Jeżeli chodzi o zawory spustowe to nie wiadomo jak będzie szło zasilania ( chyba dołem ), no może przydał by się odpowietrznik na górnej listwie. Cytuj
freegun Opublikowano 14 Czerwca 2009 Autor #5 Opublikowano 14 Czerwca 2009 Tak jak mowisz zasilanie na podlogowke bedzie dolem instalator tez tak mowil a powrot gora. No i wlasnie tego nie rozumie bo w rzeczywistosci zasilanie z pieca bedzie podlaczone do zaworu 3 drogowego na gorna listwe.a powrot na dolna. Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 15 Czerwca 2009 #6 Opublikowano 15 Czerwca 2009 Przy takim zamontowaniu pompy woda będzie krążyła ale tylko w układzie podłogówki. Cytuj
freegun Opublikowano 15 Czerwca 2009 Autor #7 Opublikowano 15 Czerwca 2009 Dziekuje za odpowiedz czyli wszystko jest dobrze bo ta pompa jest tylko na ogzrewanie podlogowe a na grzejniki jest druga .... Cytuj
baca350 Opublikowano 15 Czerwca 2009 #8 Opublikowano 15 Czerwca 2009 --chłopy!!! Układ jest chory!!! O pół piwa sie zakładam że to jest do dupy! Niech mi kto opowie jak to niby ma sie kręcić??? Nie ma kontroli nad temperaturą . No, kiedys sie nagrzeje. A ile masz do emerytury?? Dawaj tego hytrego aulika pod ściane i na spytki. Pompka powinna byc za zaworkiem 3d i zasilanie z górnych dziurek. Hej! Cytuj
freegun Opublikowano 15 Czerwca 2009 Autor #9 Opublikowano 15 Czerwca 2009 ten zawor 3 drogowy jest regulowany termostatyczny ma zakres dzialania od 20 do 43 stopni i to on ma regulowac temperatura tak mi powiedzial instalator i ze robi tak zawsze no i dziala. Faktycznie widzialem na wlasne oczy bo sie prawie pokocilem no i pokazal mi na innej instalacj i dziala i nagrzewa sie szybko temperatura pieca 55 stopni na podlogowce 24 stopnie a rozgrzewa sie do 4 godzin max 6 jak dlugo nie pali. Tak wiec nie wiem czy w koncy dobrze czy zle. raraz dorzucre jak uklada pex Cytuj
freegun Opublikowano 15 Czerwca 2009 Autor #10 Opublikowano 15 Czerwca 2009 a tak to wyglada z jego opisu, na tym 3 drogowym jest jakas skala od 1 do 9 i koleczko do krecenia Cytuj
baca350 Opublikowano 15 Czerwca 2009 #11 Opublikowano 15 Czerwca 2009 I tez do dupy, chyba że to kabel elektryczny. Będzie różna temperatura podłogi na obu końcach. Guitar, napisz cos na ten temat bo moze mi sie co pierniczyć. Hej! Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 16 Czerwca 2009 #12 Opublikowano 16 Czerwca 2009 Termostat w tym przypadku ustala tylko o temperaturę w podłogówce, natomiast brak czujki pomieszczenia, którą regulowana byłaby temperatura. natomiast pompa na sto procent źle zamontowana. pompuje wodę z zasilania bezpośrednio do powrotu i woda rozpływa się w taki sposób. Cytuj
tomekb Opublikowano 16 Czerwca 2009 #13 Opublikowano 16 Czerwca 2009 a tak to wyglada z jego opisu, na tym 3 drogowym jest jakas skala od 1 do 9 i koleczko do krecenia Witam ,moim zdaniem pompa jest prawidłowo zamontowana ,tylko brakuje mi tutaj zaworu odcinająco-regulacyjnego na powrocie ,który spowoduje że woda tłoczona będzie do dolnej belki ,która w tym przypadku bedzie belką zasilającą podłogówkę ,brak jest też zaworów na każdej pętli na których można montować siłowniki i brak zaworów regulacyjnych lub przepływomierzy też na każdej pętli do wyregulowania przepływów . Co się stanie jeśli na jednym obiegu będzie 40 m rury, a na pozostałych po 80 , czy ten hydraulik wyreguluje to tym zaworem kulowym co tam widać na zdjęciu????? Cytuj
automatyk Opublikowano 16 Czerwca 2009 #14 Opublikowano 16 Czerwca 2009 no nie bedzie działał chocbys sam dmuchał w rury ,pompa musi byc za zaorem 3d miedzy zaworem a rozdzielaczem a koniec rozdzielacza zaslepiony ,pewnie ten f...... mysli ze przydławi przed rozdzielaczem i bedziedziałc moze i tak ale albo bedzie gwizdac na zaworach albo bedzie słabo grzac a podrójne dławienie niczemu nie słuzy ,wiec te pompe zmienic i bedzie dobrze Cytuj
freegun Opublikowano 16 Czerwca 2009 Autor #15 Opublikowano 16 Czerwca 2009 dzieki za odp czyli pompa musi zmienic miejsce a kolektory zaslepione. Czyli cala dzisiejsza jego praca na marne... Cytuj
freegun Opublikowano 16 Czerwca 2009 Autor #16 Opublikowano 16 Czerwca 2009 dzieki a co teraz z zasilaniem bo podobno zasilenie jest na dolnej belce a teraz ma byc na gornej a pex bedzie za krotki Cytuj
baca350 Opublikowano 16 Czerwca 2009 #17 Opublikowano 16 Czerwca 2009 To nieważne, oba końce w górze .Chyba ze masz kombinacje jak ja, ze najpierw łazienka o potem z tej samej nitki korytarz.Hej! Cytuj
tomekb Opublikowano 16 Czerwca 2009 #18 Opublikowano 16 Czerwca 2009 no nie bedzie działał chocbys sam dmuchał w rury ,pompa musi byc za zaorem 3d miedzy zaworem a rozdzielaczem a koniec rozdzielacza zaslepiony ,pewnie ten f...... mysli ze przydławi przed rozdzielaczem i bedziedziałc moze i tak ale albo bedzie gwizdac na zaworach albo bedzie słabo grzac a podrójne dławienie niczemu nie słuzy ,wiec te pompe zmienic i bedzie dobrze Witam czy zmieni pompę czy nie to i tak będzie problem z wyregulowaniem tej podłogówki , jak już tak zrobiłeś to zamiast tych zaworów kulowych na powrotach zamontuj zwykłe zawory grzejnikowe regulujacoodcinające cena podobna ,a ułatwi to bardzo póżniejszą regulację.pozdrawiam.Tomek Cytuj
freegun Opublikowano 16 Czerwca 2009 Autor #19 Opublikowano 16 Czerwca 2009 [Jutro zmieni pompe wstawi odpowietrznik na gornej listwie i wstawi zawory przed i za pompa i na dolnym kolektorze spust wody. Ale mowi ze na moja odpowiedzialnosc i jak nie bedzie dzialac to tylko moja wina bo u innych dziala... A ta zzmiana zaworow jwest konieczna czy moga zostac......... Cytuj
freegun Opublikowano 16 Czerwca 2009 Autor #20 Opublikowano 16 Czerwca 2009 Mam jeszcze jedno pytanie w sprawie otuliny moj instalator kladzie otuline od kotlowni do pomieszczenia w krorym grzeje podlogowka a dzis bylem na innej budowie i tam nie klada dlaczego taka roznica w wykonaniu.... Tamten drugi instalator mowi ze sie nie daje a ten ze tak i juz calkiem zwarjowalem,,,,,,, Cytuj
inteligentheat Opublikowano 16 Czerwca 2009 #21 Opublikowano 16 Czerwca 2009 mogl nie dawac otuliny, korytarzyk tez bys mial cieply Cytuj