maniek130 Opublikowano 7 Kwietnia 2019 #1 Opublikowano 7 Kwietnia 2019 witam, od ponad dwóch lat mam problem z zapowietrzającym się układem CO i CWU co zimę ten sam problem, że w grzejnikach słychać bulgotanie i przelewanie się wody, gdy załączy się grzanie CWU i po pewnym czasie przestaje grzać bojler. Pompka działa a a powrót jest zimny i nie grzeje się bojler Odpowietrzniki są automatyczne powietrza od chol.. Nie raz nawet wypuszcza odpowietrznik powietzra przez 7-10min syczy, ale i tak nie chce ruszyć grzanie wody. Wczoraj nawet w trybie lato nei ruszyło Proszę powiedzcie jak to wszystko odpowietrzyć Mam podłogówkę i grzejniki. Podłogówka ma RTL
zaworek Opublikowano 7 Kwietnia 2019 #2 Opublikowano 7 Kwietnia 2019 Może masz zamontowany odpowietrznik automatyczny na ssaniu pompy
maniek130 Opublikowano 7 Kwietnia 2019 Autor #3 Opublikowano 7 Kwietnia 2019 jeden mam nad piecem a drugi za pompą CWU
zaworek Opublikowano 7 Kwietnia 2019 #4 Opublikowano 7 Kwietnia 2019 Ten za pompą CWU nie powinien stanowić zagrożenia.Natomiast ciekawe jak wygląda sytuacja z tym w okolicy kotła,może jakieś zdjęcie instalacji z tym odpowietrznikiem.Jak jest na zasilaniu z kotła to można się domyślać że pompa CWU zasysa przez niego powietrze,też nie wiadomo jak jest usytuowana pompa na grzejniki względem tego odpowietrznika.Przykładowo może być tak jak w załączniku a nie powinno.
maniek130 Opublikowano 7 Kwietnia 2019 Autor #5 Opublikowano 7 Kwietnia 2019 nie ma mnie w domu obecnie więc zdjęc nie załącze ale tak jak narysowałeś nad piecem jest tak jak na rysunku a odpowietrznik drugi jest za pompa przed samym bojlerem pompmpy mam wszystkie w poziomie
PioBin Opublikowano 7 Kwietnia 2019 #6 Opublikowano 7 Kwietnia 2019 2 godziny temu, zaworek napisał: Może masz zamontowany odpowietrznik automatyczny na ssaniu pompy Nie moge zrozumieć dlaczego Panowie hydraulicy wskazują jako częsty problem zapowietrzania instalacji odpowietrzniki na ssaniu pompy. Moze ktos to wyjasnic? Jeżelitak sie dzieje to przyczyna jest niskie cisnienie przed pompa a nie odpowietrznik automatyczny. Żadna instalacja hydrauliczna (poza konkretnymi przypadkami) nie moze pracowac na podciśnieniu. Jeżeli tak sie dzieje to problem jest w konfiguracji samej instalacji a nie odpowietrzniku.
gersik Opublikowano 7 Kwietnia 2019 #7 Opublikowano 7 Kwietnia 2019 Tu może być problem z poprawnością montażu naczynia wyrównawczego.
sambor Opublikowano 7 Kwietnia 2019 #8 Opublikowano 7 Kwietnia 2019 3 godziny temu, PioBin napisał: Nie moge zrozumieć dlaczego Panowie hydraulicy wskazują jako częsty problem zapowietrzania instalacji odpowietrzniki na ssaniu pompy. Moze ktos to wyjasnic? Jeżelitak sie dzieje to przyczyna jest niskie cisnienie przed pompa a nie odpowietrznik automatyczny. Żadna instalacja hydrauliczna (poza konkretnymi przypadkami) nie moze pracowac na podciśnieniu. Jeżeli tak sie dzieje to problem jest w konfiguracji samej instalacji a nie odpowietrzniku. Popatrz sie na rys niedowiarku Po stronie ssawnej pompy jest zawsze niższe ciśnienie niż w pozostałej części instalacji i jeżeli tam jest wstawiony odpowietrznik automatyczny pływakowy to pływak jest ściągany w dół a pompa często przez odpowietrznik zasysa powietrze, zamiast wodę z instalacji Powyższe rys nie są najlepszym przykładem , ale wiadomo o co się rozchodzi
PioBin Opublikowano 7 Kwietnia 2019 #9 Opublikowano 7 Kwietnia 2019 39 minut temu, sambor napisał: Po stronie ssawnej pompy jest zawsze niższe ciśnienie niż w pozostałej części instalacji @sambor ale mnie nie interesuje wysokosc podnoszenia pompy tylko cisnienie w instalacji przed pompa wzgledem cisnienia atmosferycznego, a to nie powinno przybierac wartosci mniejszych. Przygladnij sie rysunkowi ostatniemu i przesun wirtualnie pompe tuz przed/na manometr. Jakie pokaze cisnienie? -0.1 bar?
maniek130 Opublikowano 22 Kwietnia 2019 Autor #10 Opublikowano 22 Kwietnia 2019 proszę o [pomoc był hydraulik spuścił wodę oprócz z bojlera podłączył pompę do odpowietrzania niby odpowietrzone było, ale działało tylko dwa tygodnie dobrze i etraz znowu się zapowietrzył bojler. proszę doradźcie co zrobić
Gość Digitrax Opublikowano 22 Kwietnia 2019 #11 Opublikowano 22 Kwietnia 2019 Dupek był a nie hydraulik. Nadal masz odpowietrznik automatyczny po stronie ssącej pompy. To ten znajdujący się na górze pionowej rury wychodzącej z kotła. Zamiast niego winno tu być podłączone naczynie otwarte znajdujące się w najwyższym punkcie tej instalacji. Na szybko odpowietrznik ten należy usunąć i zostawić tam zawór bezpieczeństwa do czasu instalacji naczynia otwartego.
maniek130 Opublikowano 22 Kwietnia 2019 Autor #12 Opublikowano 22 Kwietnia 2019 dzięki, za opowiedz usunę go, ale co dalej mam zrobić by znowu powietzra nie zaciągało czy zrobienie osobnego rozdzielacza do podłogówki i do grzejników też pomoże bo nie wiem czy zauważyliście,że wszystko jest na jednym rozdzielaczu
PioBin Opublikowano 22 Kwietnia 2019 #13 Opublikowano 22 Kwietnia 2019 7 minut temu, Digitrax napisał: Zamiast niego winno tu być podłączone naczynie otwarte znajdujące się w najwyższym punkcie tej instalacji Zrob tak jak napisal @digitrax powyzej. To nie odpowietrznik tylko "konfiguracja" tej instalacji do dupy. Zakrecisz i bedziesz przekonany ze jest dobrze a bedzie niebezpiecznie.
maniek130 Opublikowano 22 Kwietnia 2019 Autor #14 Opublikowano 22 Kwietnia 2019 a w jaki sposób podłaczyc te naczynie wyrównawcze ?
PioBin Opublikowano 22 Kwietnia 2019 #15 Opublikowano 22 Kwietnia 2019 Teoretycznie jak napisane wyzej a praktycznie moze byc trudne. Opcja druga to zrobic calosc w zamknietym ale czy kociol sie nadaje? Opcja trzecia kociol zostawic w otwartym i naczynie przeniesc nad a sama instalacje zamknac przez wymiennik. Co bys nie wybral tanio i szybko nie bedzie.
sambor Opublikowano 22 Kwietnia 2019 #16 Opublikowano 22 Kwietnia 2019 Naczynie podłączasz do rury wprost z kotła - zamiast tego odpowietrznika, masz poniżej narysowane. Rura stal 1" lub miedź Cu28.
maniek130 Opublikowano 22 Kwietnia 2019 Autor #17 Opublikowano 22 Kwietnia 2019 ale co zrobić jeżeli nad kotłownią mam łazienkę
maniek130 Opublikowano 22 Kwietnia 2019 Autor #18 Opublikowano 22 Kwietnia 2019 12 minut temu, PioBin napisał: Teoretycznie jak napisane wyzej a praktycznie moze byc trudne. Opcja druga to zrobic calosc w zamknietym ale czy kociol sie nadaje? Opcja trzecia kociol zostawic w otwartym i naczynie przeniesc nad a sama instalacje zamknac przez wymiennik. Co bys nie wybral tanio i szybko nie bedzie. szybko to już mi nie zalezy, ma być dobrze bo mam dosyć co kąpiel na drugi dzień wszystko odpowietrzać
PioBin Opublikowano 22 Kwietnia 2019 #19 Opublikowano 22 Kwietnia 2019 Jedyne co ci moge poradzic to jesli sam tego nie ogarniesz to pozostaje poszukac innego hydraulika. Przedstaw mu trzy powyzsze opcje i po rozmowie/wycenie robocizny i materialow podejmiesz decyzje.
mironw Opublikowano 23 Kwietnia 2019 #20 Opublikowano 23 Kwietnia 2019 Masakra CO i podłogówka na jednej pompie bez obniżenia podłogi , to już zmiana hydraulika , a zawór zwrotny z zasilania dał bym na powrót z bojlera