Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Ocieplenie czopucha


JacekFF

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Cześć. Zostało mi trochę wełny mineralnej z ocieplenia dachu. Chciałbym ocieplić rurę czopucha. Czym tą wełnę na czopuchu  najlepiej owinąć? Są do tego celu jakieś folie aluminiowe czy coś podobnego? 

Opublikowano

Lepiej zadbaj o to żeby czopuch nie był zbyt gorący bo to oznacza że kalorie zamiast grzać chałupę  uciekają w komin...

Opublikowano

Moim zdaniem czopuch lepiej jak nie izolowany zawsze to ogrzeje pomieszczenie a kominowi i tak nic nie zmieni.

Opublikowano

Chciałbym podnieść temp spalin bo czopuch mi poprostu rdzewieje i jedyne co mi pozostało to go ocieplić. Próbowałem już wszystkiego, podnosiłem moc kotła, wyjmowałem zawiriwacze i temp podniosła się max 10 stopni. Znajomy powiedział mi bym ocieplił czopuch to może coś pomoże. 

Opublikowano

Ja z kolei bym pare stopni zabrał ze swojego czopucha bo średnia ok 110 i tu mi sie wydaje że trochę idzie w atmosferę. NIe wiem od czego to zależy ale inni maja w granicach 80-90 stopni i nie narzekają.

Jaka jest u Ciebie temp? Czy masz 5 klasę?

Opublikowano
38 minut temu, aikon91 napisał:

Ja z kolei bym pare stopni zabrał ze swojego czopucha bo średnia ok 110 i tu mi sie wydaje że trochę idzie w atmosferę. NIe wiem od czego to zależy ale inni maja w granicach 80-90 stopni i nie narzekają.

Jaka jest u Ciebie temp? Czy masz 5 klasę?

Tak 5 klasa a temp spalin min 65 max 85 stopni. 

Opublikowano
18 minut temu, szakallo napisał:

JacekFF

A jaki masz kocioł i  ile m2?

Może po prostu za dużo kW

15kW a do ogrzania 175m2. Dom dobrze ocieplony ale jeszcze nie grzeję na max bo nie mieszkam i nie ogrzewam CWU - 200L. Utrzymuję tylko 19 stopni w domu. 

Opublikowano

85 to było by chyba w miarę ok, patrząc  po reszcie użytkowników. W końcu 5 klasa ma mieć większą sprawnośc i mniej grzać atmosferę. Wszystko zależy od tego jakim kominem dysponujesz, bo jak zwykły stary z cegły to moga byc problemy

Opublikowano

Masz pewnośc, że to temp temu winna? Po częsci to się farba zdarła chyba a co do reszty to może siarka lub inne związki lotne za to odpowiadaja.  JA w sumie nie wiem jak wygląda mój czopuch bo jest krótki i nie mam takiej klapki do podglądu

Opublikowano

Jak dla mnie to nie rdza w tym czopuchu, za bardzo żółta. Jak się poprzyglądać to widać gdzieś na spawie trochę rdzy i nie wygląda na taką która miałaby się powiekszać, aikon raczej ma rację wygląda to na wypaloną farbę bo na dole jeszcze została a u góry gdzie cieplej wypaliła się.

Ps. Jacek skąd wiesz jaka jest temperatura czopucha?

Opublikowano

Mam czujnik temperatury spalin wychodzących z kotła. 

Co do farby czy rdzy to zdejmę czopuch i spróbuję go dokładnie oczyścić i wtedy zobaczę czy zjawisko będzie się powtarzać. 

Może warto by było go pomaliwać od środka farbą na wysokie temperatury? Mam taką do 600 stopni

Opublikowano

Daj sobie spokój z tym czopuchem. Wytrzyma Ci tyle ile kocioł. Jak nie wytrzyma, to wymienisz.

Opublikowano

Sam czopuch to nie problem. Problem w tym że ten syf z czopucha spływa mi do kotła i w kotle w jednym miejscu też się pojawiają takie żółte plamy. Boję się żeby w tym miejscu nie zaczął rdzewieć. 

IMG_20190220_202718.jpg

Opublikowano

@JacekFF

Miałem taki żółty (mniejszy) nalot w kotle,gdy on czekał na montaż a znajdował się garażu.Akurat było to w okresie opadów.

Wydaje mi się,że to bez problemu zeskrobiesz/zmyjesz.

Opublikowano

U mnie ocieplone jest wełną i owinięte folią aluminiową z poddasza, moim zdaniem lepiej ogrzać sobie komin, zresztą pomieszczenie i tak grzeje od kotła chociaż różnica po izolacji czopucha jest wyraźna.

Opublikowano

Dałem wełnę i temperatura wzrosła o ok 15 stopni i jest czopuch ciepły na całej długości a nie tylko przy wylocie z kotła. Zobaczymy czy coś to da. 

 

Opublikowano

Rury dymowe metalowe montuje się odwrotnie. Wewnętrzna ścianka tej pionowej rury powinna być wpuszczona do kielicha  tej poniżej,wtedy wszelki kondensat,smoła (jeśli się wytworzy) spływa w dół,nie wypływając,wyciekając na łączeniach. To częsty błąd,polegający na przeświadczeniu,że gdy dym idzie  w górę,to nie "przecieknie" przez łączenie rury  nasadzonej na tą poniższą,a tu chodzi o kondensat,spływający w dół,a nie dym idący w górę.

 

Opublikowano
11 godzin temu, JacekFF napisał:

Dałem wełnę i temperatura wzrosła o ok 15 stopni i jest czopuch ciepły na całej długości a nie tylko przy wylocie z kotła. Zobaczymy czy coś to da. 

 

Ociepliłem mój czopuch wełna mineralna 5 cm dobrych kilka lat temu. Wytrzymał jak dotąd 11 lat., wiadomo, że koroduje od środka to działanie agresywnych gazów spalinowych. Po każdym czyszczeniu wygląda jak twój  na zdjęciu. Początkowo też obawiałem się, że przerdzewieje szybko ale teraz wydaje się dotrwać do końca żywota kotła.

W poprzednich dwóch kotłach zasypowych czopuchy przerdzewiały na wylot dość szybko ale to zasługa pozostawionego otwartego bądź nieszczelnego kotła na lato.

Zarchiwizowany