Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Piec oddalony 20m od domu


Elosek12

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

I napiszesz nowy temat - nie wyrabia wymiennik jak włącza się CWU

Opublikowano

To do pompy przed wymiennikiem dac 35 a dalej 28. I czy jak bym bojler za wymiennikiem dal to wtedy od pieca do wymiennika 28 starczy?. I czy wymiennik który wcześniej wysłałem jest ok

Opublikowano

No nie tak -- jeśli dasz bojler za wymiennikiem to i on będzie musiał działać latem

Opublikowano

Przepis mówi krótko : bezpieczeństwa , w znośna, = rura stalowa , miedziana minimum 1 cal  bez żadnych zaworów odcinających od kotła do naczynia wyrównawczego

Opublikowano

nie   tylko , koszty no i zbiornik wyrównawczy musiał by mieć większe króćce

Opublikowano
6 godzin temu, Elosek12 napisał:

To do pompy przed wymiennikiem dac 35 a dalej 28. I czy jak bym bojler za wymiennikiem dal to wtedy od pieca do wymiennika 28 starczy?

tu szukasz oszczędności

 

5 minut temu, Elosek12 napisał:

Mam różnice między 35 a 28 ok 8zl na metrze rury więc myślę że sie skusze

A tu już nie   CHŁOPIE włącz myślenie

Opublikowano

Dobra jako ze robię instalacje dla siebie to od pieca do wyniennika cu35 z redukcją 28 na bojler od wyniennika cu35 i w domu do grzejników redukcją z cu35 do 22 do rozdzielacza grzejników i do podłogowki cu35 do cu28 czy będzie to poprawnie

Opublikowano

 jaki duży  rozdzielacz CO ?

7 godzin temu, Elosek12 napisał:

od wyniennika cu35 i w domu do grzejników redukcją z cu35 do 22 do rozdzielacza grzejników

od wymiennika do domu  miała być pre izolowana

Opublikowano
16 minut temu, Elosek12 napisał:

Wszystko ok tylko grzejniki mam na rozdzielaczu

no to przecież nic nie szkodzi 3D przed rozdzielacz i ok

Opublikowano

Uwaga do schematu z postu #143: tu chodzi o bezpieczeństwo.

Zbiornik membranowy na schemacie jest PRZED ZZ a powinien być za nim, jako pierwszy od strony bojlera.

  Tak jak jest podłączony na schemacie, NIE  spełni swojej funkcji.

Opublikowano
19 minut temu, gmaj22 napisał:

Uwaga do schematu z postu #143: tu chodzi o bezpieczeństwo.

usunąłem aby nie mieszał

Opublikowano

aby na grzejniki puszczać temperature jaką zażyczysz

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.