KubaSko Opublikowano 10 Lutego 2019 #26 Opublikowano 10 Lutego 2019 I teraz masz 55 stopni na kotle i grzeje on caly czas i nie przegrzewa domu ? Zwiekszajac powierzchnie grzejnikow wplyniesz na spalanie obnizajac je ale na razie probujemy ustalic czy jest sens je zwiekszac bo moze jest okej
mironw Opublikowano 10 Lutego 2019 #27 Opublikowano 10 Lutego 2019 8 minut temu, morgon napisał: Nie, mam instalację otwartą do której wpięty jest Buderus no to żle , bo śnieciuch powinien mieć układ otwarty , a grzejniki zamknięty i w to włączony kondensat
mironw Opublikowano 10 Lutego 2019 #28 Opublikowano 10 Lutego 2019 A ja rozumiem że jak przechodzisz ze śmieciucha na kondensat to sam dobijasz ciśnienie ? to może ci się układ zapowietrzać świeżą wodą
KubaSko Opublikowano 10 Lutego 2019 #29 Opublikowano 10 Lutego 2019 Nie musi byc w zamknietym. Mozna oszukac czujnik cisnienia i jest okej. Producent buderusa raczej na to nie zezwala ale na spalanie nie ma to wplywu. Smieciuch tez nie musi byc w otwartym ale to juz temat na inna rozmowę
mironw Opublikowano 10 Lutego 2019 #30 Opublikowano 10 Lutego 2019 5 minut temu, KubaSko napisał: Smieciuch tez nie musi byc w otwartym ale to juz temat na inna rozmowę No ja bym się bał bo w nim na bank nie ma wężownicy schładzającej , a i bufora też nie ma
KubaSko Opublikowano 10 Lutego 2019 #31 Opublikowano 10 Lutego 2019 Autor pisze ze ma w ukladzie otwartym wiec nie gdybam co by bylo gdyby. Jak bedzie chcial zamknac to wtedy bedzie myslal co mu potrzeba
mironw Opublikowano 10 Lutego 2019 #32 Opublikowano 10 Lutego 2019 8 minut temu, KubaSko napisał: Producent buderusa raczej na to nie zezwala ale na spalanie nie ma to wplywu Buderus z instrukcji : Osz Oczędne ogrzewanie Kocioł jest tak skonstruowany, aby zużycie gazu było niskie, a komfort duży. Odpowiednio do każdorazowego zapotrzebowania ciepła mieszkania, jest regulowany dopływ gazu do palnika. Jeżeli zapotrzebowanie ciepła zmniejszy się, kocioł będzie pracować dalej z mniejszym płomieniem. Instalator nazywa ten proces regulacją ciągłą. Dzięki regulacji ciągłej zmniejszają się wahania temperatury, a rozdział ciepła w pomieszczeniach będzie równomierny. Dzięki temu może się zdarzyć, że kocioł dłuższy czas pracuje, ale zużywa jednak mniej gazu niż kocioł, który stale się załącza i wyłącza
morgon Opublikowano 10 Lutego 2019 Autor #33 Opublikowano 10 Lutego 2019 37 minut temu, KubaSko napisał: I teraz masz 55 stopni na kotle i grzeje on caly czas i nie przegrzewa domu ? Zwiekszajac powierzchnie grzejnikow wplyniesz na spalanie obnizajac je ale na razie probujemy ustalic czy jest sens je zwiekszac bo moze jest okej Obecnie na zewnątrz jest +8°C, Buderus na zasilaniu daje 48°C, w domu jest 20,5°C.
mironw Opublikowano 10 Lutego 2019 #34 Opublikowano 10 Lutego 2019 4 minuty temu, morgon napisał: w domu jest 20,5°C No to ciepła nie lubisz , standard 21,5-23 jak większość tu zaleca . A może tu jest problem z 18C do 20C ( również meble ściany) podnieś temperature to trzeba grzać , a nagły spadek na zewnątrz to kolejne dogrzewanie
KubaSko Opublikowano 10 Lutego 2019 #35 Opublikowano 10 Lutego 2019 mironw co ma piernik do wiatraka ? Po co cytujesz instrukcje dotyczaca taktowania. Ameryki nie odkryles piszac ze dluzsza praca kotla kondensacyjnego obniza zuzycie gazu.Nie wiem jak to sie ma do tego co napisalem o ukladzie otwartym. Morgon wyglada na to ze albo musisz przewymiarowac grzejniki albo masz slabo ocieplony dom
mironw Opublikowano 10 Lutego 2019 #36 Opublikowano 10 Lutego 2019 Nie oto mi chodzi , tylko kocioł ciągle pracujący ale z obniżoną mocą mniej spali niż ten co się wyłącza po nagrzaniu , a potem musi nagrzać taki zład wody(stara instalacja) po jego załączeniu od HISTEREZY
morgon Opublikowano 10 Lutego 2019 Autor #37 Opublikowano 10 Lutego 2019 7 minut temu, mironw napisał: 18 minut temu, morgon napisał: w domu jest 20,5°C No to ciepła nie lubisz , standard 21,5-23 jak większość tu zaleca Lubię, bardzo. Optymalnie 22°C. Podnieść krzywą grzewczą nie problem,zaraz będzie ciepło, ale kocioł będzie mielił na ponad 50°C, czyli tyle ile przy dobrze dobranych grzejnikach w mrozy. I to mnie martwi, bo mrozów nie ma, tylko wiosna. 9 minut temu, KubaSko napisał: Morgon wyglada na to ze albo musisz przewymiarowac grzejniki albo masz slabo ocieplony dom Dom jest obłożony dyszką styropianu i wełny, natomiast jestem świadom że jest to konstrukcja sprzed 30 lat i jego izolacyjność będzie inna niż na nowym domu z taką samą warstwą izolacji. Widzę że też powoli dochodzisz do wniosku że mam za słabe grzejniki
KubaSko Opublikowano 10 Lutego 2019 #38 Opublikowano 10 Lutego 2019 Jezeli puszczasz teraz w grzejniki prawie 50 stopni i te grzejniki całe grzeją i też maja temperature ok 50 stopni (wiadomo straty przesylowe sa i dokladnie tyle co na kotle miec nie bedziesz na grzejniku ale mniej wiecej te temperatury powinny byc zblizone) tzn. ze musisz je przewymiarowac. Mironw a to przepraszam, masz rację, ale autor z tego co pisal ma chyba pogodówkę i kociol pracuje non stop.
mironw Opublikowano 10 Lutego 2019 #39 Opublikowano 10 Lutego 2019 19 minut temu, morgon napisał: Widzę że też powoli dochodzisz do wniosku że mam za słabe grzejniki 30 lat temu to się brało co było ,nikt nie liczył zapotrzebowania ,no i paliło się wysoko to i grzejniki wystarczały , a tak w ogóle to zdjęcie zrób
Ksieciunio Opublikowano 10 Lutego 2019 #40 Opublikowano 10 Lutego 2019 Ja tam twierdzę, ze na bank masz za male grzejniki. Przecież to nie możliwe, ze kocioł grzeje na 50* i nie może dogrzac pomieszczeń, zwlaszcza przy takiej temp.na zewnątrz.
morgon Opublikowano 10 Lutego 2019 Autor #41 Opublikowano 10 Lutego 2019 20 minut temu, mironw napisał: 30 lat temu to się brało co było ,nikt nie liczył zapotrzebowania ,no i paliło się wysoko to i grzejniki wystarczały , a tak w ogóle to zdjęcie zrób I tak też było to robione. A zdjęcie czego konkretnie? 11 minut temu, Ksieciunio napisał: Ja tam twierdzę, ze na bank masz za male grzejniki. Też tak twierdzę, a żhcee brak mi doświadczenia, to szukam potwierdzenia, tym bardziej że instalator chce mi dać do pokoju 2 grzejniki 600x1000, czyli w sumie trochę ponad 1600W, czyli wymiana instalacji nic w tym wypadku nie da. No może prócz drenażu portfela
Ksieciunio Opublikowano 10 Lutego 2019 #42 Opublikowano 10 Lutego 2019 Odwiedź np.strone Purmo, tam masz kalkulator. Sam mam za male grzejniki w sypialni, ale nie zmieniam bo tam lepiej jak chlodno jest, to samo mam w salonie, troche brakuje, ale to stwierdze jak ocieple strop.
mironw Opublikowano 10 Lutego 2019 #43 Opublikowano 10 Lutego 2019 8 godzin temu, morgon napisał: tak też było to robione. A zdjęcie czego konkretnie? Grzejników 8 godzin temu, Ksieciunio napisał: Odwiedź np.strone Purmo, tam masz kalkulator. ale wielkie te grzejniki muszą być przy 55/45/20 np 600/1800 to tylko 1542 waty @morgon a jakie duże pomieszczenia masz
Ksieciunio Opublikowano 10 Lutego 2019 #44 Opublikowano 10 Lutego 2019 Do końca nie wiem jak rzetelnie wylicza ten kalkulator. U mnie na pokój syna 3.31x3.37 wys.2.7 wylicza mi potrzebna moc na 1700W, co daje przy obniżonej temp.grzejnik C33 1400x600. Obecnie mam C22 1000x600 i stwierdzam, ze ten obecny jest za mały.
Gość Digitrax Opublikowano 10 Lutego 2019 #45 Opublikowano 10 Lutego 2019 Bo masz dwupłytowy a ten sugerowany jest trzypłytowy.
mironw Opublikowano 10 Lutego 2019 #46 Opublikowano 10 Lutego 2019 moc policz sobie średnio 80-100 W/m2 pomieszczenia
mironw Opublikowano 10 Lutego 2019 #47 Opublikowano 10 Lutego 2019 1000/600 przy 55/45/20 to tylko 857wat to około 8-10m2
morgon Opublikowano 10 Lutego 2019 Autor #48 Opublikowano 10 Lutego 2019 Godzinę temu, mironw napisał: @morgon a jakie duże pomieszczenia masz Największy pokój ma 24m² i planuję wpakować tam 2 grzejniki CV22 600x1400. Pozostałe pokoje to po 12m², więc jeden 600x1400 jest w planach Godzinę temu, mironw napisał: ale wielkie te grzejniki muszą być przy 55/45/20 np 600/1800 to tylko 1542 waty Chciałem dać aluminiowe, ale są tak słabe, że pod dwumetrowymi oknami by mi się nie zmieściły Godzinę temu, Ksieciunio napisał: Do końca nie wiem jak rzetelnie wylicza ten kalkulator Bardziej szczegółowy jest na stronie Regulusa, ale ten z Purmo jest ok.
Ksieciunio Opublikowano 11 Lutego 2019 #49 Opublikowano 11 Lutego 2019 Te planowane grzejniki nie będą za małe u Ciebie ? Dobrze policz jeszcze raz przed zakupem by nie okazało się, że brakuje mocy tak jak to teraz masz w domku.
morgon Opublikowano 11 Lutego 2019 Autor #50 Opublikowano 11 Lutego 2019 13 minut temu, Ksieciunio napisał: Te planowane grzejniki nie będą za małe u Ciebie ? Na przykładowym pokoju 24m², mam obecnie do dyspozycji przy 55/45 ok 1500W. Dając 2 grzejniki 600x1400, mam do dyspozycji ok 2400W. Tu już powinno starczyć, a jeśli nie starczy, to w te największe mrozy a takich dni u nas mało