macsss Opublikowano 14 Listopada 2019 #26 Opublikowano 14 Listopada 2019 Projektowa i maksymalna to jaka proponujecie? Temperatura w domku 23stopnieWysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
sambor Opublikowano 14 Listopada 2019 #27 Opublikowano 14 Listopada 2019 Jakie były założenia temp wody z projektu podłogówki?
macsss Opublikowano 14 Listopada 2019 #28 Opublikowano 14 Listopada 2019 Ooooo teraz kolega mnie pyta o czarną magię dom kupiłem od dewelopera nawet niewiem o czym kolega pisze ale zaraz poszperam w papierach może coś znajdę Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
sambor Opublikowano 14 Listopada 2019 #29 Opublikowano 14 Listopada 2019 Jak od dewelopera to temp w pomieszczeniach , ta obliczeniowa ma wynosić 20C - tyle mówi norma i nikt w deweloperce więcej nie robi. Nie wiem jaką temp chce obecny właściciel, ale wg mnie 21-22 to max. I trzeba tak dobrać temp zasilania aby taka temp była bez ingerencji termostatów. Małe korekty można zrobić przepływami w pętlach. Ponadto trzeba prawidłowo nastawić parametry budynku w sterowniku
macsss Opublikowano 14 Listopada 2019 #30 Opublikowano 14 Listopada 2019 Zgadza się w świadectwie charakterystyki energetycznej jest 20 stopni my planujemy max 22 to ustawić na grzanie stałe na wyższą niż my chcemy? A temp. zasilania na ile? Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
TIMON120777 Opublikowano 14 Listopada 2019 #31 Opublikowano 14 Listopada 2019 temperaturę zasilania dobierze sterownik w oparciu o temperaturę zewnętrzną, krzywą grzania i temperaturę dla pomieszczenia wiodącego. Zmień sposób wyświetlania z temperatury zasilania na temperaturę wewnętrzną, obniż górny pkt krzywej grzania, sprawdź jak masz ustawioną temperaturę na kotle w krzywej grzewczej domyślnej przy -10stC bo jak patrzę na to co na zdjęciu to masz przynajmniej na sterowniku wyżej maksymalną niż projektową co trochę nie pasuje. Poza tym często serwisant ustawia dla -10stC na kotle wysoką temperaturę i potem sterownik trochę głupieje bo niestety ją równiez bierze pod uwagę przy liczeniu temperatury zasilania. dołożyłbym też wpływ pomieszczenia w okolicy 2K powinien wtedy spokojniej modulować mocą.
macsss Opublikowano 14 Listopada 2019 #32 Opublikowano 14 Listopada 2019 Piec jak i ten sterownik cw mam na piecu w kotlowni/garaż niewiem jak rozumieć co kolega pisze jestem strasznie zakręcony odnośnie tego jak mam ustawić temp teraz np piec grzeje 43.5 temp zasilania a w ustawieniach mam górna granica Maks temp zaś. 40 a krzywa projektowa 30 a max zasilania 36Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
gmaj22 Opublikowano 14 Listopada 2019 #33 Opublikowano 14 Listopada 2019 Może ładuje zasobnik? Jaką masz CWU temp. ustawioną?
macsss Opublikowano 14 Listopada 2019 #34 Opublikowano 14 Listopada 2019 Cwu 60 a redukcja cwu 40 Pytanie czy to ze w garażu mam około 15stopni nie sprawia że piec częściej startuje? I jak mam zmienić ta temp co kolega pisał
gmaj22 Opublikowano 14 Listopada 2019 #35 Opublikowano 14 Listopada 2019 Nie masz chyba garażu jako "pomieszczenie wiodące"??
sambor Opublikowano 14 Listopada 2019 #36 Opublikowano 14 Listopada 2019 Może jest ustawiona funkcja wpływ pomieszczenia? Niby fabrycznie jest ona nieaktywna ,ale może ją ktoś przestawił?
macsss Opublikowano 14 Listopada 2019 #37 Opublikowano 14 Listopada 2019 Pomieszczenie wiodące to jest ten regulator temp w pomieszczeniu? . mam taki w salonie ale on jest tylko podpięty (tak mi się wydaje) do tego rozdzielacza który dyktuje czy otworzyć przepływ na podłogówke w salonie a na piec nic nie idzie oprócz tego że mierzy sobie on sam temp na wejściu i wyjściu Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
macsss Opublikowano 15 Listopada 2019 #38 Opublikowano 15 Listopada 2019 Pozmieniałem ustawiłem i rano 20 stopni dalej ustawianie i wyszło 22stopnie w domu. Do tej pory (a minęło niecałe 24h) piec startował 121 razy Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
TIMON120777 Opublikowano 15 Listopada 2019 #39 Opublikowano 15 Listopada 2019 macsss ten moduł CW400 aby spełniał swoje zadanie powinien być w salonie. Do kotła powinien być podpięty czujnik zewnętrzny. CW400 na podstawie danych z temperatury zewnętrznej, temperatury w salonie i temperatur zasilania policzy sobie jak ma grzac żeby w salonie była oczekiwana temperatura. zapewne z powodu umiejscowienia na kotle pokazuje temperaturę zasilania. jak trafi tam gdzie powinien to będzie wyswietlał temperaturę pomieszczenia wiodącego. odnośnie ustawień. skoro jest na kotle nie będzie działał w funkcji pogodowej. nadrzędne będą ustawienia z kotła. dodatkowo ze zdjęć CW400 wnioskuję że nie jest aktywne sterowanie pogodowe i steruje według zadanej temperatury grzania i obniżonej a skoro wisi w garażu gdzie jest +15st a ma osiągnąć 22 to wariuje bo palnik załącza a dodatkowy czujnik o którym piszesz w salonie odcina zasilanie podłogówki co sprawia że nie ma odbioru ciepła - efekt wyłaczenie palnika i tak w kółko
macsss Opublikowano 15 Listopada 2019 #40 Opublikowano 15 Listopada 2019 Ok to nie pozostaje mi nic innego jak ciągnąć kabel od pieca do salonu na sterownik dziękuję za pomoc Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
TIMON120777 Opublikowano 16 Listopada 2019 #41 Opublikowano 16 Listopada 2019 pisałeś że masz tam już jakiś sterownik- jeśli jest na przewodzie 2 żyłowym to wystarczy zamienić
macsss Opublikowano 16 Listopada 2019 #42 Opublikowano 16 Listopada 2019 Niestety ten sterownik to bezprzewodowy i steruję zamykaniem i otwieraniem pętli w salonie(jakiś model salus) na sterownik mam już pomysł tylko pytanie w instrukcji jest przewód o przekroju od 0.75 do 1.5mm muszę ciągnąć kabel od kotlowni do salonu Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
TIMON120777 Opublikowano 16 Listopada 2019 #43 Opublikowano 16 Listopada 2019 możesz wybrać inne pomieszczenie wiodące. jak masz dobrze wyregulowaną podłogę i równe temperatury w każdym pokoju to możesz sterownik powiesić w dowolnym pokoju tam gdzie łatwiej będzie z kablem dotrzeć
teres Opublikowano 16 Listopada 2019 #44 Opublikowano 16 Listopada 2019 Albo dać sterownik Junkers CR100RF - jest bezprzewodowy. Masz dziwnie zdławioną pompę do 62%. Możesz podnieść do 100% - w zależności jakie przepływy na pętlach uzyskujesz.
dargol Opublikowano 25 Listopada 2019 #45 Opublikowano 25 Listopada 2019 Witam, może ktoś jest w stanie mi podpowiedzieć. Od jakiegoś czasu próbuje wyregulować taki zestaw: Piec JUNKERS ZSB 14-5C plus sterownik CW400 , instalacja 100 % podłogówka + 2 drabinki z podłogówki, 2 rozdzielacze : Góra 11 Pętli , Dół 9 Pętli , łącznie ok 165 mkw podłogówki rozkładana co 15 cm , łazienka co 10 cm. Czy taką instalacje da się obsłużyć tylko i wyłącznie przy pomocy pompy z pieca ? Bo cały czas walcze z niedogrzewaniem górnej łazienki. Temp ustawiona bardzo wysoko na 24 w łazience na górze jest zimna podłoga ok 21,5 stopnia. Sterowanie mam ustawione krzywą z temp początkową , 25-38-40, Wpływ pomieszczenia 5k, z obniżeniem ale po lekturze forum widze że trzeba je skasować. Czujnik jest na dole w korytarzu. Dopiero (sterowanie mocą pompy) wartość MIN: zwiekszyłem ten parametr do 60 % przepływy w górnych pętlach >1,5, ale z tego co wyczytałem w tym temacie bardziej odpowiednie w moim wypadku byłoby sterowanie Dleta P3 ? Czy takie potkręcenie pompy jakie mam obecnie nie wpłynie znacząco na zużycie gazu/żywotność pompy? Jednak mimo przepływu w łazence na górze ok 1,5 nadal jest ona niedogrzana, na obecnych ustawieniach nie jestem w stanie jednak osiągnąć wiekszego przepływu w tym pomieszczeniu Będe wdzięczny za pomoc:)
Szczypiorr Opublikowano 25 Listopada 2019 #46 Opublikowano 25 Listopada 2019 A ustawiales w łazience 2.0l/min
dargol Opublikowano 25 Listopada 2019 #47 Opublikowano 25 Listopada 2019 byłoby najprościej jednak na obecnych ustawieniach to jest już maksymalny przepływ, pytanie czy sterowanie mocą pompy jest prawidłowe w takiej instalacji czy powinienem zmienić na sterwanie Delta P 1..3 ? Bo jakoś nie można znależć za duzo informacji na ten temat w instrukcji. Aktualnie mam sterowanie mocą MIN. 60 mocy% - poniżej 40 % praktycznie nie było przepływów na pietrze.
Szczypiorr Opublikowano 25 Listopada 2019 #48 Opublikowano 25 Listopada 2019 To tak trudno zwiększyć przepływ?
TIMON120777 Opublikowano 25 Listopada 2019 #49 Opublikowano 25 Listopada 2019 a może trzeba iść metodami staroświeckimi i zacząć od regulacji przepływów w pętlach znajdujących się najbliżej kotła. zmniejszenie ilości wody w pętlach bliższych sprawi że siłą rzeczy popłynie dalej i zasili te odleglejsze. tak się robi z kalafiorami a podłoga to przecież kaloryfer tyle że położony a nie postawiony. możliwe że wtedy trzeba będzie odrobinę podnieść temperaturę zasilania ale to raczej nie zaboli tak bardzo jak gonienie pompy na 100% non stop
dargol Opublikowano 25 Listopada 2019 #50 Opublikowano 25 Listopada 2019 Timon pozmniejszalem przepływy na parterze do minimum. Praktycznie na każdej z 9 pentli na parterze jest na rotometrach ok 1. Czyli dalsze kręcenie pompy to nie najlepszy pomysł? Czy bez dodatkowej pompy i sprzęgła da się to jakoś rozwiązać?