Instalacja C.O grzejniki ciepłe woda z boliera zimna


Mateo940607

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Właśnie ze pompka była niżej tak jak zaprezentowałes na rysunku i powietrze dalej było i właśnie zostało przerobione na tak jak na zdj powyżej i dalej to samo powietrza w grzejnikach nie ma tylko przy pomoce 

Opublikowano

Bezpośrednio nie podłączysz, ale dając kolano GW/GZ już tak. 

Na dole zawór kulowy do kolana i potem pompa.

Opublikowano

Bo najlepiej i najbezpieczniej byłoby, gdyby pompa była na powrocie. Pracuje wtedy z napływem i przy niższej temperaturze. Warunek: odpowiednio wysoko naczynie wzbiorcze nad bojlerem.

Opublikowano

nie rozumiem bo wtedy na odwrót pracował by na wodzie pitnej

 

Opublikowano

Górny króciec wężownicy (grube rury z boku bojlera) ma być podłączony do rury, na której jest pompa c.o.

Opublikowano

spróbuj jak na rysunku aż pojawi się woda cały czas dopuszczając wode

 

IMG_20190126_121659.jpg.eb8f53f5b2d7de786aa4895cddabcbec.jpg

Opublikowano

albo spróbować  podłączyć jeszcze tak  jak na zdjęciach ,na próbę  możesz pex 20

IMG_20190126_120709.jpg.a95b5398f1d1bbfda47d25e7853a9a93.jpg

IMG_20190126_121659.jpg.eb8f53f5b2d7de786aa4895cddabcbec.jpg

Opublikowano

to coś masz zamienione poniżej masz schemat jak być powinno w tej chwili choć i tak to nie zupełnie według zasad

 

Mateo940607.jpg

Opublikowano
10 minut temu, mironw napisał:

to coś masz zamienione poniżej masz schemat jak być powinno w tej chwili choć i tak to nie zupełnie według zasad

Przecież to bez sensu - woda z CO  będzie zasuwać przez naczynie do kanalizacji

Nie mówiąc już o ew bombie w kotłowni

Opublikowano

Właśnie oto chodzi że tak właśnie chyba mateo ma zrobione o dlatego nie działa bojler

Opublikowano

Mirnow właśnie taki mam układ jak powyżej ale 7 lat wszystko chodziło dobrze aż do czasu wymiany boliera wszystko chodziło elegancko a teraz tzn czerwony śrubunek od boliera jest delikatnie ciepły natomiast niebieski zimny 

Opublikowano

zakręć odpowietrznik tą małą nakrętkę nad bojlerem ,a masz jak przymknąć trochę grzejniki

Opublikowano

Sambor ma racje co do bomby , zdejmij  chociaż rączki z zaworów przy pompie

Opublikowano

bo na szczęście nikt zaworu nie zamknął , no to niezły  fachowiec jak nie naprawił  a skasował , co do centralnego to miałem na myśli całe przymknąć a jak bojler ruszy to sobie po otwierasz   