Opublikowano

Witam. Nie mogę zwiększyć przepływów na rotametrach. Osiagam Max 2l. W domu jest ogólnie ciepło ale brak komfortu ciepłej podłogi. Jak przymkne zaworki od napedow to przeplyw wzrasta. Pompa na do rozdzielacza podłogówki to grundfos Alpha 2 4m. Rozdzielacz 7 pętli . 2 pętle max 100 M . Nastepne ok 70. Czy pompa zaslaba.?

 

Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka

 

 

Opublikowano

Chce zeby byla ciepla . Nie jest zimna ale nie jest cieplutka. Temp. Na powrocie to 29

Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Zmierze to napiszę. Czy jesli zwieksze pompe woda będzie szybciej płynąć. To wtedy moge mieć efekt ciepłej podłogi i zmnieszyc temp. Czynnika?

Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

No gdyby był to bym nie pytał. Przecież jeśli długość pętli ma 100m. To szybciej się wychladza niż ta która ma 70m

Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka

Opublikowano (edytowane)

Dopuszczalna obliczeniowa temp powierzchni podłogi wynosi dla pomieszczeń mieszkalnych 29C a dla łazienek ,

gdzie z założenia ma być cieplej o 4C - temp podłogi to max  32C .

Ogrzewanie podłogowe to ogrzewanie całego pomieszczenia a nie samej podłogi.

Największy komfort jest jak podłoga jest chłodna a nie ciepła.

Zwiększenie temp samej powierzchni podłogi można osiągnąć tylko przez zmianę konstrukcji całej płyty grzejnej, a nie przez podniesienie prędkości przepływu lub podniesienie temp czynnika ( wody) - gdyż wtedy także rośnie temp w całym pomieszczeniu.

Najcieplejsze posadzki są przy cienkim anhydrycie, który dobrze i szybko przewodzi ciepło, dodatkowo musi być bardzo dobra izolacja od dołu posadzki, aby ciepło nie uciekało w dół.

Edytowane przez sambor
Opublikowano

Panowie. Nie wiem może problem jest w instalacji. Większość rozdzielaczy do podłogówki ma pompy 6m

Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka

  • 1 rok później...
Opublikowano

Sambor czy jest jakiś określony minimalny przepływ w rotametrach? U mnie osiąga temp w pomieszczeniu na poddaszu przy przepływie ok 1litr, nie za mało? Na parterze jest to 1.5l.
Coś wyczytałem, że tak jest źle bo duża różnica jest pomiędzy zasilaniem a powrotem z podłogowki, czy to nie ma znaczenia?

Opublikowano

Im większa różnica temp przy tym samym przepływie to tym więcej mocy oddajesz do pomieszczenia.

To wszystko powinno być policzone a nie tak na pałę - więcej to "lepiej".

Ponadto takie różnice temp są liczone dla np -20C a takich teraz nie masz.

Opublikowano
13 godzin temu, Szczypiorr napisał:

Chyba nie zrozumiales mojego pytania :) temperatura jest dobra w domu. Tylko czy nie jest to źle dla instalacji że jest tak mały przepływ i różnica temp zasilania i powrotu

U Ciebie nie jest źle, tylko trudno to regulować. Ja odnosiłem się do postu @doctor82

Opublikowano

Zakładam że jest dobrze wyregulowne jeżeli w każdym pomieszczeniu w domu mam taką samą temperatura, taka jak zadana na sterowniku. Dobrze myślę?
Bardziej chodziło mi o to że najlepiej dla instalacji jak przepływy są przypuśćmy 2l/min niż 1l/min

Opublikowano (edytowane)

Co znaczy najlepiej dla instalacji?Ma być najlepiej dla użytkownika czyli przepływy powinny być tak dobrane aby przy danej temp zasilania uzyskać w poszczególnych pomieszczeniach komfort cieplny.I tak jak było już wspomniane przepływ w pojedynczej pętli nie powinien być raczej mniejszy niż 0,7l/min bo wtedy pętla może mieć tendencję do zapowietrzania

Edytowane przez Grundfos

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.