Witam, 

Mam w instalacji zamontowany zawór 3 drożny honeywel. Nie wiem czy on jest dobrze ustawiony. Skala jaka posiada to po lewej i po prawej stronie od 1 do 9. Proszę o info może ktoś ma też taki i jak go najlepiej ustawić. Poniżej zdjęcie. Niestety odnoszę wrażenie że bardzo szybko wychladza się kocioł jak pompa CO się włącza. 

 

15428336575561713764736617841658.jpg

Opublikowano

Jesteś w stanie opisać do czego idą poszczególne rury zaznaczone na zdjęciu?Jaki jest rodzaj kotła ekogroszek?zasypowy?

Kocioł w układzie zamkniętym nie widzę zabezpieczeń dla tego typu instalacji tym samym instalacja może być niebezpieczna.

Z lokalizacji pompy przed omawianym zaworem wnioskuje że pompa działa w funkcji rozdziału czynnika grzewczego ale nie wiadomo do czego idą te dwie pionowe rury od tego zaworu.Instalacja składa się z grzejników,podłogówki i bojlera?

Czy są jakieś problemy z tą instalacją?

vaa.jpg

Opublikowano

Rozdział w celu dogrzania powrotu. Pytanie, czy zwierciadło przypadkiem nie przymyka od strony pompy? Położenie pokrętła wskazuje, że nie, ale to wiadome bedzie po jego ściagnieciu.

Opublikowano

Kocioł jest na groszek, grzeje wodę, podłogę i co. Dodam jeszcze zdjęcia dołu. Jedna rura idzie w podłogę czyli pewnie na dom a druga to powrót do kotła. 

IMG_20181123_173453.jpg

IMG_20181123_173558.jpg

Opublikowano

Czyli tak pisałem wczesniej: dogrzanie powrotu. Nie mam w tej chwili w głowie "wnetrza" Honeywella, ale najważniejsze, aby od strony pompy nie był przymykany przepływ.

Opublikowano

Tu najlepiej byłoby zastosować siłownik na ten zawór,czujnik na powrót i ochrona powrotu odbywałaby się automatycznie(o ile sterownik kotła obsługuje 3D) a tak to "sterowanie ręczne" toporne 

Wygląda że ustawienie zawieradła w tym zaworze jest OK

VIV.jpg

Opublikowano

Czyli patrząc na niego jak ustawić, na skalę po lewej czy po prawej stronie? 

No ok, takie jest i póki co jest jakie jest, ale pytanie jak ustawić na tym co jest teraz żeby było najkorzystniej. Na skali po lewej czy po prawej stronie. 

Opublikowano

Skoro jest OK, to kręcąc zgodnie z ruchem wskazówek zegara, zwiększasz temperaturę powrotu.

Opublikowano
7 minut temu, gmaj22 napisał:

Skoro jest OK, to kręcąc zgodnie z ruchem wskazówek zegara, zwiększasz temperaturę powrotu.

Zgadza się)To można sprawdzić Jak ustawisz np.na 0 to cały strumień pójdzie na powrót czyli tą pionową rurę od zaworu,powinna być dobrze ciepła podczas gdy rura w poziomie w lewo(zasilanie grzejników) powinna być chłodna

Opublikowano

Każde wahanie przepływu (pompa) czy temperatury (kocioł) bedzie miało wpływ na temperaturą powrotu. Ale jesli ustawi stały przepływ i utrzyma stabilna temperaturę na kotle, to i temperatura powrotu powinna być w miare stabilna. 

Osobiscie przy 3D jako rozdzielaczu, jestem zwolennikiem opcji z puszczeniem strumienia do powrotu przez bojler CWU. Dwie pieczenie na jednym ogniu mozna upiec: dogrzac bojler i przy okazji powrót.

3D-jednopompowe.png

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.