Szanowni Forumowicze, Fachowcy...:) Gdzie jak nie tutaj szukać pomocy. Mam problem z grzejnikami, które niby trochę ciepłe ale nie rozgrzewają się do końca. Pierwsze podejrzenie to, to, że są zapowietrzone. Jednakże odkręcanie zaworków odpowietrzających nie powoduje syku powietrza a równomierny strumyczek wody. Na wszystkich grzejnikach, oprócz jednego, mam zamontowane głowice z termostatem. Jeden, zwykła głowica. Grzejniki łapią trochę ciepła ale tylko na początku, blisko "wejścia" i w górnej części.

Dodam, że w poprzednim sezonie grzewczym wszystko działało ok. Z tego samego pieca zasilana jest CWU i jest bez problemu - gorąca. W załączeniu zdjęcie pieca i "hydro labiryntu" w kotłowni. Jeśli ktoś ma jakieś wskazówki to ja bardzo bym poprosił.

https://photos.app.goo.gl/WeB2VV65CATgpQfv6

 

Pozdrawiam,

M.

Opublikowano

Ta pompa na powrocie to działa ? Nie ma filtra przy niej i tu pewnie jest problem.

Opublikowano

Nie wiem szczerze mówiąc. Spróbuję ją dziś osłuchać/obadać rury przed nią i za nią są "letnie"....

a filtra nie było nigdy....tu się nic nie zmieniło od 10 lat chyba. A powinien jakiś być ?

Opublikowano

Przy okazji sprawdż, czy nie jest zapowietrzona.

Opublikowano

nessip :

Czasami jest tak, że powietrze jest w rurach i nie zawsze łatwo jest je ( przepędzić) 

Ja robię tak, gdy czasami musze spuścić wodę z instalacji i zalać nowej. 

Włączam pompę i odpwietrzam od najdalszego grzejnika od kotla, ale reszta grzejników zakręcona. Potem kolejny... Coś na zasadzie odpowietrzania układu hamulcowego w samochodzie. 

U mnie zdaje to egzamin. 

Taki zabieg powtarzam dwa razy ( jeżeli zachodzi taka potrzeba) 

Pozdrawiam. 

Opublikowano

nessip, czy przez to, że grzejniki nie dostają gorącej wody, to na kotle osiągasz o wiele szybciej wyższą temperaturę, niż wcześniej?

Opublikowano

@heso nie zauważyłem tego. @Ksieciunio dobry strzał. Dziękuję wszystkim za chęć pomocy. Okazało się, że pompa nie pracuje bo był poluzowany kabel zasilający. Wszystko Bangla :)

Opublikowano

Jak już jesteś w kotłowni - w sensie z pracami to zamontuj filtr i wyczyść tą pompę w środku.

Opublikowano

@Ksieciunio trochę przeceniasz moje zdolności :) żeby zamontować filtr to chyba musiałby wyciąć jakiś kawałek rurki żeby go tam wstawić ? Przed czy za pompą ?

Opublikowano

Jedynie jak Ci się uda, to na rurze która idzie z dołu do pompy. Filtr ma być przed pompą... Mam nadzieję, że pompa pcha wode w stronę kotla, a nie odwrotnie... 

Opublikowano

Na rurze poziomej przed pompą. Na pionowej jedynie nad pompą, nigdy pod .