czy takie podlaczenie ma sens


abcde

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Nie ma sensu. Wepnij kocioł gazowy na zaworze trójdrożnym przełączającym. Przy grzaniu przepływowym cyrkulacja odpada. Sygnał przełączenia powinien jednocześnie wyłączyć pompę cyrkulacyjną

Opublikowano

Chodzi mi o to aby miec cyrkulacje i ciagle caly baniak cieplej wody ktorej temperature podtrzymuje piec "co".

przy zasobniku ogrzewanym z samego kotla zbyt dlugo czeka sie na dogrzanie calej objetosci wody

Opublikowano

Z pieca gazowego woda ma juz okolo 45 stopni ktora napelnia CWU...a piec weglowy utrzymuje tylko ta temperature w zasobniku lub ewentualnie uzupelnia straty ciepla z cyrkulacji.

Tak mam podlaczone juz od 3 tygodni i doskonale dziala.

Opublikowano

Hmmm... To podłączenie jest błędne i nielogiczne. Jak Ci w kotle zgaśnie, a boiler ostygnie, to po jakim czasie od otwarcia kranu dostaniesz tą wodę 45 st? Jak spuścisz prawie cały zasobnik?

I skoro działa doskonale, to po co to pytanie w temacie? Sensu nie ma, ale działa "doskonale". Nic tylko się cieszyć. 

Osobiście wolałbym, aby kocioł gazowy załączał się tylko wtedy, gdy w kotle wygaśnie i ostygnie boiler. Oczywiście bez pośrednictwa boilera, a prosto na krany.

Opublikowano

W kotle nie wygasnie bo jest z podajnikiem i tak podejrzewalem ze z punktu widzenia hydraulika to nie ma sensu..ale dziala wiec nie przerabiam dalej

dzieki za odpowiedz..