Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam posiadam piec Witkowski z podajnikiem ślimakowym 15kw i sterownikiem Titanic. Moj problem jest taki spalanie ok 25 kg doba, zadymienie po otwarciu klapy podajnika , wydostswanie die pyłu z pieca i osadzanie na meblach w kotłowni, bardzo duża ilość popiołu tzn. spieki są duże. Mam ustawiony piec na 55 stop. Gdy temperatura spadnie o 1 stop to zaczyna sie nagrzewać wowczas temp spada nawet o 10-15 stop i zanim się powtórnie nagrzeje piec pracuje ok 2 godzin. Obecnie ustawienia: czas podawania 7s, dmuchawa 4 , ilość powtórzeń 2. Dom nowy 3 letni ocieplony 20cm grafit , dach pianka 20 cm. Dom 130 m.

Pomóżcie w ustawieniach kotła bo zżerają nas rachunki za ogrzewanie. Mialo byc czysto i tanio. A jest drogo i smród. 

  • Odpowiedzi 50
  • Dodano
  • Ostatniej odpowiedzi

Top użytkownicy w tym temacie

Top użytkownicy w tym temacie

Opublikowane grafiki

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.