  1. Potrzebne jest jeszcze zdjęcie bezpośrednio przed rozdzielaczem tak aby widać było krótki obieg kocioł rozdzielacz bo widać jakby pompę na powrocie ale trzeba pewności jak to wygląda
  2. Ehh jak zwykle porównania pracy dwóch urządzeń w różnych warunkach, brak podstawowych informacji jak wygląda instalacja, w jaki sposób jest zabezpieczony powrót kotła, częste rozpalanie i spadki sugerują szybkie wychładzanie wymiennika najprawdopodobniej wynikające ze zbyt niskiej temp wody wracającej do powrotu ale tego bez zdjęć nie da się określić Sterownik nie jest taki sam jak u innych producentów I nie jest w żaden sposób zablokowany, ograniczony itp Tak wyglądają nowe wersje oprogramowania. Zmieniony został sposób modulacji zamiast 2 modulacji opartych na kW a różniących się tylko momentami redukcji mocy zostało to zamienione na modulację dwustanową w której można na sztywno ustawić moc kotła bez modulacji (czas podawania + przerwa), zasada modulacji w FuzzyLogic została bez zmian, różni się tylko sposobem określania maksymalnego podawania które jesteśmy w stanie określić za pomocą jednego parametru a nie 3 jak w modulacji starej opartej na kW + zamiast 3 progów mocy 30,50,100, jest progów 5. Parametrów jak u @cezar76 nie ma w nowych wersjach bo są niepotrzebne, opcje na sztywno po prostu wymuszają jednostajną pracę w danej mocy ale bazując na parametrach FL
  3. Ustawienia serwisowe --> Kod 4445 -> Reset zabezpieczenia systemu podawania paliwa i potwierdzić Należy sprawdzić, czy wtyczka od motoreduktora jest wpięta
  4. Sterownik Platinum 920P1-T czy 860P2 to ten sam sterownik w innej zabudowie. Menu mają identyczne.
  5. W nowych sterownikach zmieniło się oprogramowanie i nie ma już starej modulacji opartej na mocy kotła/wydajności podajnika więc nie ma tych opcji w ustawieniach. Proponuję zmienić tryb regulacji na standardowy, ustawić nadmuch 35% podawanie 10 przerwa 50 i w razie niedopalania wydłużać przerwę
  6. Jeśli to jest ekoenergia i zasobnik jest z lewej strony to proponuje w pierwszej kolejności wyczyścić palnik. Te niedopalanie z prawej strony sugeruje zasypany kanał napowietrzający pod koroną palnika.
  7. W serwisówce w ustawieniach mieszacza 1 proszę zmienić obsługa mieszacza na włączona CO. Fabrycznie wybrana jest włączona podłoga i w tam wypadku jeżeli czujnik wykryje w obiegu ponad 50 stopni rozłączy pompę.
  8. Tak najprościej sterować podawaniem poprzez zmianę Mocy maksymalnej. Należy pamiętać, że sterownik moduluje więc rezultat zmiany jest widoczny po jakimś czasie. 99% osób nie kalibruje podajnika.
  9. Akurat w plumie wymyślili i u nich modulacja działa na takiej zależności
  10. 4 parametry. Maksymalna moc kotła Wydajność podajnika Kaloryczność paliwa Korekta podawania (marginalne znaczenie). Najważniejsza jest maksymalna moc kotła. Na podstawie tego parametru i kaloryczności sterownik kotła wylicza ile paliwa powinien podać. A następnie na podstawie wydajności podajnika wylicza jak długi ma być posuw. Zmiany wyglądają tak: Maksymalna moc kotła (zwiększamy - podawanie wzrasta, zmniejszamy - maleje) Wydajność podajnika (zwiększamy - podawanie maleje, zmniejszamy -wzrasta) Kaloryczność paliwa (zwiększamy - podawanie maleje, zmniejszamy - wzrasta) Tak naprawdę do zmian powinno używać się Maksymalnej mocy kotła. Wydajność potrzebna jest w przypadku dużych kotłów z innymi motoreduktorami. Np. do 50kw motoreduktor ma ok. 3obr/min i w takim wypadku wydajność podajnika to około 45-48kg/h.
  11. Cykl podajnika = postój + podawanie Przy cyklu 20s Jeżeli sterownik będzie chciał podać paliwa przez 4 sekundy to cykl (16 postój + 4 praca) Przy cyklu 10s (8 postój + 2 praca) Przy krótszym cyklu podajnik załączy się 2 razy zamiast raz
  12. Pompa kotła. W tym wypadku pewnie jest ustawiona jako przewalowa. Można wyłączyć w serwisowce. Ustawienia Co i cwu -- tryb pracy pompy Co -- wyłączona.
  13. Zły schemat dotyczy on wersji sterownika 920P-F do kotłów z palnikiem wrzutkowym. Do Pana sterownika
  14. W Pana sterowniku moduł B wymagany jest w przypadku rozbudowy o 3 i 4 obieg. Standardowo 920P-T obsługuje 5 pomp, Podłączy Pan ten czujnik z tego co pamiętam pod styki 32 i 33. Po tym obieg pojawi się w menu. Nie polecam zmieniać w serwisówce Czasu cyklu w trybie PRACA. Nie zmieni to w żaden sposób ilości podawanego paliwa. Sterownik i tak przepchnie to samo tylko w innych interwałach. 20-25s ustawianie niżej spowoduje szybsze uszkodzenie kondensatora rozruchowego.
  15. 920P-T obsługuje 2 obiegi mieszające, pompę kotła, cwu i cyrkulację. Fabrycznie podłączany jest jest jeden obieg. W komplecie z kotłem powinien być oddzielnie drugi czujnik. Po podłączeniu uaktywni się kolejny obieg.
×
×