Skocz do zawartości

Torzyn

Nowy Forumowicz
  • Postów

    1
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

Osiągnięcia Torzyn

Nowicjusz

Nowicjusz (1/14)

  • Pierwszy post
  • Tydzień pierwszy zaliczony
  • Miesiąc później
  • Od roku na pokładzie

Najnowsze odznaki

0

Reputacja

  1. Witam posiadam piec Witkowski z podajnikiem ślimakowym 15kw i sterownikiem Titanic. Moj problem jest taki spalanie ok 25 kg doba, zadymienie po otwarciu klapy podajnika , wydostswanie die pyłu z pieca i osadzanie na meblach w kotłowni, bardzo duża ilość popiołu tzn. spieki są duże. Mam ustawiony piec na 55 stop. Gdy temperatura spadnie o 1 stop to zaczyna sie nagrzewać wowczas temp spada nawet o 10-15 stop i zanim się powtórnie nagrzeje piec pracuje ok 2 godzin. Obecnie ustawienia: czas podawania 7s, dmuchawa 4 , ilość powtórzeń 2. Dom nowy 3 letni ocieplony 20cm grafit , dach pianka 20 cm. Dom 130 m. Pomóżcie w ustawieniach kotła bo zżerają nas rachunki za ogrzewanie. Mialo byc czysto i tanio. A jest drogo i smród.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.