Czesc,

W zwiazku z rozbudowa domu zastanawiam sie w jaki sposob (i czy w ogole jest to mozliwe) dolozyc dodatkowa - druga nitke cyrkulacji CWU.

Czy wystarczyloby wpiac sie przed istniejaca pompa rownolegle? Czy trzeba stosowac osobna pompe cyrkulacyjna? Albo zrezygnowac i dac se spokoj.

 

Opublikowano

Tak idzie obecna (stara) cyrkulacja.

Instalacja jest rozbudowywana o kolejne pobory (lazienka). Nowr zasilanie cieplej wody wpiete w kotlowni i doprowadzone do nowych punktow. Nie jest kontynuacja istniejacej magistrali.

Jak dolozyc "druga' cyrkulacje?

Opublikowano

Nikt z forumowiczow nie spotkal sie z takim problemem (zagadnieniem)?

Opublikowano

Ciekawe że wykonawca instalacji nie potrafił tego rozwiązać.

Ja miałem w poprzednim domu cyrkulację na 2 pionach i wsio grało, a kilka podobnych robiłem u innych i reklamacji brak.

Opublikowano

Na początek po prostu wepnij drugą nitkę cyrkulacji przed pompę i sprawdź czy obie cyrkulują. Wielokrotnie oddawałem do użytku cyrkulację z trzech punktów (kuchnia, łazienka #1, łazienka #2) i nie było potrzeby regulacji przepływów, bo wszystkie nitki cyrkulowały. Jeśli masz przypadek, że piony są "nierówne", to możesz przed pompą wstawić zawory regulacyjne do wymuszania obiegu "po równo" na każdym pionie.  Z doświadczenia napiszę, że w domkach jeszcze nie miałem takiej potrzeby.

Opublikowano

Dziekuje za podpowiedz i informacje