Kociołek fajny, ale też ma poziome kanały :)  i niestety nie do ustawienia w mojej kotłowni ( nie będę miał dojścia do wyczystki kominowej), Ciekawa jest masa kotła 250kg kociołki tej mocy ważą około 400kg.

Opublikowano

no ważą sporo ja swojego rozbieralem by znieść do piwnicy heheh oj była mordęga.

 

Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Mam pytanie do posiadaczy Carbon5 16 kW sterownik platinium plum ,czy jest możliwość zmniejszenia nadmuchu

przy stu procentach mocy kotła poniżej czterdzieści procent ,u mnie jest najmniejsza skala czterdzieści poniżej nie mogę zejść ,uszczelniłem retortę i teraz dmucha bardzo mocno......

Opublikowano

W modulacji mocy zmniejsz przy 30% mocy nadmuch 17%, 50% mocy - nadmuch 18%, 100% mocy - np. 21% nadmuchu. MUSISZ ZMNIEJSZAĆ OD 30% MOCY.

Opublikowano

Rymar dzięki za info nigdy bym na to nie wpadł to zadziałało ...... rozumiem że piec opanowałeś my dopiero testujemy.....

Opublikowano

Zrozumienie sterownika przez krew,pot i łzy  :D

Opublikowano

Mam pytanie do posiadaczy Carbona 5 Witkowskiego, jaki palnik jest w nim montowany? na stronie www niestety nie znalazłem takiej informacji.

Opublikowano

Ewmar ness,podajnik retortowy APPS

Opublikowano

jak często wasze kociołki stają w nadzór , wklejcie ustawienia modulacji chciałbym sobie porównać .

 

Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Mój się nie odstawia chodzi non stop

Opublikowano

Mój przeszedł w tryb letni i odpoczywa w nadzorze. Leń !!!

Opublikowano

hehe ja jak na razie wyłączyłem całkiem odpoczywa

 

Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka

  • 4 miesiące temu...
Opublikowano

niedługo zaczynamy co panowie trzeba się nastawić psychiczne na ostre grzanie

Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka

  • 1 miesiąc temu...
Opublikowano

w  czerwcu w ramach dopłat założyłem   panele słoneczne i wymieniłem zbiornik na cwu na 300l .piec stoi i czeka na zimno.

  • 3 tygodnie później...
Opublikowano

jak postepujecie w przypadku różnych wartości kalorycznych e-groszku , czy zmieniacie nastwy.

 

Opublikowano

W moim przypadku zmieniłem ustawienia , palilem 25 Retopalem , przeszedłem na Wesołą 28/30 o wiele gorzej się spalał praktycznie wszystkie parametry łącznie z Fuzzylogic pozmieniałem .Wróciłem powrotem2 do retopala.

Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka

  • 4 tygodnie później...
Opublikowano

Witam wszystkich bardzo serdecznie jestem Mariusz i nie stetety jak większość użytkowników pieca na ekogroszek mam problem z ustawieniem parametrów. 

PIEC CARBON 5 16 KW WITKOWSKIEGO Z STEROWNIKIEM PLUM-PLATINUM

Dom nowy 114,2 metrów użytkowych, ocieplony styropianem 20 cm na całym domu podłogówka + mały grzejnik w łazience i 120 cm w garażu. U mnie problem wygląda następująco piec nie umie osiągnąc zadanej temperatury 60 stopnia a tylko trzyma około 40 dopiero po zwiększeniu mocy kotła piec zaczyna podnosić temperaturę. proszę o pomoc lub od czego mam zacząć z ustawieniami

Opublikowano
1 godzinę temu, mariusz30 napisał:

Witam wszystkich bardzo serdecznie jestem Mariusz i nie stetety jak większość użytkowników pieca na ekogroszek mam problem z ustawieniem parametrów. 

PIEC CARBON 5 16 KW WITKOWSKIEGO Z STEROWNIKIEM PLUM-PLATINUM

Dom nowy 114,2 metrów użytkowych, ocieplony styropianem 20 cm na całym domu podłogówka + mały grzejnik w łazience i 120 cm w garażu. U mnie problem wygląda następująco piec nie umie osiągnąc zadanej temperatury 60 stopnia a tylko trzyma około 40 dopiero po zwiększeniu mocy kotła piec zaczyna podnosić temperaturę. proszę o pomoc lub od czego mam zacząć z ustawieniami

jaki schemat instalacji oraz jakie ustawienia sterownika od tego trzeba zacząc

pozdrawiam

Opublikowano

Dokładnie wrzuć cokolwiek na temat instalacji , ustawienia jakie masz teraz wpisane , jakim groszkiem palisz.

Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Cześć.

Robiłeś test podajnika ? Zawór 4D ręczny, czy z siłownikiem ?

Opublikowano

instalacja po wyjściu z pieca rozchodzi się w dwóch kierunkach tz. jeden za podłogówkę i tam znajduje sie zawór trójdrożny ręczny i pompa natomiast 2 nitka to kaloryfer łazienkowy i kaloryfer w garażu i  tam znajduje sie zawór 4 drożny i pompa

 

dzisiaj rano ustwiłem parametry znalezione na tym forum dotydzące 10 kw mocy pieca ... i piec maksymalnie osiagnoł temperaturę 44 stopni przy zadanych 65. Najdziwniejsze jest to ze w piecu piekło ogień mocny, ostry a tylko taka temperatura a rura główna wychodząca z piec jest zaledwie letnia .  ekogroszek z kopalni wesoła 26 mj

Opublikowano

Podaj temperatury wyjścia i powrotu. Może pompa tłoczy w drugą stronę ?

Nie wiem. Podaj parametry.

Wrzuć fotki.... cokolwiek, żeby można było cokolwiek określić.

Acha. Pytanie podstawowe. Uszczelniłeś palenisko ?