adamu Opublikowano 10 Grudnia 2017 Autor #101 Opublikowano 10 Grudnia 2017 Witam , zmieniłem belki efekt przeplywki działają , nawet przy przelewaniu widać było o wiele większe ciśnienie wody wypływającej. https://zapodaj.net/077fc29478cde.jpg.html Mam pytanie której przeplywki nie odkręc na max to przepływ jest jak widać 2l/m przy nabijaniu z instalacji był max ponad 5 . Czym to jest spowodowane ? Czy to wystarczy ? Narazie uruchomiłem podłogowke zobaczmy czy się nagrzeje ,ale widzę ,że delikatnie temp. Powrotu zmalała wiec może coś już się dzieje.
sambor Opublikowano 10 Grudnia 2017 #102 Opublikowano 10 Grudnia 2017 Nareszcie!!! Ustaw nie więcej niż 2l
gmaj22 Opublikowano 10 Grudnia 2017 #103 Opublikowano 10 Grudnia 2017 Jutro do @sambora DHL z "dowodem wdzięczności" przyjedzie :)
sambor Opublikowano 10 Grudnia 2017 #104 Opublikowano 10 Grudnia 2017 Sprawdź jeszcze wkręcenie rotametrów do belki, na zdjęciu widać, że nie wszystkie są dokręcone do końca!
ameno25 Opublikowano 10 Grudnia 2017 #105 Opublikowano 10 Grudnia 2017 Więc okazało się że rotametr blokował przepływ :) PS Sambor one są wkręcone w belkę , tylko te dwa wewnętrzne są odkręcone a tamte zewnętrzne zakręcone , to widąc gwint od regulacji , tak mi się wydaje :)
adamu Opublikowano 10 Grudnia 2017 Autor #106 Opublikowano 10 Grudnia 2017 Własnie na tych 2 dlugich petlach 2l/min to max z pompy , te dwa zakrecone krótkie dobijaja do 3l/min i w momencie powrot gorący tutaj chodzą już godzine i można rzec ,że z 45 stopni zasilania na start powrót ma może 20 , poczekam do jutra , może jak sie zagrzeją to już będzie ok . Na to licze ! Dzięki za każdy pomysł , teraz już wiem ,że jest wszystko ok i na ten moment moge próby z mocniejsza pompą robić ,ale licze ,że takiej potrzeby nie będzie. Instalatora atakuje mówił ,że ponad 100 podłogówek robił ... widać .
ameno25 Opublikowano 10 Grudnia 2017 #107 Opublikowano 10 Grudnia 2017 2l/min zupełnie wystarczą , jesli podłoga nie grzała to kilka godzin zajmnie zanim powrót pójdzie parę stopni do góry , narazie to beton skutecznie odbiera ciepło z rur , Nie zapomnij ze w tych krótkich pętlach masz połowe mniej wody i mniejsza powierzchnia , więc pełny obrót wody jest o wiele szybszy , Przy 120m , jest około 20l wody czyli pełny obrót powinnien trwać jakieś 10min
sambor Opublikowano 10 Grudnia 2017 #108 Opublikowano 10 Grudnia 2017 W 1 m PEX-a 16 jest ok 0,11l czyli w 120m jest nie 20l a ok 13l. PS Ciekawy ten "hydraulik", ale ci pseudo fachowcy to tak zawsze, miałem raz takiego to nie wiedział jak się łączy PEX-y - myślał, że na zgrzewanie! Za to rowy pod kanalizację i ZW kopał idealnie.
ameno25 Opublikowano 10 Grudnia 2017 #109 Opublikowano 10 Grudnia 2017 To jaka średnicę wewnętrzna ma pex, że w 1 m rury jest 0,11l
gmaj22 Opublikowano 10 Grudnia 2017 #110 Opublikowano 10 Grudnia 2017 Dokładnie 13,5 l. Srednica wewn. PEX-AL-PEX 16 to 12 mm. (0,006)2 X 3,14 X 120 M = 0,0135 m3 (13,5 l)
ameno25 Opublikowano 10 Grudnia 2017 #111 Opublikowano 10 Grudnia 2017 To jeśli ma 12mm to się zgadza, ja nie wiem dlaczego ale przyjąłem że ma 15, a przecież ścianki pena mają po 2mm
adamu Opublikowano 11 Grudnia 2017 Autor #112 Opublikowano 11 Grudnia 2017 Podłoga grzeje! Jedna pętle ustawiłem płytki ciepłe , dziś dołączę drugi obieg to już chyba formalność. Jedyne co mogę zapytać to jaka temperatura zadać jak się podłogi zagrzeja aktualnie 45 stopni zejść potem na 40 ? Czy to zależy jak bardzo chce czuc komfort cieplny ? Ogólnie wielkie dzięki sam też na starcie myślałem o tej belce ale montażysta zbił mnie z tropu , problemów u mnie już brak ,można chyba powoli zamykać temat ;)
gmaj22 Opublikowano 11 Grudnia 2017 #113 Opublikowano 11 Grudnia 2017 Koniec wieńczy dzieło. Ten wpis powinien być już na pierwszej stronie :)
odpowietrznik Opublikowano 11 Grudnia 2017 #114 Opublikowano 11 Grudnia 2017 Podłoga grzeje! Jedna pętle ustawiłem płytki ciepłe , dziś dołączę drugi obieg to już chyba formalność. Jedyne co mogę zapytać to jaka temperatura zadać jak się podłogi zagrzeja aktualnie 45 stopni zejść potem na 40 ? Czy to zależy jak bardzo chce czuc komfort cieplny ? Ogólnie wielkie dzięki sam też na starcie myślałem o tej belce ale montażysta zbił mnie z tropu , problemów u mnie już brak ,można chyba powoli zamykać temat ;) Temp.podłogi w strefie stałego przebywania ludzi nie powinna przekraczać 29st.tak że weź to pod uwagę przy zapodaniu temp.zasilania na OP
adamu Opublikowano 11 Grudnia 2017 Autor #115 Opublikowano 11 Grudnia 2017 No na piecu 65 ,zawór 3d od podłogi otwarty to 50 ,a jak skręce na max to mam 35 stopni i tak pozostawie . Zawór termostatyczny esbe .
ameno25 Opublikowano 11 Grudnia 2017 #116 Opublikowano 11 Grudnia 2017 Masz zły zakres temp, powinien być 24-43*
adamu Opublikowano 11 Grudnia 2017 Autor #117 Opublikowano 11 Grudnia 2017 Dziwne bo z pudełka to zawór esbe vta322 20-43
sambor Opublikowano 11 Grudnia 2017 #118 Opublikowano 11 Grudnia 2017 I tak to jest, jeszcze pewnie ten zawór będzie do wymiany. A nie masz przypadkiem takiego na instalacji CW? Jakby był to może są zamienione miejscami. A jak nie to trzeba to zmienić , temp 35C na podłogę to przy największych mrozach , obecnie powinna być około 26-28C i takiej już nie ustawisz.
gmaj22 Opublikowano 11 Grudnia 2017 #119 Opublikowano 11 Grudnia 2017 Sprawdż na mieszaczu - nie na pudełku. Na czarnym plastikowym korpusie jest napisane. Może masz p.oparzeniówkę założoną? PS: Tym razem @sambor mnie ubiegł :)
shogunzlasa Opublikowano 11 Grudnia 2017 #120 Opublikowano 11 Grudnia 2017 A jak nie to trzeba to zmienić , temp 35C na podłogę to przy największych mrozach , obecnie powinna być około 26-28C i takiej już nie ustawisz. Pytanie jak ma pętle rozstawione. U mnie prawdopodobnie są za rzadko i tak na 35 stopni sobie teraz hula a podłoga tyłka nie urywa... Nie widze pod płytkami co i jak, ale w pomieszczeniach grzejniki więc to pewnie mały rozstaw z racji na wspomaganie. Tutaj pętle długie to i pewnie rozstaw mniejszy. W esbekach nie da się przypadkiem wymieniać wkładu?
ameno25 Opublikowano 11 Grudnia 2017 #121 Opublikowano 11 Grudnia 2017 Ale w tych ESBE to z tego co tam pamiętam to się go jakoś kalibruje , a VTA322 to nie jest czasem do CWu 35-60* ?
shogunzlasa Opublikowano 11 Grudnia 2017 #122 Opublikowano 11 Grudnia 2017 Można obczaić tutaj:http://www.esbe.eu/pl/pl-pl/produkty/termostatyczne-zawory-mieszajace/vta320-vta520Modele i części zamienne
sambor Opublikowano 11 Grudnia 2017 #123 Opublikowano 11 Grudnia 2017 Teoretycznie można wymienić środek, ale to trudno dostępne akcesorium.
ameno25 Opublikowano 11 Grudnia 2017 #124 Opublikowano 11 Grudnia 2017 Czyli te vta 322 mają rózne zakresy temperatur , wiem że ja go kalibrowałem według instrukcji , nie pamiętam ale było napisane że ustwić na maxa i puścić max temperaturę i trzymac tak przez dobę czy jakoś tak ,
adamu Opublikowano 11 Grudnia 2017 Autor #125 Opublikowano 11 Grudnia 2017 Powiem szczerze ,ze u mnie temp podłogi odczuwalna jest dopiero jak ustawie 40 stopni na obieg , 45 juz niekomfortowo sie chodziło. Co do zaworu na nim również jest napisane 20-43 stopni . Pewnie na wiosne będe zakładał taki na cwu bo z bojlera leci mi temp z kotła wiec niezbyt miłe jest dostać taką na ręce . W razie czego moge tego esbe własnie tam zaadoptować ,a tu coś innego dołożyć jeśli macie coś na myśli.