Prośba O Ocenę Instalacji Z Buforem 1000L


Grześ83

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam,

poniżej kilka zdjęć mojej instalacji (piec MPM DS 17-19kW, układ zamknięty (wiem, wiem ale tak musi zostać - jestem przed kupnem UPS do pompki CO), podłogówka po całości ok. 250m2, w sumie trzy rozdzielacze ok 1800mb rurki pex-al-pex 16mm (Prandelli), mam prośbę o ocenę (ewentualnie co jest do poprawy?).

Mam taki problem:

1 - wysoka temp. naczynia przeponowego (100l) (jak grzeję bufor powyżej 70oC to temp tam również jest powyżej 70oC a przepona może pracować do 70oC zgodnie z daną na tabliczce).

2 - piec po wygaszeniu ewidentnie rozładowuję się przez bufor bo bardzo długo trzyma temperaturę taka jaka jest na buforze i rurki od pieca do bufora są gorące.(rozwiązaniem problemu będzie pewnie założenie zaworu zwrotnego. Pytanie jakiego i dokładnie w którym miejscu)

3 - na wyjściu z bufora zawór termostatyczny bliżej bufora (jeden rozdzielacz zasilanie piętra i drugi rozdzielacz zasilanie pokoju nad garażem ok 135m2) i do pewnej temperatury podbiera wodę (woda dochodząca do drugiego zaworu termostatycznego (zasila parter ok. 120m2) jest chłodniejsza).

Jak je wyeliminować ?

 

Z góry dziękuję za konstruktywne uwagi.

post-70840-0-67824100-1511444129_thumb.jpg

post-70840-0-67842300-1511444182_thumb.jpg

post-70840-0-79505100-1511444214_thumb.jpg

post-70840-0-05529600-1511444240_thumb.jpg

post-70840-0-26154700-1511444258_thumb.jpg

post-70840-0-91168000-1511444281_thumb.jpg

post-70840-0-78568000-1511444303_thumb.jpg

post-70840-0-26336000-1511444327_thumb.jpg

post-70840-0-14394300-1511444352_thumb.jpg

Opublikowano

Najlepiej by było jakbyś narysował schemat. Ogólnie to widać że bojler masz za buforem, lepiej by było jakby był przed ale jeżeli tego tematu nie poruszasz tzn. że jesteś zadowolony z cwu.

1)0 albo zasyfonuj dojście do naczynia przeponowego albo daj zbiornik schładzający reflex

2) chodzi ci chyba że bufor rozładowuje się przez kocioł. Jeśli tak jest to daj zawór zwrotny za pompą.

3) nie bardzo rozumiem co chcesz wyeliminować ? ale tu lepszym rozwiązaniem byłyby zawory z siłownikami

Opublikowano

Umyj te rurki, bo za chwile pokoroduje to wszystko. Pokombinowana ta instalacja jak pająk.

Napisz jakie są przekroje tych rurek, bo widzę jakieś kombinacje alpejskie i faktycznie, coś na rzeczy jest.

A nie podciaga Ci przez zawór wody z powrotu? Tak strzeliłem, ale.....

Namaluj schemat, ale realny, zgodny z tym miedzianym pająkiem, bo jak pragnę zdrowia, Majong jak nic ;-)...

A cwu możesz przepiąć od strony kotła?

A ten zawór kulowy przed powrotem do kotła (pomiędzy zaworem, a pompą) to tak zawsze na wpół otwarty? Błąd!

I jeszcze jedno, jaki zawór jest wpięty do ochrony kotła i na jaką temp?

Opublikowano

Dziękuję za uwagi.

Dlaczego pająk, mam trzy rozdzielacze w różnych miejscach i starałem się do każdego doprowadzić osobne zasilanie (parter ma osobne a na piętrze i garażem są połączone przez trójnik w kotłowni - jedna rurka idzie w prawo a druga w lewo co widać na zdjęciu) i dlatego tak to wygląda. Możliwe, że da się to ładniej podłączyć.

Dzisiaj wieczorem postaram się wkleić schemat podłączenia instalacji. Jeżeli chodzi o ten przymknięty zawór, to został on przymknięty na czas sprawdzenia przepływu, docelowo jest otwarty.

Przekroje jakie używałem rur miedzianych to między piecem a buforem 35mm oraz z wyjścia bufora 35mm z redukcją na 28mm do zaworów termostatycznych i do rozdzielaczy.

Zawór termostatyczny między buforem a piecem to ESBE VTC 55oC.

Nie wiem czy podciąga mi wodę przez zawór z powrotu (jak to sprawdzić??). CWU dałem za buforem, żeby latem nie musiał palić codziennie na ciepłą wodę. 

Zastanawiałem się na tym, żeby od góry bufora wpiąć rurkę zasilania w rurę poziomą (dać na końcu trójnik) od strony drugiego zaworu termostatycznego (zrobiłbym tak od razu ale mam tam tak mało miejsca, że odpuściłem bo myślałem, że nie będzie podbierania tej wody). Czy to coś da??

A z tymi zaworami zwrotnymi to co poprawi przeniesienie ich na powrót??? 

A zawór zwrotny za pompką (czyli po stronie ssawnej czy pchającej ???) to dać klapkowy czy sprężynowy dać??

Opublikowano

Najlepiej by było jakbyś narysował schemat. Ogólnie to widać że bojler masz za buforem, lepiej by było jakby był przed ale jeżeli tego tematu nie poruszasz tzn. że jesteś zadowolony z cwu.

1)0 albo zasyfonuj dojście do naczynia przeponowego albo daj zbiornik schładzający reflex

2) chodzi ci chyba że bufor rozładowuje się przez kocioł. Jeśli tak jest to daj zawór zwrotny za pompą.

3) nie bardzo rozumiem co chcesz wyeliminować ? ale tu lepszym rozwiązaniem byłyby zawory z siłownikami

 Możesz mi narysować w jaki sposób zasyfonować dojście do naczynia przeponowego (w przypadku tak jak ja mam to połączone)??

Opublikowano

A z tymi zaworami zwrotnymi to co poprawi przeniesienie ich na powrót??? 

Masz skopane jak na schemacie który wstawiłem ostatnio :D

 

https://forum.info-ogrzewanie.pl/uploads/monthly_11_2012/post-7809-0-67082000-1352499418.png

 

Teraz popatrz na pompę przy środkowym 3D (2gim od lewej) - może pobierać wodę z "lewej i prawej strony" - czyli od kotła i poprzez powrót przy zaworze 3D bo "zablokowana" jest tylko pętla.

Opublikowano

Też nie w tym miejscu. Za trójnikiem(w stronę powrotu bufora) od głównego powrotu, za odejściem do zaworu 3d.

Tam przy ścianie.

Opublikowano

Dziękuję. Zawory zwrotne zmienię na powroty. 

Zastanawiałem się na tym, żeby od góry bufora wpiąć rurkę zasilania w rurę poziomą (dać na końcu trójnik) od strony drugiego zaworu termostatycznego (zrobiłbym tak od razu ale mam tam tak mało miejsca, że odpuściłem bo myślałem, że nie będzie podbierania tej wody). Czy to coś da??

 

A zawór zwrotny za pompką (czyli po stronie pchającej) to dać klapkowy czy sprężynowy dać??

Opublikowano

Czy jak wstawię zawór zwrotny tak jak na zdjęciu w załączniku to nie zakłóci to pracę naczynia przeponowego?? (myślę, że nie bo naczynie przeponowe wpięte jest w trójnik ale wolę się upewnić).

Czy oprócz zaworu zwrotnego czy jeszcze muszę coś zrobić, żeby rozwiązać problem z punktu 2  ???

post-70840-0-08853800-1511771372_thumb.jpg

Opublikowano

W tym miejscu jest ok. Nic więc nie trzeba

Opublikowano

Ja bym zrobił do dołu- od tego trójnika w dół tam się wydaje jest miejsce. Kilkanaście cm powinno starczyć. Poza tym sprawdź czy po zlikwidowaniu grawitacji w obiegu kotłowym problem nie zniknie

Opublikowano

Ja bym zrobił do dołu- od tego trójnika w dół tam się wydaje jest miejsce. Kilkanaście cm powinno starczyć. Poza tym sprawdź czy po zlikwidowaniu grawitacji w obiegu kotłowym problem nie zniknie

Ja myślałem, żeby tak to zrobić jak w załączniku. Nie wiem czy ma to znaczenie ale ciśnienie na naczyniu waha się od 1bar do 2,2bar przy temperaturze całego bufora 80oC.

post-70840-0-66579000-1511939180_thumb.jpg

Opublikowano

Dziękuję. Zawory zwrotne zmienię na powroty. 

Zastanawiałem się na tym, żeby od góry bufora wpiąć rurkę zasilania w rurę poziomą (dać na końcu trójnik) od strony drugiego zaworu termostatycznego (zrobiłbym tak od razu ale mam tam tak mało miejsca, że odpuściłem bo myślałem, że nie będzie podbierania tej wody). Czy to coś da??

 

A zawór zwrotny za pompką (czyli po stronie pchającej) to dać klapkowy czy sprężynowy dać??

 

W układach pompowych stosuje się zawory zwrotne sprężynowe a do grawitacji można klapowe

Opublikowano

W układach pompowych stosuje się zawory zwrotne sprężynowe a do grawitacji można klapowe

Dziękuję za informację. A co myślisz o takim zasyfonowaniu naczynia przeponowego, czy pomoże to ???

Opublikowano

Ja myślałem, żeby tak to zrobić jak w załączniku. Nie wiem czy ma to znaczenie ale ciśnienie na naczyniu waha się od 1bar do 2,2bar przy temperaturze całego bufora 80oC.

Tu się pojawia inny problem, obawiam się, że to naczynie jest za małe i stąd takie skoki ciśnienia, chyba, że jest źle ustawione.

Sambor już tę kwestię podnosił....

I pytanie, co ma dać to zasyfonowanie Twoim zdaniem? Skoro pompa i tak ciśnie!

Mało szczęśliwe miejsce usytuowania tego naczynia i w bliskości rozgrzanego czopucha! Choć to akurat najmniejszy problem!

Zawsze można czopuch zaizolować!

Opublikowano

Tu się pojawia inny problem, obawiam się, że to naczynie jest za małe i stąd takie skoki ciśnienia, chyba, że jest źle ustawione.

Sambor już tę kwestię podnosił....

I pytanie, co ma dać to zasyfonowanie Twoim zdaniem? Skoro pompa i tak ciśnie!

Mało szczęśliwe miejsce usytuowania tego naczynia i w bliskości rozgrzanego czopucha! Choć to akurat najmniejszy problem!

Zawsze można czopuch zaizolować!

Naczynie napompowane do 1,1bar a ciśnienie startowe 0,9bar. Wody w instalacji mam 1000l bufor, CWU 300L i ok. 1800mb pex 16mm. A jakby przepiąć naczynie na stronę ssawną pompy pomogłoby to coś z tą temperaturą?