Prezesadi Opublikowano 16 Listopada 2017 #1 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2017 Witajcie, Zbudowałem altanę 25m2 tylko po to aby zbudować tam palenisko otwarte ( ognisko ) z podnoszonym rusztem i taki mały barek jak na zdjęciach. Problem pojawił się po pierwszym rozpaleniu. Palenisko było na samum dole - okap na wysokości 2 m. Dym wchodził do okapu i po chwili wychodził do pomieszczenia, miałem komin z rury 150. Doradzono mi żebym zmienił komin na 200 co też zrobiłem nawet razy 3 ( mam teraz 3x200 ) oprócz tego podniosłem na razie prowizorycznie palenisko na wysokość 1m i opuściłem okap na wysokość 1,7m czyli różnica miedzy paleniskiem a okapem jest tylko 0.7 m. Nic nie pomogło. Następny doradca powiedział, że mam zamontować na jednym z kominów generator ciągu co też uczyniłem i kupiłem - zamontowałem 600m3 / h - było troche lepiej ale niestety dalej dostaje sie dym do pomieszczenia. Ostatni doradca polecił abym od srodka zmniejszył okap gdyż jest za duzy względem paleniska i miesza sie z zimnym powietrzem. Tez to zrobiłem - jest lepiej ale cały czas dym dostaje sie do środka. Wchodzi do okapu i po chwili takie kłeby z góry z okapu spadają na ognisko i po ściankach okapu wydostają się na zewnatrz do pomieszczenia. Juz cierpliwość i fundusze sie kończą bo i tak nikt nie uwierzy ale na samo palenisko wydałem juz prawie 10 tys zł. Czy jest ktoś kto spotkał się z tym problemem bo nie wierze, ze tylko u mnie on powstał. jeśli chodzi o powietrze zasilające to nawet rozpalałem na wiszącym ruszcie gdzie było dużo powietrza i tez nie pomagało. Wstawiam chronologicznie zdjęcia od początku jak zmieniałem, żeby łatwiej było oglądać. Temu kto znajdzie rozwiązanie wyślę 300 zł na konto jak zadziała w formie nagrody. Oczywiście w razie czego mogę podać swój numer telefonu aby był lepszy kontakt. Panowie pomocy !!!! Mam tez filmiki, które idealnie pokazują jak dym wychodzi ale na tej stronie nie mogę jakoś umieścić - mogę wysłac na email. Powiedzcie też jakie drzewo daje najmniejszą ilość dymu czy może brzoza ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HarryH Opublikowano 17 Listopada 2017 #2 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2017 Zakładam, że nie ma tam jakiś przeciągów ani wysokich budynków. Drewno musi być suchutkie. Zatem: 1) Nie używać wentylatorka dolnego (tego białego) - zrobic ruszt i doprowadzić pod niego powietrze pierwotne rurą z zewnątrz 2) Do okapu podłączyć tylko 1 rurę w najwyższym miejscu, wydłużyć ze 2 m nad budynek i dopiero wtedy na końcu na końcu założyć wentylator wyciągowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prezesadi Opublikowano 17 Listopada 2017 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2017 Wentylatorka nie używam - tylko go testowałem Już miałem zaślepione te 2 kominy - zostawiłem tylko najwyższy i do niego własnie mam podłączony generator ciągu - niestety nie pomaga Przeciągów jakiś większych nie ma - wiadomo to altana jest więc może gdzieś jakiś mały się pojawić - ale to nie jest przeszkodą. Jedyny budynek to dom który stoi obok - kominiarze oglądali - powiedzieli, że skoro jest generator ciągu na 600m3 to nie jest problemem ten budynek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HarryH Opublikowano 17 Listopada 2017 #4 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2017 Wprowadż powietrze pod ruszt rurą z zewnątrz altany, wyrównasz ciśnienia i zmniejszysz ilość dymu. Komin pod wentylator wyciągowy musi być w tej sytuacji najwyższym punktem, a wszystkie połaczenia muszą być szczelne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kristofer82 Opublikowano 17 Listopada 2017 #5 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2017 a próbowałeś wyciągać dym tylko tym kominem, na którym masz generator ciągu? - wydaje się, aby najlepiej było to w tym kominie centralnym - umieszczonym najwyżej. Na próbę dwa pozostałe bym zatkał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mak Opublikowano 17 Listopada 2017 #6 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2017 Błąd tkwi w trzech rurach wyciągowych a powinna być jedna. Ewidentnie któraś działa jako nawiew i dlatego dym nie jest wyciągany. Nie ma potrzeby stosowania wentylatorów tylko jeden odpowiednio wysoki komin z wylotem ponad kalenicę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prezesadi Opublikowano 17 Listopada 2017 Autor #7 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2017 Już zatykaliśmy 2 rury poklei bo też o tym myśleliśmy - też nic nie pomogło nawet pogorszyło - po za tym też doprowadzałem powietrze prowizorycznie rurą spiro pod ruszt - był nadmiar powietrza i jeszcze więcej się wydobywało do pomieszczenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HarryH Opublikowano 17 Listopada 2017 #8 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2017 Rzeczy, o których napisałem, musisz zrobic jednocześnie, by pozbyc sie dymu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcus312 Opublikowano 17 Listopada 2017 #9 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2017 Można by wykonać przeszklenie w miejscu tej otwartej ścianki z boku jak i w koło samego paleniska tak żeby tylko dołem zostawić wlot świeżego powietrza a góra będzie ciągnęło do okapu.Można na początek wykonać taki test ze zwykłej blachy np 0,8mm czy 1mm i zobaczyć jak to się bedzei zachowywało .Przeszklenie można by potem drobić np w formie otwieranych drzwiczek itp..Póki się nie ureguluje jakiegoś w miarę nie zakłóconego ciągu tego paleniska to takie anomalia nie kontrolowanego dymu bedą się zdarzały :D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
heso Opublikowano 17 Listopada 2017 #10 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2017 Ładna ta chłodnica spalin... Wszystko tam pracuje na chłodzenie- potężny, nadmierny napływ powietrza, blaszane rury, palenisko przecież nie tak dużej mocy... Zmniejszyć, zwęzić, gdzie się da, rury zaizolować cieplnie. Na początek każdego rozpalania poświęcić więcej "paliwa" na rozgrzanie całości. marcus dobrze podpowiada- na początek ograniczyć nadmierne powietrze. Sam ruszt raczej podnieść,jednocześnie obniżyć też okap, boczne osłony niezbędne. Powietrze na ruszcie ograniczyć tylko do miejsca spalania, reszta do zasłonięcia np. blachą lub szamotem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PioBin Opublikowano 17 Listopada 2017 #11 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2017 Nie wiem co koledzy chca ograniczas ale chyba nie ilosc powietrza bo moze dojść do tragedii! Teraz tylko pachnie (smierdzi) dymem a moze skonczyc sie tragicznie! kol. Prezesadi: 1. Poczytaj dokladnie na tym forum jak palic aby nie dymic!. Zasady sa uniwersalne bez wzgledu czy to kominek czy kocioł. 2. Patrzac na fotke pierwsza to do tej ilosci drewna ten wentylator wyciagowy 600m3/h moze być nie wystarczajacy, a pamietaj ze tą samą ilosc swiezego powietrza powinna byc dostarczona do pomieszczenia (np. drugi wentylator ktory wtłoczy powietrze do pomieszczenia - nie pod ruszt kominka!) 3. Bardzo efektowny ten kominek lecz nie efektywny energetycznie Sam wiesz ile drewna dokładasz a teraz: wpisz w google "ilość powietrza potrzebna do spalenia 1kg drewna" następnie wartość teoretyczną pomnóż razy pięć dla tego systemu kominka i myśle, że sam rozwiążesz swój problem... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JapaKonia Opublikowano 17 Listopada 2017 #12 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2017 czy komin od paleniska jest wyżej niż szczyt dachu? bo jeżeli jest poniżej może to być przyczyną Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dorecho Opublikowano 17 Listopada 2017 #13 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2017 Witam. Myślę , że trzeba tam pojechać z kol. Mietkiem i rozeznać sprawę na miejscu. /a ten Mietek to może wychlać, że hoho/ dużo by nie zostało.../ Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dorecho Opublikowano 17 Listopada 2017 #14 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2017 Witam. Tak na poważnie...chyba ten okap nad paleniskiem jest za wysoko, za mały ciąg przeznaczony dla paleniska; wiatr w pomieszczeniu hula i zabiera duuuuużo dymu do pomieszczenia. Komin chyba musiałby być jak w cegielni....aby zabrał tak dużą ilość powietrza / w tym dymu z paleniska. Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alex33 Opublikowano 18 Listopada 2017 #15 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2017 Jakoś nikt z forumowiczów nie zwrócił uwagi na konstrukcję okapu,w którym od dołu jest zasklepione 3/4 jego powierzchni.Przy budowie grilla obowiązują zasady podobne jak dla kominka z otwartą komorą spalania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gondoljerzy Opublikowano 19 Listopada 2017 #16 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2017 Prezesadi, ty słuchaj rad heso, bo z przedpiszących on jeden tu wie co pisze. Kluczem jest ciepło. Komin i okap muszą być cieplejsze od otoczenia, żeby powstał w nich ciąg. Dym zawiera cząsteczki stałe i po ostudzeniu może być cięższy od powietrza. To dlatego robią się cofki w kominach. Poszukaj sobie fotek kominków otwartych z wiszącymi nad paleniskiem okapami. Nigdzie nie zostawiają takich odstępów jak u Ciebie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kupfer Opublikowano 19 Listopada 2017 #17 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2017 Witam.Panie prezesie, to przykład typowego polskiego niechlujstwa. :huh:Po pierwsze primo,opuść ten okap na cegły,palenisko na samym dole,bez rusztu będzie się palić długo,bardzo długo,ale potrzebne absolutnie suche drewno(min. 3 lata suszone), najlepiej liściaste twarde.Ten okap ma mieć na samej górze 1 wyjście,ALE MASZ TAM KOLANO,LUB 2 BO FACHOWIEC EKSPERT TRAFIŁ NA KROKIEW NAROŻNĄ I SPRAWĘ *** ,dlatego nakolankował=osłabił drastycznie ciąg. :o Trza by ten okap nieco przespawać tak aby wyjście do komina znajdowało się dokładnie nad otworem w dachu=nie będzie to wtedy ostrosłup czworokątny prawidłowy,lecz ostrosłup czworokątny nieprawidłowy=nie wszystkie ścianki są równe.Po drugie primo ;) na jednym zdjęciu widać jakby okap od spodu z krawędzi miał podbicie,zmniejszoną powierzchnię,jeśli tak, to kolejny błąd.Po trzecie primo komin musi mieć min. 5 m wysokości aby poprawnie funkcjonował i tu słusznie koledzy twierdzą,ale skoro masz super wyciąg który wyciąga tylko jedyne 600 m 3/h :lol: ,to tyle samo musi napłynąć świeżego powietrza,praktycznie według przepisów zamarzniesz w zimie przy -20 st. przy tym palenisku,no ale masz tam obok zapas etanolu to jakoś przeżyjesz. :DPod paleniskiem połóż cegły szamotowe inaczej twoja betonowa kostka zacznie "strzelać".Tu ci mogą też doradzić:http://forum.muratordom.pl/showthread.php?166279-KOMINKI-Pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-kominkówPozdrawiam.Tu są porady bezpłatne,pieniądze to nie wszystko. ;) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shpack Opublikowano 23 Września 2020 #18 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2020 Prawdopodobnie problem został rozwiązany, ale w/g mnie problemem jest dach . Widziałem takie rozwiązania, zamiast kalenicy jest podniesiony daszek o okolo 30 cm . Poprzez powstałe otwory wydobywał się dym z ogniska. Zobacz zdjęcie. http://www.witnickiflesz.pl/Artykul/42218/NowawiataedukacyjnawParkuNarodowymUj%C5%9BcieWarty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HolubPatryk Opublikowano 31 Października 2020 #19 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2020 masz za mały ciąg 1 komin centralny , mała średnica + kratka nawiewnaa w pomieszczeniu 10 cm nad podłogą jeśli będzie za mało wydłużyc komin 1m dalej małą średnicą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jozefg1 Opublikowano 31 Października 2020 #20 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2020 Robiłem kiedyś kominek u siebie w domu i widzę że kolega popełnił te same błędy co ja.... Okap jest za "płaski" musi być wyższy czyli bardziej 'ostry' - to najważniejsze co mi się rzuciło w oczy No i brak komory dymowej Postaram się jutro wykopać obliczenia które robiłem, potem zignorowałem ale i tak musiałem do nich wrócić . Tylko czy po tylu latach one się zachowały? Zobaczymy.... Dziś w necie można podobno wszystko znaleźć... Pamiętam że ważne są proporcje otworu do przewodu dymowego i do wysokości komina i wielkości paleniska Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...