Instalacja C.o Dla Nagrzewnicy


fulltone88

Rekomendowane odpowiedzi

Witam. Chciałbym zrobić ogrzewanie w garażu ocieplonym 100m2. Posiadam piec 15kw, nagrzewnicę i grzejniki. Nagrzewnica dla rozruchu, grzejniki dla utrzymania ciepła. Problem polega na tym że zasady montażu nagrzewnicy gryzą się z instalacją grzejników, dodatkowym problemem jest utrudniona grawitacja ponieważ piec nie jest nisko. Prosiłbym o jaką radę, schemat, gdzie zamontować pompę i czy grawitacja jest możliwa.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tu masz coś na ten temat https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/24992-schemat-pod%C5%82%C4%85czenia-nagrzewnicy/

Pompa musi być na zasilaniu, inaczej naczynie ponad 2m nad nagrzewnicą.

Potrzebna jest regulacja hydrauliczna grzejników, aby nie brały całego ciepła - albo każdy oddzielnie,

albo przed grzejnikami zawór kryzujący - grzybkowy albo zasuwa. 

 

I co tu więcej kombinować

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jak powyżej. Zawory odcinające na każdy grzejnik (kulowy na zasilanie, bądź termostat. na powrót - z regulacją na imbus) wyregulują hydraulicznie obwód i zapewnią możliwość odcięcia i demontażu grzejników - lub jak powyżej motylek.
Jak chcesz odcinać nagrzewnice to jeszcze odcinka nagrzewnica - grzejniki.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Rozumiem, więc dam pompę na zasilanie. Co do samej pompy, może to być 32/80?

No i sprawa o której piszą w temacie który podesłałeś, czy przy maksymalnym ustawieniu pompy które może się okazać potrzebne dla nagrzewnicy, nie będzie zaciągać wody ze zbiorczego? wstawić jakiś zawór zwrotny?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pompa 25/60 to max, jak zrobisz wg zaleceń z tamtego tematu, to nic nie będzie zaciągać.

Tylko instalację wykonać na rurach 1" i prawidłowo podłączyć nagrzewnicę - zasilanie na dole. powrót na górze nagrzewnicy.

 

Taka nagrzewnica czasem pracuje na wysokich temp , więc powinno być dobre zabezpieczenie kotła przed zagotowaiem

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

czy przy maksymalnym ustawieniu pompy które może się okazać potrzebne dla nagrzewnicy, nie będzie zaciągać wody ze zbiorczego?

 

Pomyśl, gdzie ta zaciągnięta woda miałaby się podziać, skoro z naczynia ubędzie? Rozedmie grzejniki?

 

Nagrzewnice to urządzenia, które ląduję zazwyczaj tak wysoko jak się da (pod sufit, na sufit), czyli robi się problem z miejscem na naczynie. Dzięki pompie na zasileniu układ pracuje w strefie nadciśnienia i nie ma ryzyka zaciągania powietrza przez automaty (nagrzewnica musi taki posiadać).

 

Żadnych bypassów.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Schemat OK, ale na nagrzewnicy odpowietrznik i naczynie trzeba otworzyć do atmosfery, najprościej trójnikiem na przelewie.

 

Rurę zasilania grzejników wepnij trójnikiem w dół. Jak jest w górę to się robi syfon i kolejny odpowietrznik musiałby być na końcu (chyba, że kocioł jest niżej od grzejników).

 

 

W przytoczonym temacie mowa była o "zaciąganiu" powietrza przez naczynie, czyli najpierw musiałaby cała woda zejść z naczynia, tylko nie bardzo wiem gdzie...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zaciągać (a raczej zapowietrzać pompę - w tym sensie) może jak naczynie będzie za nisko i blisko kotła, praca układu na wysokie temp - 80-85 stopni przez co woda szybko odparowuje. Z naczynia robi się taki odpowietrznik automatyczny przez który pompa zaciąga powietrze i się zapowietrza - czyli skrajny przypadek JEŚLI INSTALACJA JEST SKOPANA.

Jak zastosujesz to co mówi sambor będzie OK.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tworzysz nową wiedzę , przestań pisać takie rzeczy!

Czy widziałeś kiedyś odpowietrznik automatyczny?

Czy widziałeś kiedyś naczynie przelewowe?

I co to może mieć wspólnego ze sobą?

Pompa może ciągnąć wodę z naczynia jak zamkniesz, zatkasz obieg kotłowy, inaczej nie ma siły.

Inaczej nie da rady, prędzej wyrzuci wodę górą naczynia, niż je wyssa :P

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

O zimny powrót to bym się nie martwił, nagrzewnica wymaga wysokich temp na zasilaniu - ponad 70C,

a spadek temp jest na niej rzędu 10-15C, czyli wracać będzie ponad 50C,

 

Grzejniki to raptem z 10% mocy nagrzewnicy, więc nie raczej nie obniżą temp powrotu.

Ważne aby pompa startowała przy temp ponad 60C na kotle.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Sambor nie pisze o zaciaganiu wody z naczynia ale o sytuacji gdzie wody w naczyniu i w pionie nie ma. Nie chodzi o budowe a o sytuacje podobna do zapowietrzania sie ukladu przez odpowietrznik automatyczny. Pisze o pompie bo to ona najbardziej dostaje w dupe jak leci na suchobiegu i temp czynnika 90 stopni. A ze pompa z jednej strony tloczy z drugiej zaciaga jak to okreslilem to nie chodzi ze bierze wode z naczynia bo gdzie ja wepcha... Jesli ktos pyta czy to mozliwe to tak. Piec trociniok 3 gotowania wody, rozgrzane rury i wody w pionie nie ma.