Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Pompa Kotłowa - Co I Jak


KachaOpole

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

W ten sposób i przy otwartym mieszaczu to ok(zr też by można było nie dawać bo pompa spokojnie przepuści). Ale właśnie przy otwartym a tu chodzi o to żeby to było bezobsługowe w razie pompa stop grawitacja robi swoje. A jeśli mieszacz będzie wtedy w pozycji pobierania większości z powrotu?

Poza tym w tym konkretnym przypadku nie wiadomo czy mieszacz jest potrzebny na grzejniki(termostaty). A nawet jeśli autor mimo termostatów chce obniżyć temperaturę na grzejniki to 3d z siłownikiem to przesada. Wystarczy TZM a ten grawitacyjnie to nie przepuści chyba nic...nie wiem.

Dlatego rozpatrywany był przypadek gdzie zr omijał zarówno pompę jak i zawór 3d

Opublikowano

Moim zdaniem cisnienie ktore wytwarza pompa spokojnie domknie kule zwlaszcza ze jest to tak blisko pompy ze blizej nie ma nic. Nawet jak mieszacz bedzie zamkniety to i tak masz zawsze 5% minimalnego otwarcia i na pewno cisnienie wytwarzane przez pompę domknie kulę w zr. Pompy elektroniczne to juz inna sprawa, faktcznie w funkcji autoadapt moze dosjc do sytuacji jaka piszesz ale to bez wzgledu jak wepniemy zr. Najlepiej jest wpiac zr przed 3d i spiac ze pompą. Jesli kociol ma ruszta awaryjne to mozna sie w to bawic, jak nie ma to po co komu grawitacja w zimnym kotle :)

Opublikowano

Kocioł SAS SLIM 17kw,zawór czterodrożny, niska i ciasna piwnica.Jak widzicie możliwość podpięcia zasilania pompy kotłowej z wejścia na miarownik cìągu (wyjście 3/4")?Po prostu brak fizycznie miejsca między głównym wyjściem a zaworem czterodrożnym.

Opublikowano

Miarownika nie ma,jest wyjście na kpilare.To waszym zdaniem gdzie będzie bardziej korzystnie,3/4 u góry czy 1/2 z boku ?

Opublikowano

1/2" na zawór schładzający jest za mało. Co najmniej 3/4" i odpowiednio głęboka mufa (można oczywiście przedłużyć) 

W SAS-ie powinny być dwa króćce na górze: 3/4 do miarkownika (lub DBV), 1/2" - zaworu bezpieczeństwa, a z boku 1.2 " " - do czujnika temp.

Brakuje moim zdaniem drugiego króćca 3/4" na dole kotła dla DBV, ale to można do rury powrotu wprowadzić (nawet lepiej)

A zanim ktoś Ci odpowie, to wolałby wiedzieć, jakie masz zabezpieczenie kotła? 

Opublikowano

Producent wspawuje 1/2 na kapilare od zaworu schladzajacego. W Sasie ja robie pompe kotlowa pod 1/2 z boku i ladnie sie łaczy wtedy. Dajesz red muf/nuypl 3/4x1/2 w to kolano nypl 3/4 i lecisz w dol pompą kotłowa i łaczysz z powrotem.Oczywiscie po drodze zawor,filtr,zz, wszystko na 3/4.

Opublikowano

To w takim razie podłącze do górnego wyjścia 3/4.Teraz pozostaje wybór pompy .Na pewno będzie to Grundfos Alpha2 25-40,tylko kupić zwykłą czy z AUTOADAPT.

Opublikowano

To zależy, czy cyklicznie będzie chodzić, czy ciagle. AA jest zbyteczne. Poszukałbym jakiejś 20/40-130 mm .

PROMAG ma taką do glikolu. Niedroga a jak ma cyklicznie pracować, to wydaje mi się OK.

Opublikowano

Kolego nie zrobisz tego na kroccu do miarkownika 3/4 bo musialbys dac odpowietrzik bo krociec wychodzi u gory kotla. Jak dasz odpowietrznik to masz go po stronie ssawnej i dupa z takiej roboty. Napisalem ci jak najlepiej bedzie

Opublikowano

Kupię Alpha2 L 25-40,20-40 jest koszmarnie droga.

 

To dam z bocznego wyjścia.

Opublikowano

Niektóre elektroniczne potrafią uwalać triaki na wyjściach sterownika, albo "zlepiać" styki przekażników. Zorientuj się u sprzedawcy/dystrybutora pompy oraz sterownika. Te małe "elektroniczne" są drogie, bo są pod glikol, albo/i z atestem higienicznym. 

Opublikowano

 

A zanim ktoś Ci odpowie, to wolałby wiedzieć, jakie masz zabezpieczenie kotła?

Za głównym wyjściem ,przed zaworem 4 drogowym rura 1" do zbiornika wyrównawczego.

Opublikowano

Gracias amigo :)

Opublikowano

Pozwolę sobie zapytać jeszcze o zawór do ewentualnego ograniczenia przepływu , dać grzybkowy czy zasuwowy ?

Opublikowano

Grzybkowy skośny jest bardziej "precyzyjny". 

Opublikowano

Ok dzięki ,to będzie grzybkowy.

Taki będzie dobry ?

 

http://www.ferro.pl/produkt-zawor-regulacyjny-grzybkowy-4548-ZGR.html

Opublikowano

Nie musi być skośny- prosty też się nada.

Opublikowano

Taki będzie dobry ?

 

http://www.ferro.pl/...y-4548-ZGR.html

Opublikowano
Opublikowano

Sprężynowy z mosiężnym grzybkiem. Ten chyba nie może być strzałką w dół montowany.

Opublikowano

To będzie taki jak piszesz.

Opublikowano

Dziękuję za sprostowanie. Nie zadałem sobie trudu, żeby szukać u żródeł. :)

  • 5 tygodni później...
Opublikowano

Pompa zamontowana,wszystko jest ok. Temperatura kotła 66°C ,powrót 60-61°C.Dziękuję wszystkim za porady.