jankes14

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam chcę dodać grzejnik w kuchni, mam zamiar podpiąć się do obecnego proszę  pomoc jak to zrobić i czy zda to egzamin, następny grzejnik chcę założyć na drugiej ścianie w odległości 1.5 m dodaję zdjęcia

 

Grzejnik obecny 600x800, planuję dodać 600x600

post-75458-0-77063600-1509450704_thumb.jpg

post-75458-0-07846900-1509450766_thumb.jpg

Opublikowano

Nie powinno być problemów, tylko nie pomyl rur- zasilanie pierwszego grzejnika podłączasz do zasilania drugiego grzejnika i powroty też razem.

Rura to najlepiej tej samej średnicy do zasilanie główne.

Opublikowano

Zasilanie grzejnika przy podłączeniu dolnym tzw.V-ki jest od wewnątrz a powrót od zewnątrz.Musisz wstawić trójniki na podejściu do pierwszego grzejnika.Na rysunku nie da namalować rur idących od tyłu dlatego schemat jest tylko poglądowy

post-32948-0-30493300-1509521986_thumb.jpg

Opublikowano

To pokrętła zaworów odcinających ( na śrubokręt), aby odciąć grzejnik np do jego zdjęcia..

Ty musisz się wciąć przed tym przyłączem -czyli trzeba spuścić wodę z inst.

Opublikowano

Lub zamknąć zawór / zawory na drodze do tych rur np na rozdzielaczu tak, żeby woda z innego źródła nie mogła się zlać. Np jak masz odcięcie rozdzielacza który jest wpięty do 5grzejników - zamykasz rozdzielacz i 4 grzejniki na tych zaworach.

Opublikowano

mam jeszcze jedno pytanie w dużym pokoju mam taki sam grzejnik jak w kuchni tak samo podłączony tylko 3 razy dłuższy i polowa nie grzeje , jest dobrze odpowietrzony. myśle nad zmianą podłączenia powrotu

post-75458-0-49178700-1510166051_thumb.jpg

Opublikowano

Wyreguluj przeplyw. Temu nie grzeje bo w mniejszym wode obroci 3 razy i nie zdazy ona dotrzec do tego wiekszego. Zrob test, przymknij na dole ten pierwszy np o 80 procent na tej dolnej odcince i sprawdz.

Opublikowano

Sprawdź w dokumentacji grzejnika czy takie odłączenie jest możliwe

W większości zasilanych z dołu grzejników jest to niemożliwe.

Polepszenie grzania można uzyskać przez regulację wstępną zaworu grzejnika - pod głowicą lub zwiększenie biegu pompy CO.

U ciebie powinien być jakiś zawór, na górze  po prawej stronie.

Opublikowano

Wyreguluj przeplyw. Temu nie grzeje bo w mniejszym wode obroci 3 razy i nie zdazy ona dotrzec do tego wiekszego. Zrob test, przymknij na dole ten pierwszy np o 80 procent na tej dolnej odcince i sprawdz.

zasilanie mam mu przykręcić ??

 

 

na górze po prawej jest Termostat

 

Pompa idzie na 3 biegu (Grundfos)

Opublikowano

Poki co dla testu przykrecaj np zamykajac powrót o 80 procent czy sie polepszy i zaczna grzac 2 rowno. To nie jest docelowe dzialanie, bo te zawory nie sa regulacyjne i moze z nich kapac, ale bedziesz wiedziec ze to w tym tkwi problem

Opublikowano

Jeśli jest to na jednej nitce zasilającej - skręć wszystkie mniejszegrzejniki na tej nitce o 80% - dla testu zamknij inne nitki. Przed tym jednak sprawdź czy grzejnik jest ustawiony odpowietrznikiem do góry (lekko przechylony). Jeśli piszesz, że termostat jest z prawej to wzrokowo grzejnik jest źle przechylony - powinien mieć spad w stronę termostatu.

Opublikowano

Jeśli jest to na jednej nitce zasilającej - skręć wszystkie mniejszegrzejniki na tej nitce o 80% - dla testu zamknij inne nitki. Przed tym jednak sprawdź czy grzejnik jest ustawiony odpowietrznikiem do góry (lekko przechylony). Jeśli piszesz, że termostat jest z prawej to wzrokowo grzejnik jest źle przechylony - powinien mieć spad w stronę termostatu.

własnie też mnie to zastanawia grzejnik jest do wagi w poziomie, tak instalator zamontował spróbuję go dać odpowietrznikiem do góry i dam znać 

Opublikowano

własnie też mnie to zastanawia grzejnik jest do wagi w poziomie, tak instalator zamontował spróbuję go dać odpowietrznikiem do góry i dam znać 

post-75458-0-46204800-1510174748_thumb.jpg

 

wymiary 2000X600 to największy grzejnik w domu , reszta to średnio 800x600 i grzeją normalnie 

 

post-75458-0-07016900-1510176205_thumb.jpg

A jeżeli bym tak to podłączył zda to egzamin ?

post-75458-0-86782500-1510176096_thumb.jpg

Opublikowano

Sprawdź też czy są całkiem odkręcone zawory w module przyłączeniowym grzejnika(u dołu).U góry grzejnika jest wkładka zaworowa na którą zakłada się głowicę termostatyczną tam powinny być cyferki do nastawy wstępnej zaworu sprawdź czy jest na maksa

Opublikowano

Sprawdź też czy są całkiem odkręcone zawory w module przyłączeniowym grzejnika(u dołu).U góry grzejnika jest wkładka zaworowa na którą zakłada się głowicę termostatyczną tam powinny być cyferki do nastawy wstępnej zaworu sprawdź czy jest na maksa

jest na kresce 6 największej

Opublikowano

O kurde - to taka krowa... :D
Ogólnie jeśli masz to podpięte pexem 16 od dołu może być kicha. Możesz dla testu puścić tą jedną nitkę - jeśli po drodze są jakieś grzejniki to je lekko przykręć, resztę nitek zakręć i puść pompę na full czy się poprawia.

Ogólnie takie większe grzejniki powinno się podpinać na grubszej rurce. Podpięcie na krzyż może pomóc, ale i tak pasowałoby wyregulować przepływ w instalacji, zeby większa moc trafiła do tego grzejnika (trzeba przykręcić te mniejsze - najlepiej na nastawie wstępnej termostatów).

Opublikowano

Braku grubej rury nie przeskoczysz. Docelowo pomóc (ale nie rozwiązać problem - czyli może grzać trochę lepiej - trochę więcej) może krzyżowe podłączenie grzejnika, stłumienie przepływu na mniejszych grzejnikach i wyższy bieg pompy - kierujesz większą moc na ten grzejnik wraz ze wzrostem szybkości przepływu (wyższy bieg pompy), ale rura będzie za mała, żeby całą tą moc przenieść - to tak w razie gdybyś musiał z tym żyć w takiej postaci i nie mógł wstawić grubszej rury...