PatrykSL Opublikowano 12 Października 2017 #1 Opublikowano 12 Października 2017 Witam Mam problem z jednym grzejnikiem łazienkowym który praktycznie znajduje się na samym końcu instalacji. Problem polega na tym że grzejnik po po przykręcaniu reszty odbiorników praktycznie do 1/4 grzeje tylko na dole 1/3 powierzchni. Logika podpowiada mi że winny jest przepływ pompa pracuje na 3 biegu. Grzejnik jest podłączony od dołu prawa strona zasilanie (nowy zawór zwykły grzejnikowy) lewa strona powrót z zaworem zamykającym (zawór odkręcony po sam korek). W odbiorniku nie ma powietrza z odpowietrznika leci sama woda. Moje pytanie brzmi następująco czy jeśli zastosuje zasilanie od góry a powrót zostawię tak jak jest obecnie czy coś to da?
Hermogenes Opublikowano 12 Października 2017 #2 Opublikowano 12 Października 2017 Jak ma kolektory zbiorcze poziome to musi zasilanie być na górze a powrót na dole .jeśli pionowe to przy krótkim wsio ryba a przy długim też lepiej zasilanie na górze.poz Hermogenes
PatrykSL Opublikowano 12 Października 2017 Autor #3 Opublikowano 12 Października 2017 Dokładnie rury idą poziomo. Chce podłączenie zrobić za pomocą rury pex która by wychodziła z istniejącego przyłącza zasilającego z zaworem i tą rurą był by zasilany odbiornik tylko obawiam się czy przypadkiem dodatkowe kolanka nie osłabią w znaczącym stopniu przepływu i wydajności grzewczej.