Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Cześć,

kupiłem takowy palnik, najmniejszy.

Będę go instalował w swoim Dakonie Dorze.

Potrzebuję zakupić do niego sterownik.

Nie wiem czy kupować dwustanowy czy koniecznie z PIDem.

No i jeszcze będę potrzebował, aby podłączyć jakiś panel do regulacji temperatury w mieszkaniu. Najlepiej jakby był w komplecie.

Będę wdzięczny za sugestie.

Opublikowano

Zacznijmy od tego jaki masz typ dmuchawy, dokładny jej symbol i producent.

 

Czy ster z tzw pid-em ma być prosty bez stref które ewentualnie będą w panelu?

Czy ster ma mieć też strefy i np kolorowy wyświetlacz?

 

Czy ma obsługiwać 2pompy czy 3pompy a może 4y?

 

Czy mabobsługiwać siłownik zaworu?

Opublikowano (edytowane)

Ha! co do dmuchawy to muszę sprawdzić. Ale przyszła z Ardeo wraz z palnikiem.

Sterownik jak najprostszy, wyświetlacz może być jakikolwiek.

Obsługiwać ma 1 pompę.

Zależy mi na tym, aby sterownik pokojowy miał ustawianie temperatury dzień-noc.

W gospodarstwie do kotła mam taki:

https://sterowniki.co/?3,sterownik-kotla-pieca-z-podajnikiem-zmijkowym-slimakowym-retortowym-fx61

Jest zmodyfikowany i idzie co prawda przez styczniki ze specjalnymi wygaszaczami, ale działa poprawnie.

Ale chętnie poznam inne alternatywy.

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu
Opublikowano

jak masz dmuchawę:

MplusM typ WPa06

lub

Pol-Fans RMS120

lub

Ewmar-Ness RV-13AM

lub

Metrix/domer DM80

 

to polecić Ci mogę:

Argos PID, wyśw. 2x16znaków, możesz podłączyć do 3pomp, ma RS485na moduły rozszerzeń

do niego podpiąć można albo uniwersalny termostat pokojowy np DK Logic 100

albo firmowy panel z komunikacją zwrotną oraz alarmami typ T1000

 

linki podrzucę na priva

Opublikowano

Lub czasopisma.. tfu, verbomat :rolleyes: Obsłuży każdy wiatrak, jest tani itd.. ;) 

  • 2 tygodnie później...
Opublikowano

Witam kolegów znalazłem ten temat w opcji wyszukaj kluczowe słowo ardeo i mam nadzieję że coś podpowiecie w temacie palnika . Znajomy posiada kocioł własnie z tym palnikiem całość żeliwo rok produkcji 2012 oryginał palnik bez przeróbek itd .problem polega na tym iż sterownik który obsługuje ten palnik ma bardzo duże wyliczenia odnośnie dobowego spalania próbujemy od kilku dni tak okroić dawki opału i powietrza aby było ekonomicznie czysto a co najgorsze palnik ledwo ruszy i już czuwanie lub nadzór jak to woli .

Na sterowniku 2 stanowym było ok ale jak ster została zmieniony na PID  to już jest gorzej .

Pytanie które chcę do was skierować to jaki wpisać potencjał w sterowniku dokładnie ile jest w stanie przetransportować ten palnik eko groszku na 1 godzinę nigdzie nie znalazłem informacji jak to ustawić może wy coś podpowiecie ,jeśli jednak nie uzyskam informacji będziemy musieli metodą doświadczeń dojść do wyniku tylko że będzie to rozłożone w czasie.

Dziękuję i pozdrawiam !

Opublikowano

w 2012 nie było palnik ardeo iron.

Ardeo iron to żeliwna obudowa, żeliwny ślimak, żeliwne palenisko i występuje w wersji obrotowej i bez obrotu

 

Sprawdx na tabliczce palnika jaki masz model np.

AZP-R (stalowy, obrotowy),

AZP-RT (stalowo-żeliwny ecoburn ze stalowa zewn.obudowa palnika),

AZP-MR (stalowy, miałowy,obrotowy),

AZP-MRT (stalowo-żeliwny, ecoburn ze stalową zewm obudowa palnika oraz z dużym lejem na zejście paliwa z kosza),

AZP-RŻ, (stalowo-żeliwny z żeliwną zewnętrzna obudowa palnika)

AZP-MRŻ (stalowo-żeliwny z żeliwną zewnętrzną obudową palnika i szerokim lejem na zejście paliwa z kosza)

Opublikowano (edytowane)

To normalna stalówka jest z talerzem obrotowym i szerokim zejściem na paliwo

Nie pamiętam z głowy, ale jakoś mi się kojarzy przesyp z przedziału 4,0 pod 4,3grama/sekundę pracy (dla ekogroszku)

Edytowane przez Pieklorz

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.