Stefan77 Opublikowano 25 Lipca 2017 Autor #26 Opublikowano 25 Lipca 2017 Czy jest jakaś zasada co do umieszczenia pompy kotłowej ( odległość od kotła ) jak najbliżej wyjścia i powrotu ? mam mało miejsca za kotłem i jedyne możliwe zmontowanie całego ( mieszacza ) jest tuż obok zasobnika na groszek, jakieś 80 , 90 cm od kotła, będzie ok ?
sambor Opublikowano 25 Lipca 2017 #27 Opublikowano 25 Lipca 2017 Ta odległość nie ma znaczenia, zrobisz pompę dalej też będzie działać. Natomiast na belkach powrotnych rozdzielaczy daj odpowietrznik ręczne.
Stefan77 Opublikowano 26 Lipca 2017 Autor #28 Opublikowano 26 Lipca 2017 w ogóle nie myślałem o automatycznych odpowietrznikach , czytałem gdzieś że w układzie otwartym po prostu nie działają, ile w tym prawdy nie wiem, oczywiście że to wygoda bo nie trzeba chodzić i kręcić kluczykiem, ale nie robi się tego co dzień więc można z tym żyć, Sambor jak ty skomentujesz działanie automatów w układzie otwartym i dlaczego na belce powrotnej musi być ręczny odpowietrznik ?
sambor Opublikowano 26 Lipca 2017 #29 Opublikowano 26 Lipca 2017 A co tu komentować - odpowietrznik aut nie jest zależny od rodzaju instalacji. A na powrocie nie może być automatu gdyż pompa CO wytwarza podciśnienie i odpowietrznik będzie zaciągał powietrze. Z tego co wiem przy prawidłowej instalacji odpowietrza się 1-2 razy na początku, a potem 1x przed sezonem, tu ważniejsze są odpowietrzniku na grzejnikach
marcin240882 Opublikowano 26 Lipca 2017 #30 Opublikowano 26 Lipca 2017 Witam mam pytanko planuję w najbliższym czasie wykonać samodzielnie instalacje co w nowym domu,szukam prostego układu bez podłogówki dom 140m parter i poddasze,ogrzewany piecem na drewno sezonowane ze względu na dostęp do takiego paliwa,jeśli można o jakieś porady szkic takiego co był bym wdzięczny,połączenie -piec- bojler-woda użytkowa-ogrzewanie na grzejniki z rozdzielaczy rura PEX na grzejniki.Pozdrawiam.Marcin
sambor Opublikowano 26 Lipca 2017 #31 Opublikowano 26 Lipca 2017 Są takie schematy, przejżyj ten dział i na pewno znajdziesz coś dla siebie
marcin240882 Opublikowano 26 Lipca 2017 #32 Opublikowano 26 Lipca 2017 Dzięki śliczne a co mógłbyś polecić?
Stefan77 Opublikowano 26 Lipca 2017 Autor #33 Opublikowano 26 Lipca 2017 i nic więcej na temat odpowietrzników wiedzieć nie muszę, dzięki Sambor
Stefan77 Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Autor #34 Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Witam, czy podłączenie pompy cwu i powrotu z bojlera między kotłem a pompą mieszającą może pogorszyć parametry mieszania ? tak na zdrowy rozsądek to nie powinno to mieć większego wpływu, pompa miesza gdy temp. powrotu spadnie poniżej nastawionej a czy powrót z bojlera jest przed czy za ową pompą to chyba bez większej różnicy, poprawcie mnie jeśli się mylę , a pytam dlatego bo musiałem przenieść bojler z nad pieca na lewą jego stronę i teraz musiałbym dołożyć dodatkowe 6mtr rury , dzięki za podpowiedzi.
sambor Opublikowano 8 Sierpnia 2017 #35 Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Prawy schemat jest podręcznikowy, ale lewy też może być.
Stefan77 Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Autor #36 Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Zostanę jednak przy pierwszym ( prawym ) schemacie