Ogniwo Eko Plus M , Czopuch
Panowie pytanie poza czopuchem , nie znalazłem nic na forum to tu zapytam, z tyłu kociołka przy króćcu zasilania jest miejsce na czujnik temperatury kotła, rozumiem że czujnik temperatury powrotu nie ma takiego miejsca gdyż wskazania były by nie prawdziwe i należy zamontować go na rurze przy samym wejściu do kotła, czy dobrze myślę ? czy ocieplić dodatkowo czujnik wraz z rurą wełną żeby wskazania były dokładniejsze ?
-
Proszę O Ocenę Schematu
Zostanę jednak przy pierwszym ( prawym ) schemacie
-
Proszę O Ocenę Schematu
Witam, czy podłączenie pompy cwu i powrotu z bojlera między kotłem a pompą mieszającą może pogorszyć parametry mieszania ? tak na zdrowy rozsądek to nie powinno to mieć większego wpływu, pompa miesza gdy temp. powrotu spadnie poniżej nastawionej a czy powrót z bojlera jest przed czy za ową pompą to chyba bez większej różnicy, poprawcie mnie jeśli się mylę , a pytam dlatego bo musiałem przenieść bojler z nad pieca na lewą jego stronę i teraz musiałbym dołożyć dodatkowe 6mtr rury , dzięki za podpowiedzi.
- Ogniwo Eko Plus M , Czopuch
- Ogniwo Eko Plus M , Czopuch
- Ogniwo Eko Plus M , Czopuch
- Ogniwo Eko Plus M , Czopuch
-
Ogniwo Eko Plus M , Czopuch
Zdaje sobie sprawę z tego że 26 kW w przypadku OEPM to moc maksymalna czyli nominalna to jakieś 16 kW , po ociepleniu budynku a to będzie w przyszłym roku, spokojnie powinien dać radę ogrzać 180m2, dodam tylko że budynek jest piętrowy , piętro 90m2 do tej pory było ogrzewane kociołkiem zasypowym 12 lub 14 kW nie pamiętam, dól 90m2 nie ogrzewany od kilku lat ( piece kaflowe ) ostatni raz palił w nich dziadek jak żył , w tym roku postanowiłem zrobić CO także na dole, tej zimy parter nie będzie zamieszkały więc termostaty będą skręcone tak żeby kociołek nie kręcił się na maksa, jeżeli chodzi o RCK to jedyne możliwe miejsce montażu to dekiel wyczystki która jest w kotłowni, czy to dobre miejsce na RCK, dodam jeszcze schemat instalacji którą dzięki Samborowi naszkicowałem,dzięki Sambor.
-
Ogniwo Eko Plus M , Czopuch
różnica poziomu między czopuchem kotła a wejściem do komina to jakieś 7, 10 cm ku górze w stronę komina na odcinku 80 ,90 cm, można to jeszcze wyregulować nóżkami , Hektoras doradzacie Wy forumowicze , a montował będę sam ( chcesz mieć dobrze zrób to sam ) a w instrukcji kotła OEPM 26 kW piszą" minimalny przekrój komina to fi 160 " nie znalazłem nic na temat wysokości komina
-
Proszę O Ocenę Schematu
i nic więcej na temat odpowietrzników wiedzieć nie muszę, dzięki Sambor
-
Ogniwo Eko Plus M , Czopuch
Witam,nigdzie nie znalazłem informacji na ten temat więc pytam doświadczonych forumowiczów, a więc tak, za kilka dni będę ustawiał kociołek OEPM 26kW , czy przy tego typu kotłach potrzebna jest regulacja ciągu kominowego w postaci tzw. szybra przy czopuchu ? i drugie pytanie, czopuch kotła to fi 140 mój komin to 9-cio metrowy ocieplony wełną skalną wkład kwaso i żaro odporny o przekroju fi 200 ( pozostałość po starym zasypowcu ) odległość od kotła do komina to jakieś 80 cm, chcem zastosować redukcję powiększającą z fi 140 na fi 160 tak dojść do kolana regulowanego fi 160 i redukcja powiększająca z fi 160 do fi 200, czy takie rozwiązanie będzie ok ?
-
Proszę O Ocenę Schematu
w ogóle nie myślałem o automatycznych odpowietrznikach , czytałem gdzieś że w układzie otwartym po prostu nie działają, ile w tym prawdy nie wiem, oczywiście że to wygoda bo nie trzeba chodzić i kręcić kluczykiem, ale nie robi się tego co dzień więc można z tym żyć, Sambor jak ty skomentujesz działanie automatów w układzie otwartym i dlaczego na belce powrotnej musi być ręczny odpowietrznik ?
-
Proszę O Ocenę Schematu
Czy jest jakaś zasada co do umieszczenia pompy kotłowej ( odległość od kotła ) jak najbliżej wyjścia i powrotu ? mam mało miejsca za kotłem i jedyne możliwe zmontowanie całego ( mieszacza ) jest tuż obok zasobnika na groszek, jakieś 80 , 90 cm od kotła, będzie ok ?
-
Proszę O Ocenę Schematu
-
Proszę O Ocenę Schematu
ok zostanę przy grundfos alpha 2 25-40 , grzybkowy za zawór kulowy czy za zz , myślałem tu o odcięciu całego układu mieszającego łącznie z zaworem grzybkowym, potrafią przeciekać po jakimś czasie, chociaż ten który zamówiłem z ferro przystosowany do gorącej wody do 120 stopni, niby nie powinno się nic z nim dziać ale kto wie.
-
Sterowanie Temperaturą W Pomieszczeniu(Z Tematu "czym Ogrzać Stary Dom")
Owszem kocioł montuję w starym domu, już prawie koniec, zupełnie nowa instalacja, moduł radiowy plus głowice 12 szt i czujniki temperatury i wilgotności zakupione i w trakcie montażu, pospinać to wszystko do przysłowiowej kupy i próbować