Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Jaki Kominek Do Domu Z Rekuperacja Dom 85M2


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Jak będzie w domu rekuperacja ( czyli wentylacja mechaniczna z odzyskiem) to dom prawdopodobnie pasywny lub energooszczędny. To kominek .... nie nadaje się żaden

Opublikowano

Do ogrzewania, w tak małym domu, nie opłaca się stawiać kominka.

Opublikowano

Guzik prawda. Czy się opłaca to zależy od inwestora. Jeśli go stać to jaki problem.

Uświadomcie lepiej autora tematu, że prawie każdy wkład będzie dla niego dużo za duży. Da się zbudować kominek w takim domu, ale tanio nie będzie. Masz wolne ze 20 "kafli"

Opublikowano

W mojej opinii salon będzie mały przy takim metrażu, mój salon ma 30m2 i kominek mam na środku i tu jest problem przegrzewania salonu względem reszty budynku.

 

20tysi? nie koniecznie, chyba że sam wkład kupi za ponad 10tyś, ale czy to ma sens.

Opublikowano

Wkład może być tańszy, byleby do rekuperacji. Największy koszt to obudowa. I to nie z karton gipsu, tylko duża i ciężka aby przejąć nadmiar ciepła z wkładu. Oraz podwójna szyba we wkładzie kominkowym aby ograniczyć do minimum ilość promieniowania cieplnego.

Opublikowano

Widzę że co niektórym ...przedwiosenne słońce zaszkodziło. Zamiast wybić ten idiotyczny pomysł człowiekowi to podpuszczacie go, Szkoda że jeszcze kominka z płaszczem wodnym do tego domu nie zaproponujecie?. W domu z wentylacją mechaniczną żadnego kominka postawić nie można (!!!!!!!!!). W pomieszczeniu gdzie jest kominek musi być bezwzględnie wentylacja grawitacyjna, a tej z racji mechanicznej i rekuperacji w nim nie ma. Nie wierzycie to zapytajcie się kominiarza. Czyli ma być kominek to darować sobie trzeba rekuperację a jak jest rekuperacja to trzeba odpuścić kominek. 

Opublikowano

Nikt go nie namawia, a temat go tak interesuje, że nawet tu nie zagląda.

Opublikowano

Widzę że co niektórym ...przedwiosenne słońce zaszkodziło. Zamiast wybić ten idiotyczny pomysł człowiekowi to podpuszczacie go, Szkoda że jeszcze kominka z płaszczem wodnym do tego domu nie zaproponujecie?. W domu z wentylacją mechaniczną żadnego kominka postawić nie można (!!!!!!!!!). W pomieszczeniu gdzie jest kominek musi być bezwzględnie wentylacja grawitacyjna, a tej z racji mechanicznej i rekuperacji w nim nie ma. Nie wierzycie to zapytajcie się kominiarza. Czyli ma być kominek to darować sobie trzeba rekuperację a jak jest rekuperacja to trzeba odpuścić kominek. 

 

@mak

Większych głupot jeszcze nie słyszałem. Przytocz przepisy, które potwierdzą Twoje słowa. W pomieszczeniu gdzie jest kominek może być wentylacja mechaniczna ale musi być wtedy zrównoważona. Mam kominek w domu z rekuperacją. Z odbiorem kominiarskim nie było żadnych problemów.

Opublikowano

Ogólnie to przepisy rozporządzenia wyglądają tak:

  1. W pomieszczeniu z paleniskami na paliwo stałe, płynne lub z urządzeniami gazowymi pobierającymi powietrze do spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin przewodem od urządzenia stosowanie mechanicznej wentylacji wyciągowej jest zabronione...." Czyli brzmi jednoznacznie i w domu z wentylacją mechaniczną praktycznie nie wolno używać kuchni gazowej o kominku czy kotle gazowym nie wspominając. Żeby nie było jednoznacznie prosto i bezproblemowo to jest jeszcze drugi punkt w rozporządzeniu który brzmi:
  2. Przepisu ust. 9 nie stosuje się do pomieszczeń, w których zastosowano wentylację nawiewno-wywiewną zrównoważoną lub nadciśnieniową....." Czyli można i nie można. W domach gdzie stosuje się wentylacje mechaniczną zawsze stosuje się kuchnie indukcyjne, a tu "klops" teoretycznie można nawet i kocioł na paliwo stałe postawić.. Wnioski każdy niech wyciągnie sam. Podtrzymuję w całości to co napisałem Nie widzę sensu stosowania jakiegokolwiek kominka w domu gdzie stosuje się wentylację mechaniczną z rekuperacją. Bo i po co? W takich domach, a prawie zawsze są to domy o niskim zapotrzebowaniu na ciepło lub domy pasywne, prawie zawsze jest ogrzewanie płaszczyznowe z PC lub gazowe . To po cholerę w takim domu kominek! Potrzeby widok ognia to niech sobie inwestor kupi biokominek a ze zwykłym a tym bardziej z płaszczem wodnym da sobie spokój
Opublikowano

Jest jeszcze inna interpretacja. Tam jest litera i w środku więc żeby przepis zabranial muszą wystąpić obydwa warunki, czyli palenisko z otwartą komorą i grawitacja w odprowadzaniu spalin. Jak się zastosuje zamknięta komorę spalania ten warunek już nie jest spelniony.

Opublikowano

Są na rynku kominki pobierające powietrze do palenia tylko z zewnątrz i takie kominki pewnie miałyby pozwolenie na montaż w pomieszczeniach z rekuperacją.

Takie kominki są sprzedawane np przez Spartherma.

Dotyczy to również wszystkich wkładów kominkowych dopuszczonych do sprzedaży w USA.

Opublikowano

Nawet kominki średniej klasy (np. Zibi z kratek za 2.500 zł) mogą mieć adnotację o możliwości zastosowania w budynkach z WM. 

Ze względu na przyzwoitą szczelność. 

Opublikowano

Dokładnie jak poprzednicy napisali. Problem wentylacji dotyczy tylko i wyłącznie kominków pobierających powietrze z WEWNĄTRZ. Większość producentów oferuje wkłady z doprowadzeniem powietrza z ZEWNĄTRZ. Mam dom dobrze ocieplony o niskim zapotrzebowaniu na energię, z zainstalowaną rekuperacją i do tego głównym źródłem grzania jest odpowiednio dobrany kominek. Zjawisko przegrzania po prostu nie istnieje, chyba, że wzrost temperatury powietrza do 23 stopni ktoś traktuje jak przegrzanie :) I do tego kominiarz nie miał nic przeciwko braku wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniu z kominkiem :)

 

Dodam jeszcze, że przepis mówi o wentylacji WYCIĄGOWEJ. Kolejny przytoczony przepis w sposób jednoznaczny mówi, że jeżeli jest wentylacja zrównoważona NAWIEWNO-WYWIEWNA to problemu nie ma! Naprawdę należy pomyśleć zanim się napisze takie kategoryczne twierdzenia, że w domu z WM nie można kominka montować.

Opublikowano

wentylacja zrównoważona NAWIEWNO-WYWIEWNA  a co to takiego, bełkot czy określenia techniczne. Jeśli to technika to proszę podać jakie urządzenie stwierdza ten stan. Jakie sprawdza to zrównoważenie.

Opublikowano

Dokładnie jak poprzednicy napisali. Problem wentylacji dotyczy tylko i wyłącznie kominków pobierających powietrze z WEWNĄTRZ. Większość producentów oferuje wkłady z doprowadzeniem powietrza z ZEWNĄTRZ. Mam dom dobrze ocieplony o niskim zapotrzebowaniu na energię, z zainstalowaną rekuperacją i do tego głównym źródłem grzania jest odpowiednio dobrany kominek. Zjawisko przegrzania po prostu nie istnieje, chyba, że wzrost temperatury powietrza do 23 stopni ktoś traktuje jak przegrzanie :) I do tego kominiarz nie miał nic przeciwko braku wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniu z kominkiem :)

 

Dodam jeszcze, że przepis mówi o wentylacji WYCIĄGOWEJ. Kolejny przytoczony przepis w sposób jednoznaczny mówi, że jeżeli jest wentylacja zrównoważona NAWIEWNO-WYWIEWNA to problemu nie ma! Naprawdę należy pomyśleć zanim się napisze takie kategoryczne twierdzenia, że w domu z WM nie można kominka montować.

Brzmi to tak że paliwo do kominka dokłada się ...automatycznie, nie trzeba go otwierać i kontaktu z pomieszczeniem nie ma a kominek jest w 100% szczelny. Nie jest tak. W przypadku kominków jestem może i zbyt ostrożny ale jakoś tak zbyt często gdy idę do domu gdzie pali się w kominku czuć......produkty spalania drewna. Decyzję i tak podejmie inwestor, a swoją drogą, prawdopodobnie  nie chce kominka jako głównego źródła ciepła bo założył też post o kotle gazowym do tego domu. A przepisy powinny być jednoznaczne a nie są. 

  • 2 miesiące temu...
Opublikowano

Brzmi to tak że paliwo do kominka dokłada się ...automatycznie, nie trzeba go otwierać i kontaktu z pomieszczeniem nie ma a kominek jest w 100% szczelny. Nie jest tak. W przypadku kominków jestem może i zbyt ostrożny ale jakoś tak zbyt często gdy idę do domu gdzie pali się w kominku czuć......produkty spalania drewna.

 

Wynika to z niewłaściwej obsługi tego urządzenia przez mieszkańców. Kominek należy obsługiwać tak jak kocioł zasypowy, OD GÓRY!!!. Ładować drewno, odpalać i nie otwierać oż do momentu wypalenia się wsadu.

  • 5 miesięcy temu...
Opublikowano

 

Ogólnie to przepisy rozporządzenia wyglądają tak:

  1. W pomieszczeniu z paleniskami na paliwo stałe, płynne lub z urządzeniami gazowymi pobierającymi powietrze do spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin przewodem od urządzenia stosowanie mechanicznej wentylacji wyciągowej jest zabronione...." Czyli brzmi jednoznacznie i w domu z wentylacją mechaniczną praktycznie nie wolno używać kuchni gazowej o kominku czy kotle gazowym nie wspominając.

WYRAŹNIE JEST NAPISANE "pobierającymi powietrze do spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin"

Praktycznie każdy nowy wkład ma możliwość podłączenia powietrza tylko z zewnątrz

  • 1 miesiąc temu...
Opublikowano

Jak będzie w domu rekuperacja ( czyli wentylacja mechaniczna z odzyskiem) to dom prawdopodobnie pasywny lub energooszczędny. To kominek .... nie nadaje się żaden

Faktycznie, jeśli masz w domu rekuperację to ciężko znaleźć odpowiedni kominek. Piece pomimo tego, że posiadają doprowadzenie powietrza z zewnątrz pobierają je również z wewnątrz pomieszczenia, ponieważ są mało szczelne, co może zakłócać funkcjonowanie rekuperacji. Od kilku lat na Polski rynek weszły kominki z tzw systemem RLU, który powoduje że kominek nie pobiera w ogóle powietrza z wewnątrz pomieszczenia. 

Opublikowano

Brzmi to tak że paliwo do kominka dokłada się ...automatycznie, nie trzeba go otwierać i kontaktu z pomieszczeniem nie ma a kominek jest w 100% szczelny. Nie jest tak. W przypadku kominków jestem może i zbyt ostrożny ale jakoś tak zbyt często gdy idę do domu gdzie pali się w kominku czuć......produkty spalania drewna. Decyzję i tak podejmie inwestor, a swoją drogą, prawdopodobnie  nie chce kominka jako głównego źródła ciepła bo założył też post o kotle gazowym do tego domu. A przepisy powinny być jednoznaczne a nie są. 

 

Dokładnie jak poprzednicy napisali. Problem wentylacji dotyczy tylko i wyłącznie kominków pobierających powietrze z WEWNĄTRZ. Większość producentów oferuje wkłady z doprowadzeniem powietrza z ZEWNĄTRZ. Mam dom dobrze ocieplony o niskim zapotrzebowaniu na energię, z zainstalowaną rekuperacją i do tego głównym źródłem grzania jest odpowiednio dobrany kominek. Zjawisko przegrzania po prostu nie istnieje, chyba, że wzrost temperatury powietrza do 23 stopni ktoś traktuje jak przegrzanie :) I do tego kominiarz nie miał nic przeciwko braku wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniu z kominkiem :)

 

Dodam jeszcze, że przepis mówi o wentylacji WYCIĄGOWEJ. Kolejny przytoczony przepis w sposób jednoznaczny mówi, że jeżeli jest wentylacja zrównoważona NAWIEWNO-WYWIEWNA to problemu nie ma! Naprawdę należy pomyśleć zanim się napisze takie kategoryczne twierdzenia, że w domu z WM nie można kominka montować.

 

Witam, jak w temacie jaki kominek doradzanie do domu z rekuperacja, budowa zaczynam w czerwcu 2017.

 

Wysłane z mojego E6633 przy użyciu Tapatalka

Kominek do domu z rekuperacją musi być szczelny i mieć doprowadzenie powietrza z zewnątrz. W Polsce jest bardzo mała świadomość jeśli chodzi o kominki do domów z systemem rekuperacji, każdy sprzedawca Ci powie że doprowadzenie powietrza z zewnątrz wystarczy, jednak "g.." prawda. Kominek bez systemu RLU, pobiera powietrze z wewnątrz. W Niemczech każdy kto chce mieć kominek w domu z rekuperacją musi mieć potwierdzenie że kominek ma system RLU. Żaden sprzedawca nie da Ci 100% gwarancji szczelności kominka. Jeśli chcesz mieć dobry piec warto zainwestować trochę więcej. 

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.