hub21 Opublikowano 22 Lutego 2017 #1 Opublikowano 22 Lutego 2017 Witam wszystkich, Od roku zakupilem kociol Enka set natura 18kw z palnikiem Pellas X mini z RControl 890. Piec ustawiony jest nastepujaco: Temp Kotla 75C Histereza kotla 15C 100% - wiatr 40%, podawanie 6.7 - moc 17.1 uzyskuje 50% - wiatr 36% podawanie 3.4 - moc 8.7 uzyskuje 30% - wiatr 32% podawanie 2 - moc 5.1 uzysjuhe H1 =5C H2= 9C Tryb Standardowy. Moj problem polega na tym ze, przy temperaturze 70C wchodzi w wygaszanie i czyszczenie , ale temp na piecu dochodzi az do 79 - 80C. Pytalem kolegow to maksymalnie powinno byc 73-74 stopnie. Czy ktos ma jakies sugestie dlaczego taka wysoka temperatura sie pojawia ?
palacz66 Opublikowano 22 Lutego 2017 #2 Opublikowano 22 Lutego 2017 U mnie w kipi to samo czyli ustawiona temperatura 60 przy wygaszanie dojdzie do 67-69. moim zdaniem normalna rzezcz i tylko się cieszyć dłuższym postojem palnika.
hub21 Opublikowano 22 Lutego 2017 Autor #3 Opublikowano 22 Lutego 2017 wszystko fajnie. tylko jesli mam ustawione 70stopni, a temperatura na piecu dochodzi czasami nawet do 84stopni to sie boje zeby cos sie nie stalo z instalacja. niby sa zabezpieczenia, ale jak kiedys niezadziala to moze byc problem...
Patrol Opublikowano 22 Lutego 2017 #4 Opublikowano 22 Lutego 2017 zajrzyj na PW, a na wstępie najważniejsza rzecz do weryfikacji to wydajność podajnika, bo wyświetlane moce mogą być oderwane od rzeczywistości