Witam wszystkich,
Od roku zakupilem kociol Enka set natura 18kw z palnikiem Pellas X mini z RControl 890.
Piec ustawiony jest nastepujaco:
Temp Kotla 75C
Histereza kotla 15C
100% - wiatr 40%, podawanie 6.7 - moc 17.1 uzyskuje
50% - wiatr 36% podawanie 3.4 - moc 8.7 uzyskuje
30% - wiatr 32% podawanie 2 - moc 5.1 uzysjuhe
H1 =5C
H2= 9C
Tryb Standardowy.
Moj problem polega na tym ze, przy temperaturze 70C wchodzi w wygaszanie i czyszczenie , ale temp na piecu dochodzi az do 79 - 80C.
Pytalem kolegow to maksymalnie powinno byc 73-74 stopnie.
Czy ktos ma jakies sugestie dlaczego taka wysoka temperatura sie pojawia ?