Witam.

W nowo wybudowanym domu, zaufałem „fachowcowi” i dałem mu wolną rękę w sprawie instalacji pieca i całego ogrzewania. Szczerze to mam kilka pytań, ponieważ „fachowiec” się upłynnił i nie mam z nim kontaktu. W załączniku jest dostęp do zdjęć, jakie zrobiłem w kotłowni. Jeżeli są potrzebne jeszcze jakieś to proszę pisać. Proszę również pisać do mnie, jak do laika, bo naprawdę nie mam o tym pojęcia, a nie chcę wzywać  kolejnego „fachowca”, który mi jakiś kit wciśnie.

Z informacji to, powierzchnia domu to około 130m2, w całym domu jest zainstalowane tylko ogrzewanie podłogowe i dwa grzejniki w łazienkach.

W pierwszej kolejności, chciałbym aby ktoś wyraził opinie na temat tej instalacji czy jest zrobiona poprawnie. Dodam, że na zdjęciu są widoczne 2 pompy, ale jest jeszcze jedna zamontowana do obiegu wody, pod bojlerem.

Nie wiem gdzie tak naprawdę znajduje się powrót wody, wszędzie gdzie czytam powinien być jakiś zawór którym reguluje się jeżeli woda na powrocie jest zbyt zimna.

Czy jak wybuduję garaż, to będę mógł jakoś podłączyć ogrzewanie garażu do pieca?

Jakie optymalne ustawienia sugerujecie, obecnie czas podawania to 7s, przerwa 1 min, i przedmuch 40 %. Ekogroszek niby 26 kaloryczność, ale schodzi go dość duża w moim mniemaniu, cały podajnik wystarcza na około 3-4 dni max.

Z góry dziękuję za opinie, podpowiedzi i sugestie.

 

Link do zdjęć  https://drive.google.com/open?id=0B0-0YDjQN9rmcWt3d0VaVWRhNkU

Opublikowano

Zaworów do ochrony powrotu nie widać. W tym celu możesz jedynie użyć, na stałe włączonej pompy CWU.

Kotłem 25kW jak masz nowy i ocieplony dom to mógłbyś ogrzać jeszcze jeden taki budynek a nie tylko planowany garaż.

Opublikowano

Dżizus!

Kocioł węglowy potraktowany jak gazowy kondensat! Czy ktoś tam widzi jakikolwiek mieszacz dla podłogi! Ten kocioł idzie na 45, bo bezpośrednio zasila podłogę!

 

Kolego, szybko łap jakiegoś fachurę, bo jak ci się kocioł bujnie, to ci się podłogi wykończą.

 

1. Kocioł w układzie zamkniętym bez zabezpieczenia wymaganego przepisami (zawór schładzający lub wężownica schładzająca), a wątpliwe jest, by sam kocioł był dopuszczony do montażu w układzie zamkniętym.

2. Brak układu mieszania dla przygotowania wody dla podłogi (zawór mieszający 3D lub 4D).

3. Brak ochrony powrotu kotła co jest niezbędne przy zasilaniu ogrzewania podłogowego. Inaczej kocioł będzie się pocił, smolił i korodował.

4. Nie widzę kształtki ceramicznej i jeśli tam jest komin murowany, to trzeba do niego zajrzeć, czy jest suchy.

5. Rozdzielacz podłogowy podpięty na sztywno do rur. Brak śrubunków i zaworów to błąd.

6. Pompy wyglądają na używane, ale to może być pomysł inwestora. Tak czy inaczej są niepotrzebnie prądożerne.

7. Do czego ma służyć ten odpowietrznik na powrocie za kotłem, to już się trzeba mocno upalić, by coś wymyślić.

8. Za pompą bojlera jest trójnik i rura biegnie do bojlera, ale zagadką jest gdzie biegnie ta w prawo?

9. Czujnik przypięty na rurę PP cyrkulacji jest kolejnym powodem żeby się upalić.

10. Gdzie jest zawór bezpieczeństwa bojlera 6 bar? Jeśli gdzieś jest, to tam robi zawór odcinający tuż przy bojlerze na zasilaniu wodą użytkową?

11. Odpowietrznik nad kotłem jest na ssaniu pomp. Złe miejsce, marne szanse na prawidłowe działanie.

 

Nie wszystko widać dobrze, ale widać za to modelowe partactwo i totalną ignorancję. Nie wiem, czy po wykonaniu instalacji miałeś na budowie kierownika budowy, ale jeśli jeszcze był i się nie odezwał, to masz chłopie pecha do ludzi.

Opublikowano

Czy gościa mogę jakoś uwalić za to jak zrobił ?  Udało mi się do niego dodzwonić i twierdzi że wszystko jest ok. Proszę jeżeli jest możliwość polecić kogoś z okolic Rypin/Brodnica, kto by mógł przyjechać, będę bardzo wdzięczny. Czy poprawki które by trzba było wprowadzić są duże? Jaki przybliżony koszt bym musiał liczyć na poprawki ? Postaram się wstawić link do filmu jeszcze dziś, to kolega zobaczy mam nadzieję dokładnie co i jak. Z góry dziękuję za odpowiedź. Ps. Komin ceramiczny

Opublikowano

Czy gościa mogę jakoś uwalić za to jak zrobił ?  Udało mi się do niego dodzwonić i twierdzi że wszystko jest ok.

 

Tu nie chodzi o "uwalanie" kogokolwiek, tylko o twoje bezpieczeństwo i wymogi gwarancyjne. Jeśli twierdzi, że jest OK, to pokaż mu to:

 

post-18583-0-76593700-1487062484_thumb.jpg

 

post-18583-0-49513500-1487062495_thumb.jpg

 

Jeśli nie było umowy, to wiele nie zdziałasz. Możesz albo z gościem się dogadać, albo ciągać po sądach. Jeśli udowodnisz mu fuszerkę pokazując wymogi gwarancyjne kotła i bojlera, to najlepszym dla Ciebie rozwiązaniem byłoby przerobienie instalacji przez innego fachowca, a koszty robocizny pokrywa ten pierwszy. Tam wielu urządzeń brakuje i trudno wymagać by ci ten człowiek je fundował, ale koszt robocizny musi pokryć. Osobiście bym nie zatrudniał go do przeróbki, bo udowodnił brak wiedzy i zaufania raczej nie odzyska. Jak nie pójdzie na te warunki, to wtedy można go sądem postraszyć. To nigdy nie są przyjemne sprawy i najlepiej to załatwiać polubownie.

Opublikowano

Nie sądziłem , że tacy partacze pracują w rejonie gdzie się wychowałem. Nie znam fachowców Tam lecz uderz do kolegi z forum @papasmurfek  on ma do Ciebie najbliżej może Ci coś doradzi albo kogoś podeśle.

Opublikowano

A autor tematu skąd?

Opublikowano

Może mi ktoś napisać, czy dużo tam jest do przerobienia i ile bym musiał liczyć mniej więcej na same te potrzebne akcesoria i graty itp?

Czy brak zaworów przy listwach od podłogówki też trzeba by było zrobić ? (są dwie rozdzielnie). 

odnośnie 6. Pompy wyglądają na używane, ale to może być pomysł inwestora. Tak czy inaczej są niepotrzebnie prądożerne. @kiminero masz na myśli że złe są, czy że nie potrzebne w ogóle ? (miały być nowe, to nie był mój pomysł ) i o co chodzi w punkcie 11 ? Przepraszam za tą stertę może tendencyjnych pytań, ale nie znam się a chciał bym dla samego siebie wiedzieć co mam i z czym to się pije ;)

Opublikowano

Witam. 

Wstawiam link do filmu z kotłowni. Bardzo bym prosił, żeby ktoś ocenił jak duże muszą być przeróbki, oraz mniej więcej ile takie przeróbki będą kosztowały bez robocizny. Proszę uwzględnić też przeróbki rozdzielaczy, które nie posiadają zaworów i nie wiem czy to tam nie powinny być pompy. (bo tak widziałem na zdjęcia na forum, że są w rozdzielniach, ja mam dwie rozdzielnie)

https://drive.google.com/open?id=0B0-0YDjQN9rmd2MtN24wZTZkSGs