Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam.Od kilku dni sen z powiek spędza mi mój nowy kocioł Heitz 35 kw http://www.skwiercz-instal.pl/info/13/18/14.html ze sterownikiem delta.Do ogrzania dom mieszkalono-usługowy ok 400 m,ocieplony 10 cm steropianu,instalacja stara.Palę od 8-19 -na kotle temp 60 st w domu 22-23 st a rano 21.Spala ok 3 ton miesięcznie węgla typu groszek.Na sezon pójdzie ok 22-23 tony po 630 zł.Stary komunistyczny piec palił tyle.Wymieniając go i płacąc 5000 zł liczyłam na spadek znaczny spalania.50 kg węgla zapalonego od góry na ustawieniach serwisanta spalił w 4 godz nie podnosząc temp od zadanej 60 st.Teraz palimy dosypując po kilka łopat ale spalanie jest takie same.Wczoraj wyłaczylismy nadmuch zupełnie i paliłam tradycyjnie rozszelniając popielnik i ponownie poszło ok 90-100 kg węgla.Planuję jeszcze spróbowac z miałem ale obawiam się i tu rozczarowania.Zmniejszenie nadmuchu z 12 skali na 8 spowodowało ciągłe ducie dmuchawy i kupę żaru.

Macie jakieś pomysły jak zmniejszyć spalanie?Dołująca jest ilość spalanego węgla.

Opublikowano

również mam Heitza, ale trochę mniejszego. Jeśli mogę pomóc to moje ustawienia wyglądają następująco. Temp. na piecu ok 55stop, temp.pompy 35stop, histereza 2stop, wentylator na 4 w skali 3-10, przedmuch 10sek co 5min, czopuch do komina lekko przymknięty po osiągnięciu temp. na piecu. Przy tych ustawieniach jest naprawdę dobrze.

Opublikowano

Niestety nie mam mozliwości przymykania czopucha.

Czy paliłeś miałem?My palimy podkładając co ok godz.nie jest to dla nas uciążliwe bo w tym czasie pracujemy ale przeraża mnie ilość opału.

Opublikowano

cały czas palę miałem. Przymykanie czopucha to dośc ważna funkcja. Zapobiega niekontrolowanemu wzrostowi temperatury na piecu, a co za tym idzie zużyciu opału. Mój piec tez "fabrycznie nie miał szybra na czopuchu, po prostu sam go zamontowałem i podczas silnego wiatru na zewnątrz zadana temp 55 stoi w miejscu, a nie skacze np. do 85-90 stop.

Ja swój piec zasypuję prawie do pełna tzn ok 10cm poniżej górnej "półki" na to drewka i papier. Wszystko podlewam lekko olejem opałowym, rozpalam , zamykam i włączam sterownik. Tak załadowany piec przy temp. ok -2 wytrzymuje 24-30 godz. Gdy nie chce mi się kolejny raz rozpalać od nowa np. w niedzielę , odgarniam żar pod tylną ściankę i dosypuję wiadro lub dwa miału i tak pali się do następnego dnia. Mam nadzieję ,że trochę pomogłem.

Ps. jeśli nie macie szybra na czopuchu to proponuję ustawić wentylator na 4, oraz przysłonić kartonem lub jakąś blaszką wentylator, poza tym nalezy sprawdzić sznur w drzwiczkach , czy dobrze uszczelnia oraz czyścić ścianki pieca,żeby lepiej odbierał ciepło.

Opublikowano

Dziękuję za pomoc.A miał nasypujesz suchy czy moczysz?Jakiej mocy masz piec?

Opublikowano

a mi kazał instalator polewać wodą dnia poprzedniego i taki ładować bo suchy nie będzie się palił.A jaki masz sterownik?Miał ubijasz czy nie?

Opublikowano

w sprawach pieca nie rozmawiasz z instalatorem tylko z producentem. Mokry miał wytwarza wilgoć i smołę w piecu, która powoduje oklejanie ścianek , a tym samym gorszy odbiór ciepła z paleniska, oraz zmniejsza żywotność pieca. Miał lekko uklepuję drewkiem i wyrównuję . Mój sterownik to Płomyk. Piec kupowałem bez sterownika, ponieważ wcześniej został mi ze starego pieca i zamontowałem go do Heitza.

Ps. po zakupie pieca przewierciłem trochę więcej otworów w bocznych kanałach powietrznych.

Opublikowano

Bardzo dziękuję.Muszę ponownie zakupić ze 2 worki miału i podjąć próbę.Nad czopuchem ten muszę pomyśleć bo przy obecnym paleniu ręki na nim nie położysz.A gdy zasypałam 50 kg groszku i zapaliłam od góry to czopuch tak nagrzał się że w kotłowni od zapachu nie szło wytrzymać.

Opublikowano

Powiedz jeszcze proszę, czy masz problemy z wybuchami miału bo mój ojciec można powiedzieć że mieszka już w tej kotłowni przez to palenie i boję się żeby mu się coś nie stało.

Opublikowano

wybuchy miału się zdarzają (niestety) ale tylko wtedy , gdy dosypuję miału na żar. Przy paleniu od początku,wybuchów nie mam . Radą na wybuchy są częstsze przedmuchy .tzn np co 5min na 10sek.

Opublikowano

Bardzo,bardzo dziękuję za pomoc.Mam nadzieję że uda mi się jutro rozpalić.Miłego dnia.

Opublikowano

Miał zakupiony,jutro próba.Zastanawiam się czy na tak niskich nastawach dmuchawy miał rozpali się i osiągnie zadane 60 st czy może na czas osiągniecia temp podkręcić dmuchawę znacznie?

Opublikowano

nie potrzeba ....wystarczy 4 lub 40%( nie wiem jak jest w sterowniku "delta") płomień potrzebuje niewiele tlenu do spalania. Ale tak jak wczesniej pisałem dobrze by było przewiercić klika otworów więcej w kanałach powietrznych. Jesli ustawisz wentylator na wyższą wartość, to ciepło z pieca będzie wydmuchiwane przez komin. Poza tym wcześniej wentylator musiał pracować u Ciebie na wyższych obrotach , bo miałaś mokry miał...troszkę dłużej będzie się rozpalać i piec dłużej będzie dochodził do zadanej temp., ale zrobi to łagodnie i nie przeskoczy temp. zadanej........Ja u siebie podpalam, włączam sterownik i wracam do domu, nie pilnuję i nie stoję przed piecem, zapominam o nim do wygaśnięcia...............powodzenia

Opublikowano

Wysypałam miał z worka i mokry jest znacznie.Wiadomo jaka jest teraz pogoda-pada śnieg cały czas więc i opał mokry jest niestety.Może odrobinę podeschnie do jutra.Kurcza,głupie palenie a tyle emocji.No nie wiem jak to jutro rozpali się.Pewnie kolejne rozczarowanie będzie z moim szczęściem.

Opublikowano

Proponuję pewne rozwiązanie. Najpierw rysunkipost-4692-1234856048_thumb.jpg

post-4692-1234856060_thumb.jpg

 

A teraz - co to jest?

Jest to regulator ciągu kominowego z niemieckiego UP MAN.

Do kupienia w hurtowniach z kominami i instalatorskich. Czyli gotowy produkt.

Do montażu nie jest wymagany komin stalowy. Wykonany ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej.

Montuje się to ok. 30 -50 cm nad czopuchem.

Oryginalnie wyposażony w dość ciężkie przeciwwagi w postaci krążków na śrubie M4.

Jednak aby to sprawniej pracowało należy to wymienić na lżejsze. Klapa uchylna jest zamontowana mimośrodowo i bez przeciwwag będzie zawsze otwarta. Ja wymieniłem to na... zwykły zawias meblowy zamontowany jak widać na rysunku - jednostronnie. Długość zawiasu ma znaczenie. Przy zbyt krótkim zawiasie klapa nie zamykała by się po mocnym wychyleniu. post-4692-1234857175_thumb.jpg

Tu podaję rysunek przeciwwagi z kawałka pręta

Układ działa przy zmianie ciśnienia, zapobiega nadmiernemu ciągowi (przy wzroście temperatury spalin), przy silnym wietrze, zmianie ciśnienia atmosferycznego. Przesuwając przeciw wagę na śrubie dopasowuje się do potrzeb komina. Oczywiście może się okazać, że przeciwwaga dla danego komina jest nieodpowiednia (poza zakresem regulacji), wtedy zawsze można albo tę skrócić (minimalnie) albo dać grubszą. Reaguje nawet na najmniejsze zmiany parametrów ciągu. Działanie nieporównywalne z szybrem. Dodatkowo , obniża trochę temperaturę spalin w kominie, poprzez dopuszczanie powietrza etc., etc.

Najważniejsze !! Bardzo sprawnie działa! Oczywiście można też poeksperymentować samemu z przeciwwagą. Nadaje się do każdego kotła. Przez pięć lat eksploatacji nie miałem żadnych problemów z tym rozwiązaniem. Raz na jakiś czas trzeba tylko wyczyścić klapę z nagromadzonych osadów ( Od strony przewodu kominowego).

Opublikowano

Dziękuję bardzo za pomoc.Muszę tylko pomysleć jak się do tego zabrać a i gwarancji nie stracić bo zabronione są przeróbki.Rozpaliłam rano o 8.30 i 50 kg miałau wypaliło się o 14.Temp 60 st nie została osiągnięta i dmuchawa duła cały czas /nastawiona na 4 w skali o 12/.Dym z komina nie leciał.Jutro kolejna próba ale z mniejszą temp.może 55 st?

Opublikowano

Nie wiem jak tam u Ciebie z zapotrzebowaniem na ciepło. Ale przyczyn może być kilka.

Za mały kocioł do zapotrzebowania na ciepło;

Bardzo kiepski miał.

Kup trochę węgla i spróbuj zmieszać z miałem, sam węgiel oczywiście nie za gruby sortyment.

Opublikowano
Witam.Od kilku dni sen z powiek spędza mi mój nowy kocioł Heitz 35 kw http://www.skwiercz-instal.pl/info/13/18/14.html ze sterownikiem delta.Do ogrzania dom mieszkalono-usługowy ok 400 m,ocieplony 10 cm steropianu,instalacja stara.Palę od 8-19 -na kotle temp 60 st w domu 22-23 st a rano 21.Spala ok 3 ton miesięcznie węgla typu groszek.Na sezon pójdzie ok 22-23 tony po 630 zł.Stary komunistyczny piec palił tyle.Wymieniając go i płacąc 5000 zł liczyłam na spadek znaczny spalania.50 kg węgla zapalonego od góry na ustawieniach serwisanta spalił w 4 godz nie podnosząc temp od zadanej 60 st.Teraz palimy dosypując po kilka łopat ale spalanie jest takie same.Wczoraj wyłaczylismy nadmuch zupełnie i paliłam tradycyjnie rozszelniając popielnik i ponownie poszło ok 90-100 kg węgla.Planuję jeszcze spróbowac z miałem ale obawiam się i tu rozczarowania.Zmniejszenie nadmuchu z 12 skali na 8 spowodowało ciągłe ducie dmuchawy i kupę żaru.

Macie jakieś pomysły jak zmniejszyć spalanie?Dołująca jest ilość spalanego węgla.

jak ten kociol przy normalnym paleniu ma 20kW to bedzie max jak mozna obliczyc taka moc kotla jak tam powierzchnia wymiany jest ok 2m zeby wyciagnac 35kW to trzeba dosc mocno w komin dawac zeby takbyło a (hihihii)50KW to tak ale juz ogien w kominie chyba ,to jest za mały kocioł zeby palic sprawnie i ekonomicnie i nie takiej firmy ,wiem dokładnie i znam budowe tego kotła bo moi rodzice sie niedawno uparli ze taki musza miec i nie chca robionego kotła bo ten jest mały i ladnie wyglada skonczyło sie na tym ze jak przepalili 5 ton wegla a to doppiero był styczen to dospawallismy jeszcze do kociołka ok 1,5m płaszczy wodnych i teraz dopiero mozna mówic ze jest wmiare dobrze ale co komin od temp pekł to pekł

a gwarancje nataki kociołek to niech ktos sobie w buty włozy i bedzie wyzszy ,bo producent zachwalał ze takie sa parametry i to bardzo ekonomiczny kocioł

Opublikowano

haha...mam taki piec i nie jestem związany z żadnym producentem. Na początku miałem z nim problem, teraz już go opanowałem wystarczyło załozyć szyber na czopuchu i cała filozofia.

Automatyk ..ciekawe rzeczy opowiadasz jak upchnąłeś w Heitzu 1.5m dodatkowych płaszczy wodnych?

Opublikowano
Dziękuję bardzo za pomoc.Muszę tylko pomysleć jak się do tego zabrać a i gwarancji nie stracić bo zabronione są przeróbki.Rozpaliłam rano o 8.30 i 50 kg miałau wypaliło się o 14.Temp 60 st nie została osiągnięta i dmuchawa duła cały czas /nastawiona na 4 w skali o 12/.Dym z komina nie leciał.Jutro kolejna próba ale z mniejszą temp.może 55 st?

 

Przy montażu regulatora ciągu na kominie nie ingerujesz w kocioł.

Opublikowano
haha...mam taki piec i nie jestem związany z żadnym producentem. Na początku miałem z nim problem, teraz już go opanowałem wystarczyło załozyć szyber na czopuchu i cała filozofia.

Automatyk ..ciekawe rzeczy opowiadasz jak upchnąłeś w Heitzu 1.5m dodatkowych płaszczy wodnych?

 

 

nie w, tylko dospawane z tyłu kotła ok 30% pieca do wieknosci ok 3,8m powierzchni a o blasze konktretnie co rodzice mieli pozspawany ten kocioł to sie nie wypowiadam palenisko to nie pamietam ale albo 4mm albo max 5mm płaszcz zewnetrzy tez jakis cienki chyba 3mm no nie wazne dla mnie ponizej 6mm to złom

Opublikowano

Miejscowy sprzedawca też bardzo go zachwalał i wcisnął mi go.faktem jest ze nie mogłam marudzić bo stary pękł i nagle zostałam bez ogrzewania.Powierzchnia powierzchnią ale stary piec kupiony 13 lat temu spalał 3 tony węgla miesięcznie bez docieplenia/a i dom był 4 lata nieogrzewany/ i ten tyleż samo więc stąd moje rozczarowanie.Dzisiaj paliłam miałem 2500kj od 8.30-16.Na piecu 55 st.Wybuchów nie mam ale dużo skawalonego żużlu którego nawet wybrać nie mogę bo zbija się w jeden kawał.

Opublikowano

no akurat spalanie zalezy od powierzchni niestety i sprawnosc a tym bardziej jak palicie tylko ok 10godzin to moc jest potrzebna duzo wieksza niz teoretyczne 35kW tylko piec o powierzchni wymiany ok 4-5m co da wypadkowa ok 45kW podejzewam ze ten stary był o takich albo przyblizonych parametrach im wiekszy tym lepszy w tym wypadku

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.