Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Verbomat- Nowe Podejście Do Procesu Spalania. Testy


energotop

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

To zanim zaczniemy, to napisz jeszcze, czy temp na dom idzie wystarczająca ? 42st z groszami.

wydaje mi się że temperatura jest ok w salonie jest ponad 21 stopni

termostaty przymykają więc chyba jest nawet nadmiar

Opublikowano

Ok, to zejdę trochę z mocą i zobaczymy co z tego wyjdzie.

Za godzinę daj info.

Opublikowano

Na palniku  rewelacja jakim typem palicie 31,2  :D

zgadłeś retopal z PGG

Opublikowano

Jak przelaczysz ster na kocioł zasypowy to jest funkcja ile maja mieć spaliny maksymalnie

Zasypowy.. wiesz, nigdy tego nie włączyłem... To Janicki miał gotowe, jego pytaj.

Opublikowano

Poszedłem zobaczyć.

Jak przełączysz na zasypowy, to w menu ustawiasz max temp spalin i to wszystko. Ster nie pozwoli jej przekraczać. Co więcej miałby robić ?

Opublikowano

W automacie to raczej słaby temat, albo musi zejść z mocą- zapadnie się temp kotła, albo zejść z dmuchawą - zakopci.

 

Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

U mnie na sterowniku sppv2 jest ograniczenie temp spalin chyba od 250 stopni można to zmienić w Menu pid ale nigdy nie przekracza 150 tak do 100 jest

Czyli w ie ten czujnik nie ma żadnego zadania poza tym że pokazuje te temp jedynie przy paleniu na ruszcie się przyda

 

 

Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

A w spp się przydaje? Dlaczego tutaj się nie przyda? Myślę że na pewno nie do ograniczenia temp spalin w automacie, ale do innych funkcji już tak.

 

Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Czyli w ie ten czujnik nie ma żadnego zadania poza tym że pokazuje te temp jedynie przy paleniu na ruszcie się przyda

Na pewno nie pozwolę psuć spalania za pomocą ograniczania temp spalin.

Mam zastosowanie, ale na razie nie będę o tym pisał. Jak przetestujemy, to zobaczymy czy wprowadzać czy nie.

Opublikowano

Jak pisałem wyżej - sprawdzi się pewne rozwiązanie, to będzie z nim powiązany.

A teraz ma swoje zastosowanie. Mianowicie, pomaga określić prawidłowość nastaw. Gdy zaktualizują www, będzie jeszcze wygodniej, bo będzie kreski rysował.

Opublikowano

Może trza poczytać ten temat szerzej ? Nie będę pisał po kilka razy tego samego.

Opublikowano

Ktoś wie - przy ochronie powrotu - ile stopni C powyżej zadanej powinna się wyłączyć pompa CWU . Testowałem sobie teraz tą funkcję i przy zadanej temperaturze powrotu 33 st C pompa CWU się załączyła a wyłączyła gdy powrót miał 45,6  st C -  to ponad 12 st C w górę to wydaje się, że sporo. ???

Opublikowano

Już chyba o tym gadaliśmy, a Ty zaś swoje.

Są tam pewne warunki, które się nie sprawdzają, i zostaną usunięte.

Opublikowano

Spoko gadaliśmy przy grzaniu  samego  CWU a teraz przy CO i reszcie.  Ok to nie wnikam jak będą usunięte - sprawdze jak już będzie po operacji :

Opublikowano

Czego się nie robi dla kolegów :) 

 

Tak na marginesie to w pierwszym dniu uruchomienia okresu grzewczego na termostatach kociołek szedł sobie ostro i miał trochę do roboty. Teraz ma na stałe lekko uchylony jeden grzejnik w laubie a reszta grzejników to w większości jest pozamykana bo dogrzały pomieszczenia i tylko czasem się któryś otworzy aby straty uzupełnić tak więc przepływ jest minimalny i pompka najczęściej schodzi  na 2W - czyli zapas mocy kotła jest b. duży ( mógłbym któregoś sąsiada jeszcze dogrzać) :)

Opublikowano

No dobra, meldować co tam na palnikach.

post-1619-0-86401500-1507535455_thumb.jpg

Opublikowano

idzie ok - :)

post-25873-0-13689800-1507535752_thumb.jpg

Opublikowano

Uuu...andy, coś lipa. Ciekawe czy miał nie zasypał kanału nadmuchowego. No nic, coś tam spróbujemy podstroić.

czp, co to foto takie czerwone :]