meisterhaft Opublikowano 18 Października 2016 #1 Opublikowano 18 Października 2016 Witam mam problem z temp. Na podlogowe posiadam zawor 3D jest on calkowicie zamkniety na zasilaniu i pobiera tylko z powrotu na podlogowe. Temp. Ktora idzie w podlogowe to 45-48 st. Temp na kotle 48 podbicia do 50-51 st. I moje pytanie co mam zrobic aby temp. Kotla byla powiedzmy 65 a na podlogowe szlo 38 st bo za nic nie moge tego zrobic. Ponizej schemat mojej instalacji http://ifotos.pl/zobacz/201610181_arssqhw.jpg Dziekuje za odpowiedz
sambor Opublikowano 18 Października 2016 #2 Opublikowano 18 Października 2016 Jaki zaw 3-D jest w tej instalacji?
meisterhaft Opublikowano 18 Października 2016 Autor #3 Opublikowano 18 Października 2016 Zawor 3D afriso jest i juz calkowicie zamkniety. Cos takiego http://www.afriso.pl/Media/catalog/product/3564/big_product-3564.jpg
Gość Digitrax Opublikowano 18 Października 2016 #4 Opublikowano 18 Października 2016 Zawór 3D pobiera ciepłą wodę z powrotu grzejników i dlatego nie może zbić temperatury. Układ jest do poprawki.
meisterhaft Opublikowano 18 Października 2016 Autor #5 Opublikowano 18 Października 2016 Tak pobiera z powrotu grzejnikow podlogowki i cwu z pieca nie zaciaga nic. Wiec co proponujesz tu poprawic? Grzejniki malo co pracuja bo termostaty je wylanczaja.
sambor Opublikowano 18 Października 2016 #6 Opublikowano 18 Października 2016 Pobiera i z grzejników u z CW, a z innej beczki jaki jest rozmiar tego zaworu?
krzysiek696 Opublikowano 18 Października 2016 #7 Opublikowano 18 Października 2016 Ja mam u siebie wstawione cos takiego: http://www.afriso.pl/pl/16,katalog-afriso/2808,7961,331-dn20-rp3-4-quot-zakres-temperatury-20-43st-c-kvs-1-6.html Za tym zaworem jest pompa do podlogowki a za pompa termometr zeby bylo wiadomo jaka temp. puszcza zawor bo ma on skale 1-6 a nie skale temperaturow. Do zaworu podlaczony jako zimna woda powrotna tylko z podlogowki I idealnie puszcza 36-38 co tez mozna sobie płynnie regulować...
hajtaler428 Opublikowano 18 Października 2016 #8 Opublikowano 18 Października 2016 Musisz przepiąć podmieszanie zimnej wody do zaworu z powrotu CO na powrót podłogówki. Powrót CWU bardzo podgrzewa powrót i nie ma jak zbić temp na zaworze tak jak pisał kolega wyżej
meisterhaft Opublikowano 18 Października 2016 Autor #9 Opublikowano 18 Października 2016 Sambor nie pamietam jaki jest rozmiar jutro sprawdze. A co do przepiecia do powrotu z podlogowki to nie wiem czy bedzie tam miejsce ale jak bym mial to zmieniac to hydraulika sciagne. Bo narazie to jest tragedia. Tez mam termometr na zasilaniu podlogowki z tym ze u mnie jest przed pompa a za zaworem.
odpowietrznik Opublikowano 18 Października 2016 #10 Opublikowano 18 Października 2016 Jest narysowana pompa na obejściu rury bezpieczeństwa to zapewne na samej rurze jest zawór różańcowy (jak to nazywa go mój szwagier) (nie ma go na rysunku ale można się domyśleć że jest ) co sprawia że instalacja nie spełnia wymogów bezpieczeństwa.
meisterhaft Opublikowano 18 Października 2016 Autor #11 Opublikowano 18 Października 2016 Tak zgadza sie jest zawor różnicowy na rysunku tego nie uwzglednilem a dlaczego nie spelnia wymogow bezpieczenstwa? Lepiej by bylo jak by mi go nie montowal? Bo szczerze to nie chcialem go zakladac ale hydraulik pow. Ze to musi byc koniecznie.
odpowietrznik Opublikowano 18 Października 2016 #12 Opublikowano 18 Października 2016 Nie wolno montować żadnych zaworów na rurze idącej do naczynia Abstrachując od poprawności całej instalacji jak już koniecznie chciał ten różnicowy to mógł np.tak zrobić(jak w załączn.) i lepiej dać dodatkową pompę do zasobnika CWU a nie na jednej razem z grzejnikami
mittek Opublikowano 18 Października 2016 #13 Opublikowano 18 Października 2016 Moim zdaniem aby obniżyć temp. zasilania podłogówki trzeba wstawić zaw. zwrotny i przepiąć rurę powrótu z cwu i rurę do 3d, co do naczynia to tak jak pisali poprzednicy, najlepiej nowa rura od pieca do zbiorniczka
meisterhaft Opublikowano 19 Października 2016 Autor #14 Opublikowano 19 Października 2016 Pompe osobna do cwu bede chcial zalozyc na nastepny sezon. Co do propozycji jak obnizyc temp na podlogowe to dobry pomysl :) bede musial skontaktowac sie z hydraulikiem i mu powiedziec jak chce przerobic instalacje ciekawe co powie. Co do zaworu roznicowego to bedzie go ciezko przekonac bo od samego poczatku sie upieral nad nim.
meisterhaft Opublikowano 19 Października 2016 Autor #15 Opublikowano 19 Października 2016 Jeszcze jedno pytanie na schemacie nie narysowalem rury do dopuszczania wody do instalacji a on znajduje sie zaraz za powrotem od cwu i czy jak bym dal ten zawor zwrotny to czy dopuszcze wtedy wode w razie potrzeby? Cala instalacje robil gosc z bardzo duzym starzem ma dobre opinie a u mnie cos nie wyszlo.
Gość Digitrax Opublikowano 19 Października 2016 #16 Opublikowano 19 Października 2016 Facet się nie zna a to że robi to całkiem inna historia. Gdyby poczytał prawo to już by wiedział dlaczego nie można w tym miejscu zainstalować zaworu różnicowego.
meisterhaft Opublikowano 19 Października 2016 Autor #17 Opublikowano 19 Października 2016 A jakie moga byc konsekwencje przez ten zawor w tym miejscu? Mi tlumaczyl ze jak by pompa przestala dzialac to wtedy to zadziala grawitacyjnie a ze jestem nie kumaty w tej dziedzinie to myslalem ze tak ma byc tylko szkoda bylo kasy na tez zawor bo tani nie byl :(
mittek Opublikowano 19 Października 2016 #18 Opublikowano 19 Października 2016 Jeszcze jedno pytanie na schemacie nie narysowalem rury do dopuszczania wody do instalacji a on znajduje sie zaraz za powrotem od cwu i czy jak bym dal ten zawor zwrotny to czy dopuszcze wtedy wode w razie potrzeby? Cala instalacje robil gosc z bardzo duzym starzem ma dobre opinie a u mnie cos nie wyszlo. Dopuścisz, zawór w stronę pieca przepuści. A jakie moga byc konsekwencje przez ten zawor w tym miejscu? Mi tlumaczyl ze jak by pompa przestala dzialac to wtedy to zadziala grawitacyjnie a ze jestem nie kumaty w tej dziedzinie to myslalem ze tak ma byc tylko szkoda bylo kasy na tez zawor bo tani nie byl :( Jak przerobisz rurę do wyrównawczego to ten zawór nie przeszkadza
Przemyslaw85 Opublikowano 19 Października 2016 #19 Opublikowano 19 Października 2016 @mitek moim zdaniem zawór nie może być tam gdzie go umieściłeś. Powinien on być zaraz za pompą od podłogówki. Tam gdzie go umieściłeś to żeby go pompa otworzyła zawór 3D musi być otwarty w większym stopniu. W przeciwnym razie pompa będzie ganiać na podłogówce. Powrót podłogówki powinien być podłączony jednocześnie do powrotu pieca i do zaworu 3D. A zz za pompą zagwarantuje że grawitacja nie będzie działać.
mittek Opublikowano 19 Października 2016 #20 Opublikowano 19 Października 2016 Nie bardzo rozumiem o którym zaworze mówisz jak o tym zwrotnym, który dorysowałem to będzie ok. Tam gdzie go umieściłeś to żeby go pompa otworzyła zawór 3D musi być otwarty w większym stopniu. W przeciwnym razie pompa będzie ganiać na podłogówce. Powrót podłogówki powinien być podłączony jednocześnie do powrotu pieca i do zaworu 3D. A zz za pompą zagwarantuje że grawitacja nie będzie działać. Zaworem 3d steruje sterownik który ma pilnować temp.zasil. podłogi, zawór zwrotny ma przepuszczać w stronę pieca a to czy pompa będzie ganiać tylko na podłogówce decyduje ustawienie temp.w sterowniku Przemysław85 namaluj na tym schemacie jak Ty to widzisz, lubię takie dyskusje
Przemyslaw85 Opublikowano 19 Października 2016 #21 Opublikowano 19 Października 2016 Zrobiłbym to tak: Jeśli na piecu będzie np 65 stopni to by na podłogówkę popłynęło np 25 stopni to zawór musi być otwarty powiedzmy w -15-20%. A to może być za mało by pompa dała radę otworzyć zz gdy ten jest na powrocie a w efekcie pobrać ciepłej wody przez 15-20% uchylenie zaworu. W moim schemacie zawór jest zaraz za pompą w efekcie nawet 5% otwarcie zaworu 3D pozwoli pobrać cześć ciepłej wody i tyle też oddać na piec. Moim zdaniem to rozwiązanie będzie płynniejsze w regulacji niż z ZZ na powrocie. edit. literówki
meisterhaft Opublikowano 19 Października 2016 Autor #22 Opublikowano 19 Października 2016 A myslalem ze juz temat rozwiazany i mialem dzwonic do hydraulika aby mi to pozmienial ale jeszcze poczekam zobacze jak to ma byc i mu powiem jak chce.
meisterhaft Opublikowano 19 Października 2016 Autor #23 Opublikowano 19 Października 2016 A myslalem ze juz temat rozwiazany i mialem dzwonic do hydraulika aby mi to pozmienial ale jeszcze poczekam zobacze jak to ma byc i mu powiem jak chce.
mittek Opublikowano 19 Października 2016 #24 Opublikowano 19 Października 2016 Zrobiłbym to tak: podl.jpg Jeśli na piecu będzie np 65 stopni to by na podłogówkę popłynęło np 25 stopni to zawór musi być otwarty powiedzmy w -15-20%. A to może być za mało by pompa dała radę otworzyć zz gdy ten jest na powrocie a w efekcie pobrać ciepłej wody przez 15-20% uchylenie zaworu. W moim schemacie zawór jest zaraz za pompą w efekcie nawet 5% otwarcie zaworu 3D pozwoli pobrać cześć ciepłej wody i tyle też oddać na piec. Moim zdaniem to rozwiązanie będzie płynniejsze w regulacji niż z ZZ na powrocie. edit. literówki A jaką rolę miałby pełnić ten zz z Twojego rysunku?, dalej zasilanie podłogi byłoby za wysokie, bo nawet jakby zawór 3d całkowicie zamknął od strony pieca to pobierałby z powrotu a ta woda powrotna z cwu i grzejników byłaby za wysoka i czym miał by to obniżyć? Co do otwierania zz to przecież jeżeli 3d otworzysz tylko na te 20% to jednocześnie 80% otworzy się z powrotu podłogi i na tym polega regulacja temp. zasilania podłogi
mittek Opublikowano 19 Października 2016 #25 Opublikowano 19 Października 2016 Przemusław85, teoretycznie Twój rysunek różni się od oryginału meisterhaft tylko tym zz i dalej zasilanie podłogi za wysokie i nie ma jak obniżyć.