mklodz Opublikowano 29 Września 2016 #1 Opublikowano 29 Września 2016 Witam jestem tu nowy i mam maly problem. Mianowicie zainstalowelem zawor 4d herz z silownik oraz sterownik tech 431 i problem jest taki ze zawor nie otwiera sie na powrot zeby czesc wody szla na zasilanie grzejnikow i czesc na powrot do pieca. Jezeli ystawie recznie zawor 50/50 to silownik wroci do pozycji taliej ze cala ciepla woda bedzie szla spowrotem na grzejniki Prosze o pomoc bo juz nie daje rady a jeszcze chce podloczyc regolator pokojowy
Przemyslaw85 Opublikowano 29 Września 2016 #2 Opublikowano 29 Września 2016 Dobrze jest podłączony siłownik do sterownika? Następna sprawa czy poprawnie siłownik został założony na zawór.
mklodz Opublikowano 29 Września 2016 Autor #3 Opublikowano 29 Września 2016 siłownik jest podłaczony do sterownika silownik jest załozony w ten sposob ze zawor jest ustawiony na skali 10 ( 0 -10) czyli zamkniety ze woda idzie tak jak by zaworu nie bylo i silownik został ustawiony na skali 10 i tak załozony jak pisało w instrukcji i ustawiony obrót w lewo bo w prawo wogol nie chodzi, i tak jak mowie jak recznie ustawie silownik na 5 to on i tak wróci do swojej pozycji 10 nawet jak temeratura na piecu jest 80 st to na powrocie jest 50 a zadana za zaworze jest 50 i powrut 40 i wogole tego nie reguluje ze jak woda spadnie na powrocie ponizej 40s to i tak zawor jest w takiej samej pozycji a przeciez powinien ochronic powrót i podniesc temperature na powrocie i silownik powinien przestawic zawór o jakis skok jezeli dobrze rozumuje
Przemyslaw85 Opublikowano 29 Września 2016 #4 Opublikowano 29 Września 2016 Wszystkie instrukcje mówią by zawór i siłownik ustawić na 5 i dopiero złożyć. A ma to znaczenie w zależności którą skalę założysz na siłowniku 1-10 czy 10-1. Edit. Sterownik po włączeniu kalibruje siłownik. W sterowniku trzeba wpisać czas jaki potrzebuje siłownik na pełny ruch. Jak sterownik twierdzi że zawór otwarty jest w 100% a faktycznie jest zamknięty to trzeba kable 2-3 podłączyć odwrotnie jako 3-2 (1 to masa).
papasmurfek Opublikowano 29 Września 2016 #5 Opublikowano 29 Września 2016 Siłownik powinien być zamontowany w ustawieniu skrajnym zaworu aby mógł nim sterować w obie strony. Przeczytaj jeszcze raz instrukcję jak powinno być wszystko zamontowane. Spróbuj przestawić siłownik o 180 st.
mklodz Opublikowano 29 Września 2016 Autor #6 Opublikowano 29 Września 2016 u mnie w instrukcj zaworu pisze zeby go załozyc na skrajnym punkcie instrukcja montazu http://www.herz.com.pl/grafiki/in_1771263_naped_do_zaworow_3_4_drogowych.pdf nie jest napisane zeby ustawic na 5 tylko otwarty zamkniety
Przemyslaw85 Opublikowano 29 Września 2016 #7 Opublikowano 29 Września 2016 Faktycznie twój siłownik trzeba zamontować na skrajnych ustawieniach. Pamiętaj by przy sterowniku nie ruszać kabla masowego (niebieski). Możesz zamienić 2 pozostałe. Wszystko zależy z której strony jest dojście gorącej wody z pieca do zaworu.
mklodz Opublikowano 29 Września 2016 Autor #8 Opublikowano 29 Września 2016 moje podłaczenie to pierwszy rysunek z lewej strony
Przemyslaw85 Opublikowano 29 Września 2016 #9 Opublikowano 29 Września 2016 Tak jak u mnie. Gdy podłączyłem kable zgodnie z instrukcją to miałem odwrotnie: sterownik 100% a faktycznie 0% Odwrócenie kabli rozwiązało problem. Ustaw zawór w pozycji zamkniętej jak i siłownik. Wyłącz i włącz sterownik w którą stronę będzie kręcił. Jak zacznie zamykać *(zawór nie będzie się ruszał) to masz odwrotnie podłączone kable. Sterowniki tech w momencie kalibracji otwierają zawór na max-a jeśli ustawiłeś że to zawrór CO. Dla podłogówki jest odwrotnie.
mklodz Opublikowano 29 Września 2016 Autor #10 Opublikowano 29 Września 2016 sprobóje przełozyc przewody zobaczymy czy cos to da a np; nie wystarczy w sterowniku zmieni na obrót w prawo jak mam np kierunek obracania w lewo ; i jeszcze jedna rzecz która wczoraj zaobserwowałem ze słychac jak nie raz silownik zaworu chodzi ale sie nie obraca?? nie rozumiem tego stwierdzenia mozna troszke jasniej za co z góry dziekuje (ustawiłeś że to zawrór CO. Dla podłogówki jest odwrotnie.)
mklodz Opublikowano 29 Września 2016 Autor #11 Opublikowano 29 Września 2016 pompe mam podłaczona za zaworem i pompa co. nie jest podłaczona pod sterownik do zaworu tylko pod sterownik pieca nie wiem czy to dobrze czy zle ale wolalbym zeby byla podłaczona pod sterownik co był przy piecu
mklodz Opublikowano 29 Września 2016 Autor #12 Opublikowano 29 Września 2016 i jeszcze jedno z tego co pamietam to moje podłaczenie przewodow jest takie L1 brazowy N niebieski i uziemienie czyli taka choinka to jest Biały
Przemyslaw85 Opublikowano 29 Września 2016 #13 Opublikowano 29 Września 2016 O ile dobrze widzę na zdjęciach to kolorystyka siłownika jest taka: czarny-niebieski-biały. Co do CO czy podłogówki : http://www.techsterowniki.pl/wp-content/uploads/2015/03/instrukcja_obslugi-ST-430.pdf str 8 pkt III.c. Chodzi o bezpieczeństwo. Hmm ten sterownik ST430 ma możliwość zmiany kierunku (programowo). Wiec zmień z lewo na prawo lub odwrotnie jak okaże się że zawór pracuje w niewłaściwym kierunku. Wiec pozostaw podłączone kable tak jak masz.
kiminero Opublikowano 29 Września 2016 #14 Opublikowano 29 Września 2016 Wprowadziłeś do sterownika zaworu jego faktyczny czas obrotu? Większość sterów ma domyślnie wpisane 120s, ale są siłowniki o różnych czasach 60s, 120s 140s, 180s. Info powinno być na obudowie siłownika. Po wprowadzeniu właściwej wartości należy włączyć kalibrację siłownika, kiedy to sterownik ustala sobie gdzie ma swoje punkty krańcowe na zaworze. Oczywiście siłownik musisz tak zamontować, by zgadzało się położenie zaworu ze wskazaniem siłownika. Czy to będzie skrajny punkt, czy połowa, nie powinno mieć znaczenia. Ma się zgadzać.
mklodz Opublikowano 29 Września 2016 Autor #15 Opublikowano 29 Września 2016 zawór otwierania mam ustawiony na 140 s co do kierunku lewo prawo to nie wazne ktory kierunek wybiore zawor ustawi mi sie na zamkniety czyli ze cala ciepla woda idzie na grzejniki i silownik jak jest zamkniety jest ustaiony na skale 10 na zaworze i 10 na silowniku i tak jest zalozone co do kalibracji zaworu jak puszcze ja ze sterownika to wogóle nie widac zeby sterownik sie poruszal nawet jak recznie przestawie z 10 na 5 i wlacze kalibracje zaworu to sie nie ruszal niby wszystko takie latwe a nic nie chce działac i juz nie mam pojecia czemu
kiminero Opublikowano 29 Września 2016 #16 Opublikowano 29 Września 2016 A jakie masz temperatury zadane i faktyczne?
mklodz Opublikowano 29 Września 2016 Autor #17 Opublikowano 29 Września 2016 temperatura na piiecu 80 a temperatura na sterowniku zaworu 4d to zadana 50 temperatura ochrony powrotu 40 i temperatura zaworu zawsze jest okolo 52-55 bo pilnuje tej zadanej wtedy 50 st ale jezeli temperatura powrotu spadni mi ponizej 40 st to zawor nie pusci wody na powrut zeby utzymac ta temperature ochrony powrotu 40st
mklodz Opublikowano 29 Września 2016 Autor #18 Opublikowano 29 Września 2016 a w dodatku do tego chce teraz podłaczyc regulator pokojowy i pytanie czy wogole to ma sensjak ten silownik mi nie steruje zaworem 4d to pewnie po podłaczeniu pokojówki tym bardziej nie bedzie mi sterował regulator pokojowy ,pokojowy tygodniowy controls 091 FL Salus
kiminero Opublikowano 29 Września 2016 #19 Opublikowano 29 Września 2016 A jaką masz ustawioną histerezę ochrony powrotu?
mklodz Opublikowano 29 Września 2016 Autor #20 Opublikowano 29 Września 2016 tzn na piecu bodajrze 2 i co 3stopnie
kiminero Opublikowano 29 Września 2016 #21 Opublikowano 29 Września 2016 Podaj producenta sterownika 4D i jego rozmiar.
mklodz Opublikowano 29 Września 2016 Autor #22 Opublikowano 29 Września 2016 producent zaworu 4d to Herz producent silownika zaworu 4d to też Herz sterownik silownika to Tech 431n rozmiar zaworu 4d to "1" cal
kiminero Opublikowano 29 Września 2016 #23 Opublikowano 29 Września 2016 Zawór 1" nie nadaje się do skutecznej grawitacyjnej ochrony powrotu, ale to akurat nie ma znaczenia dla Twojego problemu. Zawór powinien pracować w pełnym zakresie i spróbowałbym go przetestować w trybie ręcznym. Ma działać od "bandy" do "bandy", inaczej szukać trzeba przyczyn "sprzętowych", czyli zły montaż, wada zwierciadła zaworu itp.
mklodz Opublikowano 29 Września 2016 Autor #24 Opublikowano 29 Września 2016 jak w cisne to zabezpieczenie na silowniku to moge sobie obracac zaworem od bandy do bandy i takto chodzi poprawnie jak go ustawie recznie to czesc cieplej wody idzie na powrót a czesc na zasilanie tylko o 2-3 minutach zawór sam wraca do pozycji zamknietej tzn silownik go obraca czyli rozumiem ze "1" cal to za mało zeby czesc cieplej wody szlo na powrót musi byc wiekszy dobrze rozumiem , tylko wtedy musze wszystko przerobic bo pompe co. mam tez na 1 cal i zawór tzw baypas tez jest na jeden cal bo ogólnie wyjscie z pieca ma na "2" cale i tAK samo powrót tylko wszystko zostało zredukowane do 1 cal puzniej na zasilaniu za pompa rozchodzi sie metr rury o srednicy 5/4 cala i spowrotem juz przechodzi na "1" cal i nigdzie juz puzniej sie nie zwieksza
kiminero Opublikowano 29 Września 2016 #25 Opublikowano 29 Września 2016 Co z tym testem w trybie ręcznym? Działa prawidłowo na siłowniku? P.S. W Twojej sytuacji taniej wyjdzie domontowanie pompy kotłowej na powrocie małego obiegu.