Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam.

 

Pytanie dotyczy miejsca zainstalowania zbiornika przeponowego w instalacji co.Prawidłowa instalacja powinna być w punkcie A czy B.

 

 

Info o instalacji:

-piec z podajnikiem 12 kW

-temperatura maks 60C

-układ zamknięty

Po przeszukaniu forum brak jednoznacznej informacji o prawidłowej instalacji zbiornika przeponowego.

 

centralne 2.bmp

 

Opublikowano

Po przeskanowaniu forum znalazłem ciekawy rysunek który mówi że zbiornik przeponowy powinien być zamontowany przed pompą Co a nie za wyjściem z pompy. I z rysunku wynika że zbiornik powinien być zamontowany w punkcie B.

 

A czy B      Wynik 1:1

post-3720-0-64227900-1474812649_thumb.jpg

Opublikowano

Rys w poście powyżej odnosi się do pompy zamontowanej na zasilaniu a nie na powrocie.

Naczynie chroni kocioł przed wzrostem ciśnienia i powinno być zamontowane bezpośrednio na kotle lub jak najbliżej kotła, bez możliwości odcięcia od kotła jakimś zaworem.

Opublikowano (edytowane)

Jeżeli dobrze rozumiem to nie ma znaczenia dla instalacji Co czy zbiornik jest podłączony przed We czy Wy pomp Co.

Zbiornik zamontowany na piecu w puncie A nie będzie powodował dziwnych zawirowań w działaniu instalacji Co.

 

Pytanie z innej beczki.

 

Jak prawidłowo ustawić ciśnienie w zbiorniku do instalacji ?

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu
Opublikowano

Montaż w punkcie A  i pompie na powrocie jest niedopuszczalny  - grozi kawitacją 

Takie rozw masz poniżej

Aby było dobrze pompa musi być na zasilaniu a naczynie na powrocie kotła.

 

PS

Poniższy rys miałeś w tym samym temacie co rys z postu #3

post-18578-0-28575400-1474820075_thumb.jpg

Opublikowano

 Czego jeszcze brakuje.Temperatura kotła przy zaniku napięci wynosi max 80 C i spada po 30 min. Pompa posiada zasilanie awaryjne działa na nim 5h.

Test wykonano po odłączeniu zasilania awaryjnego symulacja spalenia pompy lub zablokowania wirnika.

 

Układ ma być prosty a nie rozbudowany do granic absurdu.Mam na myśli ilość zabezpieczeń . Wystarczy jedno podstawowe .

Opublikowano (edytowane)

Układ ma być taki jak przewidują normy(nad wszystko bezpieczny) a one wymagają jeszcze wężownicy schładzającej lub zaworu schładzającego.Wystarczy przeczytać instrukcję montażu kotła w ukladzie zamkniętym dowolnego producenta(bez tego zabezpiecznia brak gwarancji na kocioł)ale to pikuś w porównaniu z tym że ta prostota pewnego pięknego dnia może zrobić bum)a resztki chałupy będzie trzeba potem zbierać po całej wsi)mam tylko nadzieje że niekogo nie będzie wtedy w domu

Edytowane przez odpowietrznik
Opublikowano

Widzę że lepiej zastosować wymiennik płytowy i zostawić piec w układzie otwartym a resztę układu w układzie zamkniętym. Widok resztek chałupy po powrocie z pracy  daje do myślenia.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.