MikiQ Opublikowano 17 Marca 2016 #1 Opublikowano 17 Marca 2016 Od pewnego mam czasu problem z wentylator retorty. Co jakiś czas tak jakby nie miał siły żeby otworzyć tą klatkę która opada kiedy nie pracuje. Na sterowniku prędkość ustawiona 2 na 10, klapka przymknieta w 80%. Wentylator MplusM Wpa06. Już go rozbieralem trochę kurzu z niego wysypalem ale problem pozostał. Pomoże ktoś?
konopka Opublikowano 17 Marca 2016 #2 Opublikowano 17 Marca 2016 Może zmniejszenie obciążenia klapki pomoże?Albo zwiększ moc o 1.
AdamGuitar Opublikowano 17 Marca 2016 #3 Opublikowano 17 Marca 2016 Sprawdź kanały nadmuchowe czy nie są zanieczyszczone (od wentylatora do retorty).
astan67 Opublikowano 17 Marca 2016 #4 Opublikowano 17 Marca 2016 Regulacja ciezarka. ... jest w instrukcji dmuchawy
MikiQ Opublikowano 17 Marca 2016 Autor #5 Opublikowano 17 Marca 2016 Już bardziej się nie da wyregulowac bo się nie zamyka.
konopka Opublikowano 17 Marca 2016 #6 Opublikowano 17 Marca 2016 Spróbuj zwiększyć moc.Zresztą ja palę bez klapki i jest ok.
MikiQ Opublikowano 17 Marca 2016 Autor #7 Opublikowano 17 Marca 2016 Ale tu nie jest problemem klapka tylko wentylator skoro przez 1,5 sezonu działało i było ok. Dodam że ja włączę wentylator na trochę na wyższy bieg a potem znów dam na 2 to na jakiś czas jest spokój.
Gość Visitor1230 Opublikowano 17 Marca 2016 #8 Opublikowano 17 Marca 2016 Wentylator powinien miec kondensator rozruchowy. Do sprawdzenia. Problemem moze byc tez sam sterownik.
MikiQ Opublikowano 17 Marca 2016 Autor #9 Opublikowano 17 Marca 2016 A jak sprawdzić ten kondensator?
rumunn9r Opublikowano 17 Marca 2016 #10 Opublikowano 17 Marca 2016 Najlepiej wymienic koszt 5-6 zl chyba nie jest problemem;)
sambor Opublikowano 17 Marca 2016 #11 Opublikowano 17 Marca 2016 Wymienić na inny o takich samych parametrach
konopka Opublikowano 17 Marca 2016 #12 Opublikowano 17 Marca 2016 Jeżeli dmuchawa ma kondensator /są też bez/ to warto go sprawdzić,po paru latach napewno stracił na pojemności.Trzeba odpowiedni miernik,najlepiej weź do sklepu z elektroniką,tam ci zmierzą.
MikiQ Opublikowano 17 Marca 2016 Autor #13 Opublikowano 17 Marca 2016 Miernik mam. Podpowie ktoś jak go sprawdzić?
Gość Visitor1230 Opublikowano 17 Marca 2016 #14 Opublikowano 17 Marca 2016 http://plmiscelektronika.elektroda.pl/plmiscelektr/03_2003_2/03_2003_2369.htm cyt; Pierwsze można wykryć zwykłym omomierzem - jeśli między końcówkamikondensatora miernik pokaże cokolwiek mniej niż "nieskończoność"to znaczy, że kondensator jest uszkodzony - z wyjątkiem sytuacji,gdy np. końcówki miernika i kondensatora trzymasz palcami i mierzyszoporność między swoimi rękami a nie okładzinami kondensatora :-)
konopka Opublikowano 17 Marca 2016 #15 Opublikowano 17 Marca 2016 Trochę lepsze mierniki mają specjalne wejścia do pomiaru kondensatorów.Wystarcz odpowiednio ustawić pokrętło i włożyć końcówki kondensatora.
bolecki Opublikowano 17 Marca 2016 #16 Opublikowano 17 Marca 2016 http://plmiscelektronika.elektroda.pl/plmiscelektr/03_2003_2/03_2003_2369.htm cyt; Pierwsze można wykryć zwykłym omomierzem - jeśli między końcówkami kondensatora miernik pokaże cokolwiek mniej niż "nieskończoność" to znaczy, że kondensator jest uszkodzony - z wyjątkiem sytuacji, gdy np. końcówki miernika i kondensatora trzymasz palcami i mierzysz oporność między swoimi rękami a nie okładzinami kondensatora :-) Zbyt mało zacytowałeś. Kondensator rozruchowy ma kilko uF, a taka pojemność na mierniku będzie długo czas widoczna jako rosnąca oporność. Upływowości też się nie zna więc taki sposób badania kondensatora jest co najmniej kiepski. Najprościej w tym wypadku będzie go po prostu wymienić. Definitywny objaw padniętego kondziora jest taki że dmuchawa zacznie prawidłowo pracować dopiero po dynamicznym zakręceniu wirnikiem.
sambor Opublikowano 17 Marca 2016 #17 Opublikowano 17 Marca 2016 Jak kondensator ma przebicie to na mierniku pojemności może być dobry pomiar, błąd wychodzi dopiero przy podaniu napięcia sieciowego
MikiQ Opublikowano 18 Marca 2016 Autor #18 Opublikowano 18 Marca 2016 Dzisiaj rano pro byłem się znowu pojawił. Wymienię ten kondensator i dam znać czy pomogło.
MikiQ Opublikowano 22 Marca 2016 Autor #19 Opublikowano 22 Marca 2016 No niestety. Kondensator wymieniłem ale problem dzisiaj rano znowu wystąpił. Wentylator po prostu nie ma siły na 2 biegu się rozkręcić.
rumunn9r Opublikowano 22 Marca 2016 #20 Opublikowano 22 Marca 2016 Czy obrotami wentylatora steruje jakis sterownik?
MikiQ Opublikowano 22 Marca 2016 Autor #21 Opublikowano 22 Marca 2016 Tak. Kentronic wrt14. Ale mam wrażenie jak na chwilę zwiększa obroty na sterowniku a potem znów wrócę na 2 to jest wszystko ok przez jakiś czas.
konopka Opublikowano 22 Marca 2016 #22 Opublikowano 22 Marca 2016 Może poprostu łożyska w silniku zajechane i na małej mocy nie daje rady .Ewentualnie triak w sterowniku sterujący mocą.Jaki sterownik?
MikiQ Opublikowano 22 Marca 2016 Autor #23 Opublikowano 22 Marca 2016 Napisałem w poprzednim poście Kentronic wrr14. Jak to sprawdzić? Łożyska chyba ok bo jak go ostatnio nie rozbieralem to chodził lekko.
konopka Opublikowano 22 Marca 2016 #24 Opublikowano 22 Marca 2016 Czy na 3 biegu pracuje dobrze?Jeżeli tak a za dużo daje powietrza to przysłoń wlot dmuchawy
MikiQ Opublikowano 22 Marca 2016 Autor #25 Opublikowano 22 Marca 2016 Na 3 pracuje dobrze, ale to chyba nie jest wyjście z sytuacji skoro przez 2 sezony na 2 biegu działa dobrze? A jak przestanie działać na 3 to mam dać na 4?