Problem Z Wentylatorem


MikiQ

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Od pewnego mam czasu problem z wentylator retorty. Co jakiś czas tak jakby nie miał siły żeby otworzyć tą klatkę która opada kiedy nie pracuje. Na sterowniku prędkość ustawiona 2 na 10, klapka przymknieta w 80%. Wentylator MplusM Wpa06. Już go rozbieralem trochę kurzu z niego wysypalem ale problem pozostał. Pomoże ktoś?

Opublikowano

Regulacja ciezarka. ... jest w instrukcji dmuchawy

Opublikowano

Już bardziej się nie da wyregulowac bo się nie zamyka.

Opublikowano

Ale tu nie jest problemem klapka tylko wentylator skoro przez 1,5 sezonu działało i było ok. Dodam że ja włączę wentylator na trochę na wyższy bieg a potem znów dam na 2 to na jakiś czas jest spokój.

Gość Visitor1230
Opublikowano

Wentylator powinien miec kondensator rozruchowy. Do sprawdzenia. Problemem moze byc tez sam sterownik.

Opublikowano

A jak sprawdzić ten kondensator?

Opublikowano

Najlepiej wymienic koszt 5-6 zl chyba nie jest problemem;)

Opublikowano

Jeżeli dmuchawa ma kondensator /są też bez/ to warto go sprawdzić,po paru latach napewno stracił na pojemności.Trzeba odpowiedni miernik,najlepiej weź do sklepu z elektroniką,tam ci zmierzą.

Opublikowano

Miernik mam. Podpowie ktoś jak go sprawdzić?

Gość Visitor1230
Opublikowano

http://plmiscelektronika.elektroda.pl/plmiscelektr/03_2003_2/03_2003_2369.htm

cyt;

Pierwsze można wykryć zwykłym omomierzem - jeśli między końcówkami
kondensatora miernik pokaże cokolwiek mniej niż "nieskończoność"
to znaczy, że kondensator jest uszkodzony - z wyjątkiem sytuacji,
gdy np. końcówki miernika i kondensatora trzymasz palcami i mierzysz
oporność między swoimi rękami a nie okładzinami kondensatora :-)

Opublikowano

Trochę lepsze mierniki mają specjalne wejścia do pomiaru  kondensatorów.Wystarcz odpowiednio ustawić pokrętło i włożyć końcówki kondensatora.

Opublikowano

http://plmiscelektronika.elektroda.pl/plmiscelektr/03_2003_2/03_2003_2369.htm

cyt;

Pierwsze można wykryć zwykłym omomierzem - jeśli między końcówkami

kondensatora miernik pokaże cokolwiek mniej niż "nieskończoność"

to znaczy, że kondensator jest uszkodzony - z wyjątkiem sytuacji,

gdy np. końcówki miernika i kondensatora trzymasz palcami i mierzysz

oporność między swoimi rękami a nie okładzinami kondensatora :-)

 

Zbyt mało zacytowałeś. Kondensator rozruchowy ma kilko uF, a taka pojemność na mierniku będzie długo czas widoczna jako rosnąca oporność. Upływowości też się nie zna więc taki sposób badania kondensatora jest co najmniej kiepski.

 

Najprościej w tym wypadku będzie go po prostu wymienić. Definitywny objaw padniętego kondziora jest taki że dmuchawa zacznie prawidłowo pracować dopiero po dynamicznym zakręceniu wirnikiem. 

Opublikowano

Dzisiaj rano pro byłem się znowu pojawił. Wymienię ten kondensator i dam znać czy pomogło.

Opublikowano

No niestety. Kondensator wymieniłem ale problem dzisiaj rano znowu wystąpił. Wentylator po prostu nie ma siły na 2 biegu się rozkręcić.

Opublikowano

Czy obrotami wentylatora steruje jakis sterownik?

Opublikowano

Tak. Kentronic wrt14. Ale mam wrażenie jak na chwilę zwiększa obroty na sterowniku a potem znów wrócę na 2 to jest wszystko ok przez jakiś czas.

Opublikowano

Napisałem w poprzednim poście Kentronic wrr14. Jak to sprawdzić?

 

Łożyska chyba ok bo jak go ostatnio nie rozbieralem to chodził lekko.

Opublikowano

Na 3 pracuje dobrze, ale to chyba nie jest wyjście z sytuacji skoro przez 2 sezony na 2 biegu działa dobrze? A jak przestanie działać na 3 to mam dać na 4?