Więc tak za zaworem pompa 20/60 elektroniczna pracuje na 2 i pobór 22W na zasilaniu boilera tej samej firmy ale pracuje na 3 i pobór 20W....hmmmm( pompę chcę wykorzystuje do małego obiegu kotłowego.

Ale rzecz w tym że owsa pali ok pół podajnika 150kg na dobę. Ustawiłem na piecu 45 bo przy 48 w domu robiło się jak w piekle 24-25st.

Wszelkie manewry 3d nic nie dały.

Wniosek jeden zero mnieszania albo na grzejniki idzie to co na kotle albo nie idzie nic.

Jak to rozwiązać i to ogromne spalanie.... Nastawy w twj chwili:

Mod 5-50%

Przekr zadanej 45st temp 50 min

Moc 19kW

Powietrze 4-18%

Kaloryczność 17.6MJ korekta -10%

Potencjał 6.8kg

Edytowane przez KBkalwi
Opublikowano

Jeżeli wykorzystujesz pompę CWU do małego obiegu to tego nie rób- to może powodować większe spalanie. Sam kiedyś próbowałem myślałem że jak woda z bojlera wraca cieplutka to piec będzie miał mniej do grzania i spali mniej ale jak się okazało było odwrotnie

 

Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw

Opublikowano

Pompa CWU ma się wyłączyć po nagrzaniu wody

 

Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw

Opublikowano

Dla cwu spokojnie wystarczy 1 bieg.Ale zrób najpierw prosty test jak nie chcesz rysować schematu;wyłącz pompę cwu całkowicie i tak po półgodzinie sprawdź czy będzie regulacja na 3d

Opublikowano

Wyłączyłem pompe CWU.

ZADANA na kotle 45

ZADANA CWU 43 histereza min 1 st

Ale temp powrotu 35st....chyba zle?!

Opublikowano

Ludzie powrót 27st....szok. Modulavja skoczyla do 50% a na piecu 40.6st???!###\::__#

Opublikowano

Jak nie masz czujnik c.o. spróbuj regulować zawór i ręką sprawdzać czy temp. się zmienia.Toże temp. powrotu spadła to normalne,wyłączyłeś cwu.Gdzie masz wpięty powrót z cwu,przed czy za zaworem?

Opublikowano

Tak wrzuć kilka zdjęć bo tak to można z fusów wrozyc

 

Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw

Opublikowano

Oto te zdjęcia....co robić? Jest ogólny nie ład gdyż mam remont

post-67229-0-86227100-1480602147_thumb.jpg

post-67229-0-19214300-1480602179_thumb.jpg

post-67229-0-32227800-1480602205_thumb.jpg

post-67229-0-10585000-1480602266_thumb.jpg

post-67229-0-11425400-1480602294_thumb.jpg

Opublikowano

I jak to rozwiązać? A to że 3d rozdziela wodę z pieca na zasilania CO i powrót jest ok? Sądziłem że 3d ma na CO mieszać pewną ilość wody z kotła i z powrotu

Opublikowano

W tej konfiguracji jest zamontowany jako mieszacz.Gdybyś chciał rozdzielać.pompa musiałaby być na zasilaniu z kotła i wtedy byłoby rozdzieleniena dwa obiegi.Teraz miesza tylko że jak  pompa cwu chodzi non stop to praktycznie z dwóch stron dostaje wodę o podobnej temp. więc nie ma co mieszać.Masz dwa wyjścia:albo ustawić zeby pompa cwu włączała się gdy temp. spadnie/ale powrót będzie chłodny/,albo przerobić tak jak narysowałem.Możesz zrobić prosty test,wyłącz na jakiś czas pompę cwu i zobaczysz czy będzie mieszał

post-22550-0-75428600-1480604794_thumb.jpg

Opublikowano

A co ze spalaniem i procesem palenia jak ogranicze pompę cwu

Opublikowano

Potencjał 6.8kg ---wg mnie zbyt mały ja mam 15,8 też na owsie.Jeżeli nie chcesz teraz przerabiać to ustaw priorytet cwu,pompa co będzie sie wyłączać na czas grzania cwu.Co do spalania to obserwuj, w razie potrzeby pisz będziemy korygować

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.