Jak podłączyć pogodówke do pieca Defro duo uni ze sterownikiem K1. Posiadam siłownik SM 4.6 zaworu 4 drogowego oraz czujnik zewnętrzny zakupiony w Defro. Proszę o sposób połączenia tego układu. Moja wizja to połączenie wszystkich elementów do sterownika pieca K1. czy to dobry sposób czy macie inne sugestie?  

Opublikowano

Szukałem ale nie znalazłem, chodzi mi konkretnie jak połączyć siłownik zaworu do sterownika k1. Są 3 końcówki przewodów i nie wiem do których zacisków sterownika je połączyć. Może ktoś zna temat i pomoże mi?

Opublikowano

Podłączasz 3 żyły z kabla siłownika do zacisków sterownika i po problemie.

Jak działa odwrotnie to zamieniasz żyłę czarną z brązową.

Żyła niebieska do  zacisku N !

post-18578-0-99239600-1447235471_thumb.jpg

post-18578-0-82977900-1447235485_thumb.jpg

Opublikowano

Dziękuję, bardzo mi pomogłeś. Teraz mam kolejne pytanie, czy ten siłownik będzie pracował we współpracy z czyjnikiem zewnętrznym po podłączeniu pogodówki bo teraz podłączyłem sam siłownik zaworu i ten się kręci i na końcu wyłancza się. Nie ma sygnału z czujnika dlatego kręci do oporu. Czyli jak będzie pogodówka podłączona do sterownika pieca to sama będzie się ustawiać temp. na zaworze? Czy dobrze myślę?

Opublikowano

Musisz mieć czujnik temp zewnętrznej - podobno masz, czujnik temp wyjściowej wody na grzejniki - montowany na rurze zasilającej grzejniki , za zaworem 4-D oraz opracować własną krzywą grzania - str 11-12 w instrukcji sterownika.

Opublikowano

Dzięki wielkie. Czujnik temp. zewnętrznej mam zamówiony a siłownik już zamontowałem i podłączyłem. Po podłączeniu pogodówki napiszę jak wszystko działa. Jesteś w temacie obeznany, jak będę potrzebował pomocy to się odezwię.  

Opublikowano

Już wszystko pięknie działa sterowane regulatorem pogodowym. Regulator podpięty do sterownika kotła poprzez który sterowany jest płynnie siłownik zaworu, teraz temp. wyjścia zmieniana jest w zależności od temp. zewnętrznej (po ustaleniu własnej krzywej grzania). Dziękuję za pomoc. Temat zakończony.