emus Opublikowano 29 Października 2015 #51 Opublikowano 29 Października 2015 Nie uszkodzi pompy. Dla pewności zamknij oba, odczekaj kilka minut i napisz czy moc w AUTOADAPT spadła.
PrOgram Opublikowano 29 Października 2015 Autor #52 Opublikowano 29 Października 2015 moc w momencie spadła do 15 i w ciagu 30sekund podskoczyła do 19 i sie utrzymywało po otwarciu zaworów naturalnie max.33 Nie wiem czy to cos zmienia ,ale pompa podłączona do pieca bo zadana temperatura zalącza pompe
emus Opublikowano 29 Października 2015 #53 Opublikowano 29 Października 2015 Pompa działa prawidłowo!!! 1. Przepuszcza zawór bypass. i/lub 2. Bardzo duży przepływ idzie na bojler. i/lub 3. Regulacja przepływu na grzejnikach do ustawienia. i/lub 4. Żle zmontowana instalacja. Droga eliminacji znajdziesz przyczynę. Ja bym zaczął od bojlera. Tylko pamiętaj że jak zamkniesz jakikolwiek zawór to musisz być pewien że jest on zamnkięty na 100%. Dobranoc idę spać.
PrOgram Opublikowano 29 Października 2015 Autor #54 Opublikowano 29 Października 2015 Po zamknięciu zaworów na zasilaniu przed bojlerem i powrocie było nadal 33w ale juz 2,4 m3/h Jednak zależy mi aby woda użytkowa była ciepła i brana od co więc może trzeba przerobić instalacje ?
konkolek Opublikowano 29 Października 2015 #55 Opublikowano 29 Października 2015 ja czekałem tydzien zeby pompa sie przystosowała do instalacji
sambor Opublikowano 30 Października 2015 #56 Opublikowano 30 Października 2015 Trzeba wstawić oddzielną pompę na grzanie CWU - pompy masz, więc nie powinno być kłopotu, natomiast czy przy zamkniętym bojlerze działa CO?
emus Opublikowano 30 Października 2015 #57 Opublikowano 30 Października 2015 Zgadzam się z kolegą Samborem. Druga pompa dla obiegu na bojler. Pompa powinna być sterowana od temperatury w bojlerze na przykład 40 stopni załączenie pompy, 50 stopni wyłączenie pompy (czyli temperatura na kotle minimum 60 stopni). Maksymalna wielkość pompy 25-40 (najlepiej 15-40), filtr przed pompą, pompa montowana bez bypassu, zawór zwrotny.
PrOgram Opublikowano 30 Października 2015 Autor #58 Opublikowano 30 Października 2015 Pompa by mogla zostać i pracować na biegu ale 3 33w za mocnh 2 30w to samo a 1 6 znów za słaby wybieralem też opcję z tymi ciśnieniami ale na każdym ustawieniu to samo co z auto leci na Maxa. Co do bojlera można by tam zawór termostatyczny założyć wtedy byłby jakiś opór i może alpha zaczęła by normalnie pracować
PrOgram Opublikowano 30 Października 2015 Autor #59 Opublikowano 30 Października 2015 Bo rozumiem na obecna pore do danej instalacji pompa biegowa tylko słabsza
emus Opublikowano 30 Października 2015 #60 Opublikowano 30 Października 2015 Źle rozumiesz. 1. Przepuszcza zawór bypass.]i/lub2. Bardzo duży przepływ idzie na bojler.i/lub3. Regulacja przepływu na grzejnikach do ustawienia.i/lub4. Żle zmontowana instalacja. Ja bym to robił w takiej kolejności.Realizacja punktu 2 z cytatu powyżej.Zrób tak jak napisał kolega Sambor w wiadomości #56 i ja w wiadomości #57.Ja bym do bojlera kupił pompę w rozmiarze 15-40 i odpowiedni sygnalizator temperatury który by tą pompę załączał i wyłączał. Realizacja punktu 4 z cytatu powyżej.Jak podłogówka jest podłączona do kotła? Realizacja punktu 3 z cytatu powyżej.Będziesz musiał ustawić odpowiednie przepływy na grzejniki i podłogówkę. To jest bardzo trudne!!! Realizacja punktu 1 z cytatu powyżej.Ja bym wyrzucił zawór kulowy na bypassie. Więcej z nim może być (lub już jest u Ciebie) problemów niż korzyści.
tqlis Opublikowano 30 Października 2015 #61 Opublikowano 30 Października 2015 A jaki powinien być przepływ, który pokazuje pompa? Ja na swojej 25/60 (tylko grzejniki) mam 1,4m3/h (18W), dom 22 stopnie (chodzi o to, że nie wyziębiony). Jest jakaś reguła?
Vlad24 Opublikowano 30 Października 2015 #62 Opublikowano 30 Października 2015 Ta pompa najprawdopodobniej jest zapowietrzona, stad dżwięki, wysoka moc, bo nie może osiągnąć odp ciśnienia.
tqlis Opublikowano 30 Października 2015 #63 Opublikowano 30 Października 2015 Pompa nie ma śruby do odpowietrzania :)
emus Opublikowano 30 Października 2015 #64 Opublikowano 30 Października 2015 A jaki powinien być przepływ, który pokazuje pompa? Ja na swojej 25/60 (tylko grzejniki) mam 1,4m3/h (18W), dom 22 stopnie (chodzi o to, że nie wyziębiony). Jest jakaś reguła? Każdy projektant instalacji grzewczej posługuje się regułami przy projektowaniu. Po zbudowaniu i uruchomieniu instalacji wyliczenia z projektu powinno się porównać z rzeczywistością i ewntualnie dokonać korekt w ustawieniach instalacji. Na przykład. Po zakupie samochodu dokonuje się korekt w ustawieniu fotela, kierownicy, lusterek a nie jeździ się z ustawieniami fabrycznymi (projektowymi). Kolego Tqlis przypuszczam, że w Twoim przypadku wystarczyła by pompa 25/40.
PrOgram Opublikowano 30 Października 2015 Autor #65 Opublikowano 30 Października 2015 Najprostszym i najszybszym wyjściem będzie wymiana pompy na zwykłą biegowa tak jak to miało miejsce wcześniej bo wszystko działalo ok tylko chyba 25-40 tym razen
AdamGuitar Opublikowano 30 Października 2015 #66 Opublikowano 30 Października 2015 1,4 m3/h to dość duży przepływ. Jakie jest zapotrzebowanie na moc cieplną? Przy tym przepływie i schłodzeniu 15 st. C, to mamy ok. 25kW mocy cieplnej
PrOgram Opublikowano 30 Października 2015 Autor #67 Opublikowano 30 Października 2015 zapodaj.net/6303f6cd46bda.jpg.html zawór różnicowy widoczny
AdamGuitar Opublikowano 30 Października 2015 #68 Opublikowano 30 Października 2015 Aby przepływ był odpowiedni do zapotrzebowania konieczna jest regulacja instalacji.
tqlis Opublikowano 30 Października 2015 #69 Opublikowano 30 Października 2015 1,4 m3/h to dość duży przepływ. Jakie jest zapotrzebowanie na moc cieplną? Przy tym przepływie i schłodzeniu 15 st. C, to mamy ok. 25kW mocy cieplnej Zapotrzebowanie na moc cieplną jest z pewnością niewielkie, może max 2kW przy tej pogodzie. Taki przepływ mam przy ustawieniu pompy (obwód grzejnikowy) "z ręki" (druga ikonka z prawej pokazuje dwie kreski). Po ustawieniu na auto przepływ jest dużo mniejszy, 0,9m3. - Dodam, że zamontowane mam sprzęgło 40kW (nie do końca wiem, czy to ma wpływ na odpowiedź) - Sam kocioł ma zamontowaną pompę alpha 25/60 UPER Grundfosa. - Na obwodzie grzejnikowym mam Alphe 2 25/60 - na podłogowym też Alpha 25/60 (ta pompa ustawiona jest na rzymską II - 18W). Faktem jest, że słyszę rozdzielacz, może zmniejszę nastawy? W sumie, to błądzę z tymi nastawami pomp, tłumaczę sobie, że im więcej wody przepłynie, to kocioł będzie się rzadziej wyłączał. Doradźcie jak podejść, tylko nie piszcie, że ustawić wg projektu, bo takowego nie mam. Dodam, że ostatnio sprawdzałem filtr, więc spuściłem wodę ze sprzęgła i napuściłem na nowo. Efektem zawór zwrotny nad pompą telepie i nie wiem, czy jest to efektem powietrza, czy może złego doboru pompy?
sambor Opublikowano 31 Października 2015 #70 Opublikowano 31 Października 2015 Obie pompy na obwodach grzejnych są za mocne - pompa 25/60 jest stosowana w instalacjach z ponad 20 grzejnikami średniej wielkości lub z podłogówką do 20 pętli o długości ok 100-120m - ja tak praktycznie przeliczam to "na kolanie" i w 95 % jest OK. Duży przepływ prze pompę = duże przepływy przez grzejniki = głośna praca całej instalacji.
sambor Opublikowano 31 Października 2015 #71 Opublikowano 31 Października 2015 zapodaj.net/6303f6cd46bda.jpg.html zawór różnicowy widoczny No to wreszcie mamy błąd w instalacji - zawór różnicowy kulowy zamontowany jest w poziomie a nie w pionie. Jakby kolega dał te informacje na początku to nie byłoby 3 stron pisania o bzdurach!
marcin Opublikowano 31 Października 2015 #72 Opublikowano 31 Października 2015 Zawór różnicowy może być w poziomie.
sambor Opublikowano 31 Października 2015 #73 Opublikowano 31 Października 2015 Kulowy? Jak tak to wytłumacz jak będzie działał?
marcin Opublikowano 31 Października 2015 #74 Opublikowano 31 Października 2015 Na zasadzie różnicy ciśnień. Ja mam tak zawór zamontowany i działa. W 2 na szybko znalezionych instrukcjach montażu w necie piszą o montażu zarówno w poziomie jak i w pionie.
sambor Opublikowano 31 Października 2015 #75 Opublikowano 31 Października 2015 Zasadniczo tylko w pionie - wtedy jest pewność, że kulka zamknie lub otworzy zawór, a w poziomie powinny być stosowane zawory klapowe.