joka123 Opublikowano 25 Października 2015 #1 Opublikowano 25 Października 2015 Witam, mam taki problem, czy przy zaworze 4-drogowym mogę zamontować pompę na powrocie czy musi być na zasilaniu w układzie otwartym?? pozdrawiam
gersik Opublikowano 25 Października 2015 #2 Opublikowano 25 Października 2015 Na zasilaniu. Narysuj schemat jak zamierzasz to podpiąć.
sambor Opublikowano 25 Października 2015 #3 Opublikowano 25 Października 2015 Pompa wspomagająca obieg kotłowy zaw 4-D jest zawsze na powrocie! Jak podłączyć jest podane w temacie https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19810-zapewnienie-ochrony-powrotu-na-kocio%C5%82/page-1 post #1, przykład D1 @gersik popraw się!!!
majschi Opublikowano 25 Października 2015 #4 Opublikowano 25 Października 2015 witam Wszystko zależy co ta pompa ma robić. Pompę rozprowadzającą ciepło na instalację należy zamontować na zasilaniu instalacji. Natomiast pompę wspomagającą obieg kotłowy należy zamontować na powrocie obiegu kotłowego. Bardzo istotne podczas montażu zaworu 4d w instalacji otwartej jest prawidłowe wpięcie naczynia wzbiorczego. Zwróć na to szczególną uwagę podczas przeróbki.
joka123 Opublikowano 26 Października 2015 Autor #5 Opublikowano 26 Października 2015 aktualnie wygląda tak jak na drugim zdjęciu, a na pierwszym tak chciałbym zrobić, czy to będzie dobrze ? czy dać pompę na zasilanie ?
sambor Opublikowano 26 Października 2015 #6 Opublikowano 26 Października 2015 Jeszcze raz przypomnę https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19810-zapewnienie-ochrony-powrotu-na-kocio%C5%82/page-1 Tam jest wszystko o ochronie powrotu kotła i montażu zaw 4-D, lecz wtedy pompę od grzejników trzeba przenieś na zasilanie. Innym rozwiązaniem jest zostawienie pompy na powrocie i wstawienie pomiędzy pompę a instalację zaw 3-D, którym ustawiasz temp powrotu.
gersik Opublikowano 26 Października 2015 #7 Opublikowano 26 Października 2015 Nie wiem czemu ale tak sobie wyobrażałem jego instalację dlatego napisałem że pompa na zasilaniu. Dobrze że narysował schematy. Kol. joka 123 posłuchaj "sambor" i poczytaj to co ci podał.
joka123 Opublikowano 26 Października 2015 Autor #8 Opublikowano 26 Października 2015 za dużo to z tego postu to nie zrozumiałem, dużo tam pisze o obiegach grawitacyjnych i wiem że temperatura na powrocie powinna byc wieksza niż normalnie bez zaworu. moja instalacja nie jest starego typu ma ledwo dwa lata, i dlatego pytam o to czy pompa może być na powrocie, wszędzie co czytałem to większość pisze ze na zasilaniu a mało wspominają o pompach na powrocie wiec sam teraz już nie wiem jak to zamontować
sambor Opublikowano 26 Października 2015 #9 Opublikowano 26 Października 2015 W poście #6 w lewym rysunku brak pompy za zaw 4-D. Zawór 4-D to są dwa obiegi - ten kotłowy od kotła do zaworu i z powrotem może być napędzany przez grawitację, ale wtedy są wymagane rury min 5/4" o taki sam zawór 4-D, W przypadku odejścia od pracy grawitacyjnej czyli z pompą na powrocie do kotła rury mogą być 1", podobnie jak zawór 4-D. Natomiast obwód grzewczy - ten na grzejniki musi posiadać swoją pompę, gdyż on na grawitacji nie będzie działał - czyli jest potrzebna druga pompa montowana na zasilaniu grzejników. Trzecia pompa na grzanie CWU
joka123 Opublikowano 26 Października 2015 Autor #10 Opublikowano 26 Października 2015 no i o takie wytłumaczenie mi chodzi, czyli mam zrozumieć ze tej pompy na powrocie niema co zostawiać a lepiej ja przenieść na zasilanie grzejników, a potem druga pompę na zasilanie cwu tak dobrze rozumiem?
sambor Opublikowano 26 Października 2015 #11 Opublikowano 26 Października 2015 Bez pompy na powrocie to trzeba wymienić odcinki rur do zaw 4-D na większe przekroje 5/4 lub 6/4" + taki sam zaw 4-D - wtedy będzie działać obieg grawitacyjny, a ilośc pomp będzie wtedy=2 na CO i na CWU Sam zawór 4-D , nie powinien być poniżej poziomu kotła.
AdamGuitar Opublikowano 26 Października 2015 #12 Opublikowano 26 Października 2015 Przy montażu pompy przed zaworem trójdrożnym czy czterodrożnym mamy układ rozdzielający (rozdziała na zasilanie grzejników i powrót do kotła). przy pompie na zasilaniu grzejników (za zaworem ) mamy układ mieszający, woda na grzejniki jest zasysana przez pompę z kotła zasilanie i powrotu z grzejników.