gorpaw Opublikowano 7 Października 2015 #1 Opublikowano 7 Października 2015 Witam. bardzo Was proszę o pomoc. Od kilku dni rozpocząłem palenie w kominku z płaszczem wodnym. Ostatnio szkukając info. o technice palenia oraz o budowie instalacji kominka z PW - okazało się że "fachowiec" hydraulik nie wstawił w instalacje zaworu mieszającego przez co woda na powrocie do kominka jest niska przez co kominek narażony jest na skraplanie pary wodnej i powolna korozje kominka, jak i również z doświadczeń użytkowników mniej ekonomicznego palenia w kominku z PW. Czy jest możliwość w obecnej chwili dołożenie "podmieszania" do instniejącej instalacji ? W instalacji zamontowane sa dwie pompy obiegowe: CO oraz CWU która ładuje zasobnik z dwoma wężownicami. Bardzo Was proszę o info. czy pozostawić instalację w takiej formie jak obecnie czy zdecydowanie dokonać przeróbek ?
Gość mak Opublikowano 7 Października 2015 #2 Opublikowano 7 Października 2015 Jak zamieścisz schemat to pewnie uzyskasz odpowiedź. Do kominka najlepsze rozwiązaniem ochrony powrotu to zawór 3D albo pompa mieszająca
Logan Opublikowano 11 Października 2015 #3 Opublikowano 11 Października 2015 Bez urazy, ale tak to jest, jak się szuka najtaniej. Mało info o instalacji i schemat, tj. przedmówca napisał.
gorpaw Opublikowano 13 Października 2015 Autor #4 Opublikowano 13 Października 2015 Witam W załączeniu dodaje zdjęcie instalacji w kominku z PW. czy jest tutaj założenie zawóru 4D ?
Logan Opublikowano 14 Października 2015 #5 Opublikowano 14 Października 2015 Zawór najoptymalniej zamontować, jak najbliżej powrotu. Kominek jest gdzie, za ścianą, bo na zdjęciu widać kocioł.
gorpaw Opublikowano 15 Października 2015 Autor #6 Opublikowano 15 Października 2015 Kominek po drugiej stronie domu w salonie - oddalony ok 5 metrów od kotłowni.
Gość mak Opublikowano 15 Października 2015 #7 Opublikowano 15 Października 2015 Obieg kotłowy (kominkowy) przy zaworze 4D powinien działać grawitacyjnie. I jak nie możesz zamontować go w pobliżu kominka to daj sobie spokój z jego montażem
gorpaw Opublikowano 19 Października 2015 Autor #8 Opublikowano 19 Października 2015 Nie będzie to dobrze działało w takiej odległości zaworu 4D od kominka ? Bardzo proszę o podpowiedź
sambor Opublikowano 19 Października 2015 #9 Opublikowano 19 Października 2015 Zaw 4-D aby działał na grawitacji powinien być ok 1m rury od kotła/ kominka a u ciebie ma być ponad 5m - czyli nie ma szans. Ponadto do zaw 4-D trzeba by dać grubsze rury - Cu35 - czyli demolka całej instalacji. Można pomyśleć o zaw 3-D na powrocie ale potrzebny jest rzeczywisty schemat połączeń kominka do instalacji
gorpaw Opublikowano 19 Października 2015 Autor #10 Opublikowano 19 Października 2015 Na zdjęciu powyżej pokazałem jak wygląda rzeczywiste podłączenie inst. co. W instalacji sa dwie pompy; od c.o.. oraz pompa cwu która jest podpięta po zasobnik 250 l
sambor Opublikowano 19 Października 2015 #11 Opublikowano 19 Października 2015 Zdjęcie to za mało, a tak naprawdę to na zdjęciu są 3 pompy ( jedna od cyrkulacji), ale to zdjęcie naprawdę nic nie wnosi, zamiast tego równie dobrze może być zdjęcie półki sklepowej na której te pompy leżą. Musi być schemat ze średnicami rur i odległościami
gorpaw Opublikowano 20 Października 2015 Autor #12 Opublikowano 20 Października 2015 Zaw 4-D aby działał na grawitacji powinien być ok 1m rury od kotła/ kominka a u ciebie ma być ponad 5m - czyli nie ma szans. Ponadto do zaw 4-D trzeba by dać grubsze rury - Cu35 - czyli demolka całej instalacji. Można pomyśleć o zaw 3-D na powrocie ale potrzebny jest rzeczywisty schemat połączeń kominka do instalacji W tym przypadku jeżeli jest duża odległość od kominka to mozna założyc zawór 3D na powrocie ? i będzie on spełniał swoja rolę czyli podniesie temp. powrotu do kominka ?
sambor Opublikowano 20 Października 2015 #13 Opublikowano 20 Października 2015 Oczywiście, że podniesie, ale wiąże się to z przeniesieniem pompy CO na powrót , przeniesieniem powrotu z grzania CWU oraz ewentualnym podniesieniem naczynia przelewowego - aby to doradzić przydałby się schemat instalacji.
Logan Opublikowano 20 Października 2015 #14 Opublikowano 20 Października 2015 Sambor, zawór 4d działa na grawitacji czy nie, albo inaczej działa dobrze ale przy skomplikowanej rozbudowie/przeróbce instalacji? Bo spotkałem wpis że nie działa na grawitacji.
sambor Opublikowano 20 Października 2015 #15 Opublikowano 20 Października 2015 Przy krótkich ( odcinki do 1m) rurach o średnicy min 5/4" pomiędzy kotłem( kominkiem) i zaworem 4-D układ kocioł - zaw 4-D działa na grawitacji, jak jest wieksza odległość to niestety trzeba wstawić pompę na powrocie z zaworu 4-D do kominka .
gorpaw Opublikowano 25 Listopada 2015 Autor #16 Opublikowano 25 Listopada 2015 Witam ponownie. Rozmawiałem z hydraulikami i stwierdzili że można założyć zwór 4D przed pompą na zasilaniu C.O> i nie powinno byc problemu z jej działaniem w sposób grawitacyjny mimo odległości 5 metrów od kominka i przy średnicy rury 1 cal - przez to zostanie podniesiona temperatura powrotu wody w kominku. JUż teraz nic nie wiem ..czy montować ww. zwór czy nie. Pomocy :-)
sambor Opublikowano 26 Listopada 2015 #17 Opublikowano 26 Listopada 2015 Trzeba zainstalować. gdyż jak można się inaczej przekonać? Pewnie nie będzie działać prawidłowo, ale to inny ( następny) problem.
KubaSko Opublikowano 28 Listopada 2015 #18 Opublikowano 28 Listopada 2015 Nie będzie działało to na grawitacji to pewne. Chyba że pompa nie będzie pracowała ale nie o to w ochronie powrotu chodzi :) Ze ściany wychdzi ci chyba zasilanie i powrót prosto z kominka. Wystarczy je ze sobą zmostkować i wpiąć pompę kotłową i masz podmieszanie powrotu.