Witam
Sprawa wygląda następująco:
Dom parter + poddasze użytkowe założenia są takie że obie kondygnacje mają być sterowane (ogrzewane) nie jako osobno. czasami jest potrzeba dogrzania parteru czasami poddasza a czasami jednego i drugiego. Piec będzie na eko groszek i teraz jak to rozwiązać od strony hydraulicznej. Kotłownia w piwnicy gdzie schodzą się wszystkie rury. Obecnie są dwa obwody z poddasza przychodzą dwie rury 1` a za parteru 4 rury 3/4` z dwóch kierunków do jednego trójnika 1`.
Do tego wszystkiego jeszcze jest bojler.

Schemat poglądowy nie ma na nim wszystkiego ale mysle że zobrazuje o co mi chodzi

5061343000_1442749363_thumb.jpg

zawór trójdrożny ma ustalać temperaturę w obiegu
Do pieca chciałem zastosować taki sterownik http://costerowniki.pl/glowna/18-sterownik-skzp-02-f.htmliewiem czy jest potrzebne

myślałem jeszcze nad zastosowaniem sprzęgła hydraulicznego ale nie wiem czy jest potrzebne

Opublikowano

Na grzejniki wystarczy jedna pompa. Zwór 3D potrzebuje wody zimnej do zmieszania z powrotu grzejników. Zaoszczędzoną pompę zainstaluj jako kotłową. Załączam przykładowy schemat.

słowicza 5.pdf

Opublikowano

Jak autor chce nie zależnie grzać piętro i parter to powinny być albo dwie pompy, albo jedna pompa a za nią dwa elektrozawory.

 

Natomiast czy w tym miejscu jest  potrzebny zaw 3-D ?

Jak są termostaty na grzejnikach to nie jest potrzebny.

Opublikowano

No wlasnie bedą musiały być dwie pompy i to rozwiazanie mnie bardziej "podnieca" ze wzgledu że czasami chce dogrzać dół czasami górę.

Pozatym na dole mieszkają starsze osoby i ciężko im wytłumaczyć jak działają termostaty i zabardzo grzebią.

na tym schemacie nie dorysowałem kreski do zaworu 3D z powrotu więc sory.

 

 

Digitrax w czym rysujesz taki schemat??

Opublikowano

Ja mimo, że mam termostaty na grzejnikach i pompę typu atoadapt to zamontowałem tez zawór 4D i na razie nie żałuje. nie musze pchać na całą instalację takiej wody jaka w piecu jest. Termostaty na grzejnikach nie muszą się całkowicie zamykać, przepływy sa więc jakby lepsze a i powrót choć trochę bardziej chroniony.

Opublikowano

Zamiast 2 pomp dla obiegu CO taniej będzie zainstalować dwa zawory kulowe za pompą CO odcinające parter i piętro.Zawór 3D wystarczy 1 cal i warto go mieć aby nie "pchać" w instalacje gorącej wody z kotła. Ale w przypadku jego zastosowania powrót kotła będzie zimny, więc trzeba zainstalować pompę obiegu kotłowego aby ten problem wyeliminować tak jak na załączonym przeze mnie schemacie.

 

PS: Schematy rysuję w cadzie.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.