Opublikowano

zgadza się generalnie do estymy dajesz dodatkowy moduł i wtedy kocioł widzi wszystko i tym steruje.Ale czytałem o tym twoim sterowniku tech.Wydaje mi się ,iż jeśli ustawisz kocioł na pracy ciągłej  to będzie miał cały czas zapas energii ,a sterownik tech obsłuży ci instalację w domu, z tym że aktywacja czujnika powrotu może się nieco gryść, chyba żę do techa podepniesz siłownik,który masz w tej chwili podpięty do estymy. Reasumując. estyma pilnuje temperatury na kotle, a tech steruje resztą instalacji :) Tak mi się wydaje, chyba że koledzy mają inne pomysły.

Opublikowano

Dokładnie estyma pilnuje temp na piecu a tech reszty. Dzisiaj postanowiłem trochę pobudzić rozdzielacze podłogowe. Zakręcilem wszystkie głowice, pompę ustawiłem na III bieg przy pracy ciągłej i po kolei odkrecalem każda głowice przy reszcie zakręconych. Ciepła woda przepływala przez każde pętle osobno zasilanie i powrót były ciepłe, więc możliwość zapowietrzenia podłogowki wykluczyłem. W trakcie tych zabiegów pięć ładnie się nagrał i palnik się wyłączył przy zadanej temp. Niestety jak odkrecilem wszystkie głowice to temperatura na piecu z 70 spadła do 35. Wygląda to tak jakby kocioł miał za mała moc.

Czy możliwe jest ze podawanie peletu jest za małe (obecnie ustawione na 2.8 bo przy większym był błąd wygaszania.)

Czy można coś pozmieniać w palniku aby zwiększyć moc kotła?

Gość czarny38
Opublikowano (edytowane)

Jeżeli to Draco Bio z osobnym zasobnikiem to moim zdaniem podawanie za małe, ja mam nieco zaniżone 4.0, z ważenia wychodzi mi że moc nominalną 13,8 kW osiąga przy podawaniu 4,8 dla Lavy.

 

Natomiast błąd wygaszania prawdopodobnie bierze się ze zbyt małego powietrza minimalnego lub niskiej mocy minimalnej, ewentualnie próg foto za niski.

Edytowane przez czarny38
Opublikowano (edytowane)

A jak z mierzę podawanie paliwa, to na sterowniku mam tak poustawiać aby przy 100%miał moc 12 kw czy 13,8 ?

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu
Gość czarny38
Opublikowano

Tekla na swojej stronie podaje że moc nominalna Draco Bio wynosi 13,8 kW więc żeby osiągać moc nominalną musisz ustawić pod 13,8.

Opublikowano (edytowane)

Wczoraj grzebałem trochę w ustawieniach palnika. Podniosłem podawanie do 3.5 i niestety po godzinie takiej pracy kocioł dalej pracował przy włączonej pompie podłogówki w przedziale 40-50 stopni (start pompy 45 stopni)  mimo zadanych 65 na piecu. Później podniosłem do 4.0 ale po jakimś czasie zauważyłem, że jasność płomienia ma jakieś 60, zajrzałem w palnik a tam cały zapchany peeletem i go wyłączyłem zrezygnowany.

Nadmuch min 30 max 50.

 

szkic mojej instalacji w zał.

post-63972-0-24884100-1456468901_thumb.jpg

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu
Gość czarny38
Opublikowano (edytowane)

Czy zrobiłeś ważenie? to podstawa żeby ustalić poprawne podawanie, jasnością płomienia bym się w ogóle nie przejmował, u mnie czasami spada poniżej 20 a kocioł normalnie chodzi. Co do Twojej instalacji to się nie wypowiadam, ja mam jeden obieg 13 grzejników, ochronę powrotu realizuje zawór termostatyczny 3D wszystko hula bez najmniejszych problemów.

 

Moje ustawienia obecne:

powietrze min 25  max 40

podawanie 4,4

moc min 50% max 100%

próg foto 20

temperatura kotła auto 60-70 st zależnie od temp zewnętrznej

temp komfort 21 ekonomiczna 18 (noc i kiedy nie ma nikogo w domu)

 

poniżej moje spalanie za luty brakuje dnia 4 luty bo aktualizowałem sterownik i nie zapisało:

 

https://www.dropbox.com/s/03nj0yaiah7cj7v/luty%20pelet.JPG?dl=0

Edytowane przez czarny38
Opublikowano (edytowane)

tak ważenie zrobiłem wychodzi mi 18,2.

Podawanie ustawiam 3.5 i wtedy mam 13,6 mocy nomilanje w 13,8 nie mogę się w strzelić.

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu
Gość czarny38
Opublikowano

No i ok  te 3.5 pozostaw, masz ustalone max podawanie, powietrze masz nieco duże ale na razie powinno być ok.

Jaką masz moc minimalną? żeby się szybko nagrzewał najlepiej ok 50%

Jeszcze pytanie jaki masz pelet, sprawdzony? też kiedyś miałem na próbę taki że w ogóle się nie chciał palić, zawalał palnik aż do wygaszenia, musiałem go wywalić na szczęście miałem tylko dwa worki na test.

Opublikowano (edytowane)

 moc minimalna 50 maks 100, jasnoc płomienia przy tych ustawieniach co mam ok. 160.

Pelet mam no name, ale polecany przez innych użytkowników w okolicy. Właśnie myślałem aby spróbować do testów jakiś markowy.

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu
Gość czarny38
Opublikowano

W takim razie powinien ktoś znawca takiej rozbudowanej instalacji się wypowiedzieć, kocioł masz ustawiony ok i powinien dobrze działać.

Opublikowano

pompę ci wyłączy bo jeśli masz ustawioną temperaturę c.o. max 70 ,jak ci ja przekroczy to pompa staje :) w ogrzewaniu w serwisie to znajdziesz.

Opublikowano

tylko ze u mnie pompa wylaczala sie juz wczesniej. wygladalo to tak jakby w zwiazku z tym ze praca pompy nie pozwala na osiagniecie wymaganej temperatury to piec ja wylaczyl.

Opublikowano

Dziś instalator był w mojej kotłowni. Wyjaśnił mi ze estyma nie może się gryźć z tchem ponieważ jeden sterownik nie widzi drugiego. Kocioł że sterownikiem estyma obsługuje tylko jedna pompę. Jest to pompa która jest pomiędzy zasilaniem a powrotem, wytworzony jest jeden mały obieg dla pieca który toczy ciepła wodę z kotła na powrót. Ma to utrzymać temperaturę powrotu. Reszta zasilania idzie do zaworu 3d i dalej na pompę od podłogowki.

Instalator twierdzi że problemem jest pięć o za małej mocy, a obecnie ma ogrzewać ok 120-130 metrów podłogowki. Instalator twierdzi że ok 700-800 metrów rurek.

Opublikowano

Napisz coś więcej o tej instalacji, jaki zaw 3-D, jakie rury, ile pętli, jakiej długości?

Jakie pompy?

Widzisz jest dużo zmiennych i trudno je ogarnąć z twoich chaotycznych postów i "wspaniałego" rysunku w poście #181

Opublikowano

No cóż jak już wiecie jestem kompletnym laikiem w tych sprawach. Wieczorem podrzuce zdjęcia instalacji i pomierze rury. Z góry dziękuję za zainteresowanie

Opublikowano

W załączeniu przesyłam zdjęcia swojej instalacji. Nie wiem jakiej długości są pętle, ale rrurki rozłożone sa w kazdym pomieszczeniu raczej tak samo, parę zdjęć znalazlem w archiwum. 

Pompa na podłogówkę Grundfos Alpha 2 L 25-60 180

Pompa na CWU Grundfos Alpha2 L 25-40 180.

Średnira rur od pieca do rozdzielaczy jak dobrze zmierzyłem to 28 mm

Bardzo proszę o ocenę i porady co można z tym zrobić aby to działało

post-63972-0-41367500-1456693933_thumb.png

post-63972-0-33455900-1456693941_thumb.png

post-63972-0-06217500-1456694084_thumb.jpg

post-63972-0-21553900-1456694102_thumb.jpg

post-63972-0-13363900-1456694111_thumb.jpg

post-63972-0-44998900-1456694123_thumb.jpg

post-63972-0-47264000-1456694136_thumb.jpg

post-63972-0-67782300-1456694149_thumb.jpg

post-63972-0-42077300-1456694159_thumb.jpg

post-63972-0-77829200-1456694168_thumb.jpg

post-63972-0-62999500-1456694177_thumb.jpg

post-63972-0-24437300-1456694185_thumb.jpg

post-63972-0-87586200-1456694193_thumb.jpg

post-63972-0-61233700-1456694202_thumb.jpg

post-63972-0-37128000-1456694213_thumb.jpg

post-63972-0-11387400-1456694221_thumb.jpg

post-63972-0-84443400-1456694228_thumb.jpg

post-63972-0-84696300-1456694235_thumb.jpg

post-63972-0-60927500-1456694243_thumb.jpg

post-63972-0-02709700-1456694254_thumb.jpg

Opublikowano

Z tych zdjęć mało co wynika.

Nie wiadomo jaki zaw 3-D, 

Napisz jeszcze czy podłoga grzeje i jakie są przepływy w pętlach podłogi i jakie temp puszczasz na instalację

 

I czy to wystarcza do ogrzania domu.

Opublikowano

Co do zaworu 3d to muszę poszukać faktury. Dom w budowie jeszcze nieocieplony i narazie niegrzeje jeszcze tak aby było ciepło. Nie mam jeszcze czujników temp wnętrza. Jak puszczę na podłogowke 20 stopni to piec dochodzi do zadanej temp 65 przy wygaszania dojdzie do 80 ale później momentalnie spada do 45-50. Jak dam na podłogowke 30-35 stopni to po załączeniu pompy od podłogowki przy 45 dochodzi do 50 i później spada do 40. Jak nastawilem na 35 stopni podłogowke i praca pomp ciągła to piec trzymał temp 30 stopni.

Opublikowano

Nie rozumiem tego zdania:

 Jak nastawilem na 35 stopni podłogowke i praca pomp ciągła to piec trzymał temp 30 stopni.

 

Te 30C to na kotle czy na podłodze?

Jak regulujesz zaw 3-D, jak są zamontowane czujki od temperatur?

 

Jakie są przepływy w pętlach, czy jest czujnik pogodowy?

Czujniki temp pomieszczeń są zbędne.

 

Z resztą ten schemat zasilania instalacji ( kotłowni) jest dla takiego kotła zły

 

PS

Jaka jest pompa kotłowa - tego nie mogę się doszukać , jakie ma nastawy.?

Opublikowano (edytowane)

Pompa od podłogówki nie powinna być za zaworem 3D?Reco podaj jak duże są pokoje to orjentacyjnie można policzyć długość pętli podłogówki.Na M2 wchodzi około 6 m rurki przy rozstawie jak widze u ciebie co 15 cm

Edytowane przez Sterydziak
Opublikowano

rozmawiałeś z serwisem i wysyłałeś fotki?miałeś pierwsze uruchomienie ? może masz siłownik na odwrót podłączony. w kotle.. i kolejne zdaje sie najważniejsze..popatrz sobie w schemat zawor 3 d czy 4 d nie montuje się poniżej zasilania kotła ..bo sie może zapowietrzyć instalacja tak mi mój instalator tłumaczył

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.